Zobacz pełną wersję : Kaisai 10kw mono. Bufor puszcza cały czas ciepło



xavery84
04-10-2022, 13:23
Witajcie,

Mam takie pytanie.
Pompa Kaisai mono 10kw, grzejniki, bufor 100l
Dwa obiegi regulowane programatorami pokojowymi. Na nich zadana temperatura 20 stopni.
Ustawiona prosta na grzejniki 43 stopnie.
Teraz sytuacja jest taka że pompa chodzi kilkanaście dni ale właściwie grzeje tylko bufor który puszcza dalej wodę na grzejniki które są cały czas letnie przez co temperatura w domu sięgnęła 21.5 stopnia mimo że zadana jest 20.

Czy to normalne przy takich ustawieniach czy może gdzieś coś jest na instalacji nie tak. Z góry dzięki za informacje

Andrzej5101
04-10-2022, 13:43
Pompa Kaisai mono 10kw, grzejniki, bufor 100l
Dwa obiegi regulowane programatorami pokojowymi. Na nich zadana temperatura 20 stopni.
Ustawiona prosta na grzejniki 43 stopnie.
Teraz sytuacja jest taka że pompa chodzi kilkanaście dni ale właściwie grzeje tylko bufor który puszcza dalej wodę na grzejniki które są cały czas letnie przez co temperatura w domu sięgnęła 21.5 stopnia mimo że zadana jest 20.
Pompa grzeje wodę w buforze;
- z bufora masz wyprowadzone dwa obiegi + 2 pompy obiegowe + 2 programatory pokojowe;
- programatory umieszczone w najzimniejszych miejscach obiegów grzewczych,
A gdzie mierzysz temperaturę w domu???

xavery84
04-10-2022, 13:55
Z bufora wychodzi rura - trójnik i dalej 2 pompy obiegowe i dalej dwie rury na dwa obiegi. Każdy obieg ma swój programator. Mam ustawione je w dwóch pokojach. Oprócz tego mam w innych pokojach zwykle termometry. Wszystkie pokazują podobne temperatury

Andrzej5101
04-10-2022, 14:16
Mam ustawione je w dwóch pokojach.
Oprócz tego mam w innych pokojach zwykle termometry.
Wszystkie pokazują podobne temperatury
Jakie temperatury w pokojach w których są programatory???

xavery84
04-10-2022, 14:21
Ustawione 20 stopni
Programator pokazuje 21.4-21.6

Andrzej5101
04-10-2022, 14:45
Należy w sterowniku zmniejszyć tzw; histerezę;
- przy grzejnikach ;standard to +/- 0,5 *C

paolo_zsd
04-10-2022, 15:36
Moim zdaniem, skoro @xavery84 pisze, że są letnie a nie ciepłe jak ma ustawione 43* to działa grawitacja. Ciepła woda idzie do góry, powolutku, nawet przez pompki obiegowe, stąd woda letnia a nie ciepła.

xavery84
04-10-2022, 18:20
Cały czas woda idzie do góry. Im bliżej grzejniki tym cieplejsze im dalej od pionu tym zimniejsze. Pompki nie pchają wody tylko pewnie tak jak kolega wyżej pisze idzie grawitacyjnie