PDA

Zobacz pełną wersję : Zabezpieczenie elektryczne PC



Reku1
23-09-2022, 09:55
Witam Jakie są wymagane zabezpieczenia elektryczne w skrzyneczce dla pompy ciepła III faz 10kW W instrukcji pisze wyłącznik roznicowopradowy typu B i coś jeszcze powinno być? Dzięki za info

dar3k
23-09-2022, 12:06
Najlepiej jeszcze zabezpieczenie nadnapięciowe / ogranicznik przepięć (twz. przepięciówka).

Owczar
24-09-2022, 11:04
Ogranicznik przepięć to na cały dom musi też być. Ktoś dokładał ogranicznik przy samej pompie?

Swoją drogą różnicowa typu B :)

dar3k
24-09-2022, 16:52
Ktoś dokładał ogranicznik przy samej pompie?

Ja mam B+C na dom, i D na pompie, ale są też B+C+D, zaleca się, w przypadku większej odległości od rozdzielnicy w ogranicznik również doposażyć wrażliwe urządzenia oczywiście odpowiednio ochronę stopniując.

marcin225
24-09-2022, 18:55
Ogranicznik przepięć to na cały dom musi też być. Ktoś dokładał ogranicznik przy samej pompie?

)

Ja mam D przy pompie. Dodatkowo w rozdzielnicy kotłowni C ( w głównej B+C). Wszystko na DEHNie.

Owczar
24-09-2022, 19:31
Który model D 3 fazowy z rodziny dehn? Czy po prostu dać 3 ograniczniki 1 fazowe?
Swoją drogą, właśnie się przymierzałem do zakupu kilku ograniczników D.... Ale doczytałem, że zakres ich działania jest do 253V. Jakie napięcia mamy w sieci wszyscy wiemy. Zdarza się i 260 w górę.
Teraz pytanie, jak zachowa się taki ogranicznik? Czy on zadziała upuszczając prąd w ziemię? Czy zaczyna działać przy zdecydowanie wyższych napięciach?

mikomir
24-09-2022, 19:52
....
Teraz pytanie, jak zachowa się taki ogranicznik? Czy on zadziała upuszczając prąd w ziemię? Czy zaczyna działać przy zdecydowanie wyższych napięciach?

W linku poniżej jest to przystępnie wyjaśnione:
https://laczynasnapiecie.pl/blog/ograniczniki-przepiec-montaz?gclid=EAIaIQobChMIrIjHgYuu-gIVkxh7Ch0TQwM_EAAYAiAAEgLKufD_BwE

marcin225
24-09-2022, 20:41
Który model D 3 fazowy z rodziny dehn? Czy po prostu dać 3 ograniczniki 1 fazowe?
Swoją drogą, właśnie się przymierzałem do zakupu kilku ograniczników .

Dehnrail 953400.

Owczar
25-09-2022, 07:31
W linku poniżej jest to przystępnie wyjaśnione:
https://laczynasnapiecie.pl/blog/ograniczniki-przepiec-montaz?gclid=EAIaIQobChMIrIjHgYuu-gIVkxh7Ch0TQwM_EAAYAiAAEgLKufD_BwE

Nie widzę tam nic o D.



Dehnrail 953400.

Dzięki. Trzeba będzie dorobić mała rozdzielnice w kotłowni.