PDA

Zobacz pełną wersję : Zacinające się rotametry



panikapucha
15-11-2022, 06:42
Witam. Wczoraj dostrzegłam problem z rozdzielaczem od podłogówki. Nie wszystkie rotametry opadają przy uruchomieniu pętli grzewczej. Nowa instalacja. 14 pętli, 14 rotametrów. Po otwarciu obiegu przez zaworek termostatyczny niektóre sprężynki nie opadają, pozostając ustawione na zero. Dopiero pukanie palcem, wykręcanie na maksa powoduje, że pływak opada. Co może być przyczyną? Czy to, że sprężynka nie opada, oznacza, że przepływu nie ma?

Mareks77
15-11-2022, 06:56
To nic groźnego i żadna wada. Pływak jak i wizjer rotametru jest z tworzywa sztucznego więc z biegiem czasu staje się mniej gładki co powoduje że czasem się zacina i zawiesza. Zamykając dopływ po prostu pozostaje on w swoim starym miejscu i nie opada. Tak samo może się dziać w drugą stronę, więc dopiero lekki wstrząs przez pukanie palcem powoduje że powraca on na właściwe miejsce.

Sativum
15-11-2022, 09:35
Sprawdź czy coś nie dławi przepływu (zaworek, zabezpieczenie, by-pass, automatyka?).
Opcja dwa: pompa jest wystarczająco wydajna do zasilenia wszystkich obiegów? Jak daleko są one oddalone od pieca? Jeśli możesz sterować pompą w piecu lub masz dodatkowe pompy, to załącz je/daj wyższy bieg i obserwuj.
Opcja trzy: zapowietrzona instalacja lub niskie/wysokie ciśnienie. Skontroluj na piecu ciśnienie oraz spuść trochę wody na rozdzielaczach by pozbyć się powietrza.