Zobacz pełną wersję : czy komin do gazu i do oleju jest taki sam?



pawelurb
16-06-2005, 21:20
chodzi mo o rodzaj wkładu , czy do paliwa gazowego i olejowego jest taki sam? i czy przekroje komina też są wymagane podobne ? mam w projekcie kocioł gazowy z wkładem kominowym kwasoodpornym fi 120 , czy taki sam wkład może być do kotła na olej opałowy o tej samej mocy ?
czy też trzeba np. inną średnicę?

1950
16-06-2005, 21:26
jeżeli producent kotła wyprowadza czopuch o danej średnicy to komin musi mieć minimum taką samą średnicę,
zasada jest taka że komin nie może mieć w żadnym wypadku przewężeń

pawelurb
16-06-2005, 21:41
jeżeli producent kotła wyprowadza czopuch o danej średnicy to komin musi mieć minimum taką samą średnicę,
zasada jest taka że komin nie może mieć w żadnym wypadku przewężeń

ale jak będzie większy od czopucha to będzie ok ?

I jeszcze jedno , z tego wynika że już na etapie budowy komina powinieniem wiedzieć jaki dokładnie kocioł kupię....troche ciężko teraz o tym myśleć bo to sprawa późniejsza, będę miał murowany komin kanał o wymiarach 14x14 cm , do tego można włożyć wkład fi 120 , ale nie większy szerszego komina też nie moge wymurować bo ma mieć 38 cm i nie da rady więcej i dlatego pytam jak to jest z tym kominem, żeby potem nie było problemu że żaden kocioł nie pasuje....wiem narazie tyle że będzie kocioł o mocy około 20 KW.

jurg
16-06-2005, 21:58
Do komina z kanałem 14x14 cm wchodzi wkład fi 130 mm.

pawelurb
16-06-2005, 22:01
Do komina z kanałem 14x14 cm wchodzi wkład fi 130 mm.

czy wystarczy taki do kotła olejowego o mocy około 20 KW ?

1950
16-06-2005, 22:16
swobodnie powinno starczyć, każdy producent projektując kocioł musi obliczyć ilość spalin które komin musi odprowadzić i z tego wynikają średnice czopuchów. komin może być większy niż czopuch ale z zachowaniem zdrowego rozsądku

17-06-2005, 09:15
Witam,

Kocioł może mieć większy czopuch bo może mieć inną moc znamionową niż zainstalowany palnik (piszę o kotłach stojących).
Np. u mnie kocioł ma moc 45kW, a palnik ma 17kW - czopuch miał
wyjście na 200mm a zainstalowałem 120mm i jest ok (regulowane przy użyciu analizatora spalin); komin ma 10m wysokości.