PDA

Zobacz pełną wersję : Kubatura 800m3 pow 205m2



tenior
02-11-2022, 07:37
Witam,
Panowie przyszedł czas, że musze wybrać i kupić rekuperator, przymierzam się do Thessli jednak jestem otwarty na propozycje od użytkowników rekuperatorów nie tylko tej marki. Instalator zalecał mi aerisnext 450, jednak w mojej opinii na tą powierzchnię, może on być mały. Kanały wykonane rurą 90zew po jednym dolocie/wylocie z każdego anemostatu. Zastanawiałem się nad 600v Thessla Green AirPack Home, proszę o pomoc.

Owczar
02-11-2022, 08:00
Wysokość pomieszczeń 4m?

tenior
02-11-2022, 08:18
piwnica 2,4m
parter 2,8m
piętro 3m

takie są wysokości każde piętro około 70m2

Owczar
02-11-2022, 09:08
To skąd 800m3?

Ile osób będzie mieszkało w domu?

Kaizen
02-11-2022, 09:20
Liczysz kubaturę wentylowaną - nie kubaturę budynku po obrysie krawędzi zewnętrznych.

Wszystko (włącznie z piwnicą) zamierzasz wentylować rekuperatorem?

Podstawa, to EC i ERV. Jak zrezygnujesz z odzysku wilgoci, to bierz jak najmniejszy - bo w wymienniku przewymiarowanego będzie często zalegała woda i jego sprawność drastycznie spadnie.

Owczar
02-11-2022, 09:48
A jak weźmie ERV to wentylacja piwnicy będzie średnim pomysłem.

Kaizen
02-11-2022, 10:13
A jak weźmie ERV to wentylacja piwnicy będzie średnim pomysłem.

Wentylacja piwnicy tym samym rekuperatorem, co reszty domu to zawsze średni pomysł. Chyba, że to taka piwnica niepiwniczna.

Owczar
02-11-2022, 11:03
Pytanie jaka ma być tam temperatura i co tam ma się znajdować :)

tenior
02-11-2022, 15:52
70*2,4=168
70*2,8=196
70*3=210
w projekcie mam kubaturę około 800m3, dlatego taką podałem, z obliczeń wychodzi około 600m3 (nie wiem które jest prawidłowe do rekuperatora)
będą mieszkały 4 osoby
piwnica to normalna część domu otwarta i połączona z resztą budynku, rekuperator będzie także wentylował piwnicę, w piwnicy jest umieszony wylot i wlot w każdym pomieszczeniu

Kaizen
02-11-2022, 17:05
piwnica to normalna część domu otwarta i połączona z resztą budynku, rekuperator będzie także wentylował piwnicę, w piwnicy jest umieszony wylot i wlot w każdym pomieszczeniu

Piwnica będzie ogrzewana do tych samych temperatur, co reszta domu?
Skoro w każdym pomieszczeniu piwnicy jest nawiew i wywiew - to trzeba liczyć przepływy x2 i 600m3/h będzie za mało.

tenior
02-11-2022, 19:50
Tak jest taka sama jak reszta domu.
Ok przeliczyłem dokładnie gdzie jest podwójnie, wychodzi 653m3