Zobacz pełną wersję : Mitsubishi Zubadan 10kW
Budynek 3 - piętrowy (wszystkie ogrzewane), 180m2, dach płaski. 100% grzejniki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Witam wszystkich na forum.
Posiadam pompę ciepła Mitsubishi Zubadan 10kW od 3 tygodni i po tym czasie mam do Was parę pytań:
1. Na ostatnim piętrze chciałbym wymienić grzejniki z żeliwnych na niskotemperaturowe. Na przykładzie pokoju: jaka jest różnica mocy między grzejnikiem żeliwnym (mam 20żeberek) a niskotemperaturowym np. purmo c33 (600x1600) przy zasilaniu 40stopni? Czy to się opłaca w sensie kosztów zakupu a różnicą mocy miedzy grzejnikami?
Generalnie chodzi o ogólne zmniejszenie temperatury na piecu.
Dodatkowo informuję że przy piecu na ekogroszek temperatura zasilania to 40stopni a przy mrozach 45stopni.
2. Dotyczy modułu wifi. Jaki jest koszt zakupu i czy można samemu go zamontować? Posiadam tylko regulator pokojowy, ale ciągłe bieganie między trzema kondygnacjami jest męczące.
3. Czy jest możliwość sprawdzenia na panelu przy piecu ile razy załączała się pompa oraz inne dane dotyczące pracy sprężarki i jak to wyszukać - instalator mówił że przez kody serwisowe. Proszę również o wyjaśnienie oznaczeń czujników w panelu "odczyt czujników" .
4. Regulator pokojowy - jak sprawdzić histerezę po której załącza się pompa ponownie.
Dziękuję wszystkim z góry i pozdrawiam.
Widać że świerzak bo na pompę mówi piec. Jesli pytasz o oznaczenia na panelu czujników to widać nie tylko moje Rotenso ma badziewiajską instrukcję.Powodzenia z nowym nabytkiem i małego zużycia. HEJ
Andrzej5101
28-11-2022, 08:54
Budynek 3 - piętrowy (wszystkie ogrzewane), 180m2, dach płaski. 100% grzejniki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.chciałbym wymienić grzejniki z żeliwnych na niskotemperaturowe.
- jaka jest różnica mocy między grzejnikiem żeliwnym (mam 20 żeberek) a niskotemperaturowym np. purmo c33 (600x1600) przy zasilaniu 40stopni?
- Czy to się opłaca w sensie kosztów zakupu a różnicą mocy miedzy grzejnikami?
Nie opłaca się wymiana,
Korzystnie - to dołożyć grzejniki o dużej mocy,
Przelicz;https://www.purmo.com/pl-pl/pobierz-pliki/kalkulator-doboru-grzejnikow/wymien-obecnie-zamontowany-grzejnik-zeliwny
Nie opłaca się wymiana,
Korzystnie - to dołożyć grzejniki o dużej mocy,
Przelicz;https://www.purmo.com/pl-pl/pobierz-pliki/kalkulator-doboru-grzejnikow/wymien-obecnie-zamontowany-grzejnik-zeliwny
Niestety nie można dołożyć, nie ma już miejsca.
..
3. Czy jest możliwość sprawdzenia na panelu przy piecu ile razy załączała się pompa oraz inne dane dotyczące pracy sprężarki i jak to wyszukać - instalator mówił że przez kody serwisowe. Proszę również o wyjaśnienie oznaczeń czujników w panelu "odczyt czujników" .
....
kod 002 czas pracy (x10 mnożysz odczytaną wartość) i kod 003 (x100 mnożysz odczytaną wartość), więc po niedługim czasie od uruchomienia PC zbyt dokładnie nie będzie
Andrzej5101
03-12-2022, 06:38
Posiadam pompę ciepła Mitsubishi Zubadan 10 kW od 3 tygodni
Jakie jest OZC budynku?
Moc grzejników dla 45/35/20 powinna być ;
> od mocy większej , czy to budynku czy PC
Jakie jest OZC budynku?
Moc grzejników dla 45/35/20 powinna być ;
> od mocy większej , czy to budynku czy PC
74W/m2 - wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
155kWh/m2 rocznie - wskaźnik zapotrzebowania na energię
Również zapytanie: czy przy tej samej temperaturze zasilania ale z wymienionymi grzejnikami 3 płytowymi oraz zabudowanymi wnękami nie pozwoli na szybsze i efektywniejsze ogrzanie pokoi niż przy grzejnikach żeliwnych.
Andrzej5101
04-12-2022, 18:08
74W/m2 - wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
Moc cieplna grzejników powinna wynosić ;
180 m2 x 74 W/m2 =/ > 13,32 kW
155kWh/m2 rocznie - wskaźnik zapotrzebowania na energię
Na jaką energię? Użytkowa, końcowa czy pierwotną?
Moc cieplna grzejników powinna wynosić ;
180 m2 x 74 W/m2 =/ > 13,32 kW
Te wyniki to tylko dane z "Ciepło Właściwie" i nie wiem na ile ono jest poprawne (podawałem dane realne a nie życzeniowe - starałem się zrobić to dokładnie), ale to tylko teoria. Grzejniki żeliwne a jest ich 150 żeberek (nie licząc rur doprowadzających i odprowadzających) przy zasilaniu 75/65/20 wynosi 16837W. To przy zasilaniu 45/35/20 musiałbym dołożyć 3 albo 4 razy więcej żeberek niż mam obecnie.
Aktualnie mam przy pompie na zasilaniu 38-40stopni i w pomieszczeniach jest 22-23. Tylko, że pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji jest najmniej komfortowo i po prostu chciałbym wymienić / zmodernizować tak aby grzejniki były bardziej wydajne (bez podnoszenia temp. zasilania). Oczywiście nie chcę takich wysokich temperatur jak przy piecu na ekogroszek.
Ps. Dla kotła na ekogroszek przy zasilaniu (na piecu) 40 a w mocnych mrozach max. 45 w pomieszczeniach na samym dole temperatura wynosiła nawet 23-26 stopni (wiem że za dużo) natomiast na parterze przy głowicach było 22-24stopnie. Na samej górze też przy głowicach temperatura 22-23 stopnie. Przy rocznym spalaniu 4,8t do 5,0t ekogroszku.
Na jaką energię? Użytkowa, końcowa czy pierwotną?
Energia użyteczna
Andrzej5101
05-12-2022, 12:07
.
Grzejniki żeliwne a jest ich 150 żeberek ( nie licząc rur doprowadzających i odprowadzających) przy zasilaniu 75/65/20 wynosi 16837 W.
Aktualnie mam przy pompie na zasilaniu 38-40 stopni i w pomieszczeniach jest 22-23C
Tylko, że pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji jest najmniej komfortowo i po prostu chciałbym
wymienić /zmodernizować tak aby grzejniki były bardziej wydajne (bez podnoszenia temp. zasilania).
Przy rocznym spalaniu 4,8t do 5,0 t ekogroszku.
To co podajesz - to się kupy nie trzyma bo jedno przeczy drugiemu !!!!
Z zużycia ekogroszku - moc cieplna budynku to ok;10 kW,
Z mocy grzejników - moc cieplna budynku to ok; 5 kW,
Możesz podać rozmiar żeberka grzejników???
Kto dobierał moc PC??
To co podajesz - to się kupy nie trzyma bo jedno przeczy drugiemu !!!!
Z zużycia ekogroszku - moc cieplna budynku to ok;10 kW,
Z mocy grzejników - moc cieplna budynku to ok; 5 kW,
Kto dobierał moc PC??
Kto tak liczy???
Przeciez to sie kupy nie trzyma. O ile z zuzycia opału mozemy jako tako policzyc zapotrzebowanie na ciepło, to liczenie z tego obciążenia cieplnego budynku to nawet nie szacunki a zwykłe zgadywanie. A swoją drogą ci którzy zajmują sie normami, fizyką budowli i obliczeniami cieplnymi komplikują rzeczy bardzo proste, bo z ilosci zuzytego opału mozemy obliczyc wszystko co potrzebne do doboru mocy pompy i grzejników, oczywiście to wiedza dla wybranych.
To co podajesz - to się kupy nie trzyma bo jedno przeczy drugiemu !!!!
Z zużycia ekogroszku - moc cieplna budynku to ok;10 kW,
Z mocy grzejników - moc cieplna budynku to ok; 5 kW,
Możesz podać rozmiar żeberka grzejników???
Kto dobierał moc PC??
Żeberka to model T-1: 14cm (głębokość), 58,8cm (wysokość) i 8cm (szerokość)
Andrzej5101
05-12-2022, 16:28
Posiadam pompę ciepła Mitsubishi Zubadan 10kW od 3 tygodni
Posiada moc 9,4 kW przy -20 C
Andrzej5101
05-12-2022, 16:34
Żeberka to model T-1: 14cm (głębokość), 58,8cm (wysokość) i 8cm (szerokość)
Moc żeberka T-1 dla 45/35/20 C - to 76 W ,
Sumaryczna moc grzejników; 150 x 76 W = 11400 W = 11,4 kW
Mitsubishi Zubadan 10kW ma moc = 9,4 kW przy - 20 C
https://photos.google.com/album/AF1QipM1_94cL5uTmAYK_VRxywDd-14qQJ7OZu2_eZ_g
Więc podsumowując ;
- ogólnie / odnośnie mocy cieplnej grzejników jest OK,
- mogą być różnice pomiędzy mocą cieplną pomieszczeń a mocą grzejników w danym pomieszczeniu,
Zład wodny powinien być = > 10 kW x 20 l/kW = 200 l
[QUOTE=Andrzej5101;8165657]Moc żeberka T-1 dla 45/35/20 C - to 76 W ,
Sumaryczna moc grzejników; 150 x 76 W = 11400 W = 11,4 kW
Mitsubishi Zubadan 10kW ma moc = 9,4 kW przy - 20 C
Moc żeberka T-1 to chyba 76W ale dla 2 członów? A to wszystko zmienia.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin