PDA

Zobacz pełną wersję : zamarzanie skroplin z PC



MiroMirek
30-11-2022, 16:49
w ubiegłą zimę zdarzyło mi się parę razy, że zamarzł odpływ skroplin, według serwisanta potrafi to być niebezpieczne jeżeli lód zablokuje wirnik. Stad rozpoznałem nieco temat. Otrzymałem takie info od serwisu cyt. " Koszt zestawu przyłączeniowego kabla grzejnego mitsubishi do Pana pompy wynosi 230 euro netto. Do tego należy doliczyć kabel grzejny, którego koszt wynosi około 80 zł netto"
czy może ktoś stosuje takie rozwiązanie ?, sprawdza się ?

Kaizen
30-11-2022, 17:38
w ubiegłą zimę zdarzyło mi się parę razy, że zamarzł odpływ skroplin

Masz tam cos włożone? Mi w klimach nigdy nie zamarzło na tyle, żeby ciepła woda spływająca z wymiennika w czasie odszraniania nie utorowała sobie drogi. Ale jak masz tam jakieś kolanko czy rurkę to tak, zatka się.

MiroMirek
30-11-2022, 20:03
Masz tam cos włożone? Mi w klimach nigdy nie zamarzło na tyle, żeby ciepła woda spływająca z wymiennika w czasie odszraniania nie utorowała sobie drogi. Ale jak masz tam jakieś kolanko czy rurkę to tak, zatka się.

mam odpływ ale to rura 40 :) i bez kolanek, zdarzało się w bardzo mroźne dni przez kilkanaście dni, że rosła warstwa lodu na tacy ociekowej , defrost nie nadążał i po prostu skropliny jak stalaktyt :) rosły

boconek03
30-11-2022, 21:13
Kabel grzejny na tacy obowiązkowo.

Kaizen
30-11-2022, 21:13
mam odpływ ale to rura 40 :) i bez kolanek, zdarzało się w bardzo mroźne dni przez kilkanaście dni, że rosła warstwa lodu na tacy ociekowej , defrost nie nadążał i po prostu skropliny jak stalaktyt :) rosły

Każda ścianka to cos, co może obrastać lodem. I w końcu zrobi się czop którego woda z kolejnego defrostu nie będzie w stanie roztopić. Nic w "podłogę" jednostki zewnętrznej nie montuj. A jak zamontujesz, to włóż tam kabel grzejny.

MiroMirek
01-12-2022, 07:32
Każda ścianka to cos, co może obrastać lodem. I w końcu zrobi się czop którego woda z kolejnego defrostu nie będzie w stanie roztopić. Nic w "podłogę" jednostki zewnętrznej nie montuj. A jak zamontujesz, to włóż tam kabel grzejny.

no tak, taki jest plan opisany w pierwszym moim poście :) , ale chciałbym wcześniej poznać opinię tych którzy to zastosowali a szczególnie gdy mają "zestawu przyłączeniowego kabla grzejnego do PC" bo przecież gdzieś ten kabel trzeba podłączyć i dobrze aby jego włączaniem sterowała PC

vr5
01-12-2022, 08:12
w ubiegłą zimę zdarzyło mi się parę razy, że zamarzł odpływ skroplin, według serwisanta potrafi to być niebezpieczne jeżeli lód zablokuje wirnik. Stad rozpoznałem nieco temat. Otrzymałem takie info od serwisu cyt. " Koszt zestawu przyłączeniowego kabla grzejnego mitsubishi do Pana pompy wynosi 230 euro netto. Do tego należy doliczyć kabel grzejny, którego koszt wynosi około 80 zł netto"
czy może ktoś stosuje takie rozwiązanie ?, sprawdza się ?

Jeśli taca zamarza to może być krzywo ustawiona j. zewnętrzna (sprawdzić czy otwór odpływowy na tacy jest najniżej). Można też powiększyć "dziurę" którą odpływa woda.
Powinno pomóc.

Pytajnick
01-12-2022, 08:34
Nie prościej zdemontować tacę ociekową ? Od paru osób usłyszałem, że to raczej utrudnia życie i uszczupla kasę ;)

vr5
01-12-2022, 11:11
Nie prościej zdemontować tacę ociekową ? Od paru osób usłyszałem, że to raczej utrudnia życie i uszczupla kasę ;)

W niektórych pompach taca jest elementem konstrukcyjnym, więc nie można - np w Althermie z 2008 rok. Obecne jednostki zewnętrzne Althermy 3 mają parownik-skraplacz niczym nie blokowany od spodu - woda z defrostu spływa poza konstrukcje j. zewnętrznej.

damiaszek
01-12-2022, 11:18
Jak masz tackę, to załóż dowolny kabel grzejny na tackę i kawałek w rurkę odpływu( kilkadziesiąt wat ). Nie podłączaj to pompy tylko do jakiegoś termostatu (np, sonoff TH16) i będzie działać.

MiroMirek
20-12-2022, 14:10
może się komuś przyda; potwierdzony koszt oryginalnego zestawu przyłączeniowego kabla grzejnego do PC Mitsubishi SUZ-SWM80VA 8 kw wynosi 230 euro netto. Do tego należy doliczyć kabel grzejny ale to już koszt rzędu kilkudziesięciu pln

_John
28-12-2022, 12:02
może się komuś przyda; potwierdzony koszt oryginalnego zestawu przyłączeniowego kabla grzejnego do PC Mitsubishi SUZ-SWM80VA 8 kw wynosi 230 euro netto. Do tego należy doliczyć kabel grzejny ale to już koszt rzędu kilkudziesięciu pln

To cena z montażem od instalatora? podali ci numer artykułu tego akcesorium?

Pytam, bo starsze jednostki Mitsubishi posiadały w standardzie możliwość podłączenia grzałki, potrzebna była do tego jedynie odpowiednia wtyczka:
PAC-SE60RA-E
https://www.hojero.pl/pac-se60ra-e-mitsubishi-zestaw-przylacza-z-wtyczka-do-ogrzewania-spustu-skroplin
Instrukcja:
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_PAC-SE60RA-E_Installation_Manual_Eng.pdf

Być może w tych nowych ECO inwerterach jest analogicznie.

MiroMirek
28-12-2022, 21:53
To cena z montażem od instalatora? podali ci numer artykułu tego akcesorium?

Pytam, bo starsze jednostki Mitsubishi posiadały w standardzie możliwość podłączenia grzałki, potrzebna była do tego jedynie odpowiednia wtyczka:
PAC-SE60RA-E
https://www.hojero.pl/pac-se60ra-e-mitsubishi-zestaw-przylacza-z-wtyczka-do-ogrzewania-spustu-skroplin
Instrukcja:
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_PAC-SE60RA-E_Installation_Manual_Eng.pdf

Być może w tych nowych ECO inwerterach jest analogicznie.

dzięki za odzew, cena bez kosztów instalacji, w ogóle to jakaś kuriozalna sytuacja - najpierw nie mogli podać ceny bez złożenia zamówienia , bez złożenia nie mogli także podać daty dostawy tego akcesorium, jak już złożyłem to zamówienie to nie mogę się doprosić o podane kosztów instalacji (bo jeszcze zestaw nie dotarł)...etc. I tak się zachowuje poważna firma. Nie wiem już co o tym sądzić. Dopytam jeszcze o podanie numeru tego zestawu.
Tak czy inaczej nie mam wyjścia :(, aby utrzymać 5 lat gwarancji musi mi to zamontować autoryzowany serwis - czyli pewnie za coś co kosztuje realnie 200-300 pln zapłacę jakieś 2000pln ( z montażem).
Ale każdy kij ma dwa końce :), skoro oni tak traktują Klientów to ja zamierzam reklamować najdrobniejszą usterkę , chociażby rdzewiejące wkręty na jednostce zewnętrznej - bo właśnie zauważyłem, że rdzewieją

MiG25
28-12-2022, 22:33
Tak , zwłaszcza za wtyczkę z kostką trzy stówy... To jest warte 10PLN , taka wtyczka jest do dobrania , bo to pewnie standard JST..

Tak samo metr przewodu grzewczego kosztuje max 20PLN....

MiroMirek
29-12-2022, 08:47
To cena z montażem od instalatora? podali ci numer artykułu tego akcesorium?

Pytam, bo starsze jednostki Mitsubishi posiadały w standardzie możliwość podłączenia grzałki, potrzebna była do tego jedynie odpowiednia wtyczka:
PAC-SE60RA-E
https://www.hojero.pl/pac-se60ra-e-mitsubishi-zestaw-przylacza-z-wtyczka-do-ogrzewania-spustu-skroplin
Instrukcja:
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_PAC-SE60RA-E_Installation_Manual_Eng.pdf

Być może w tych nowych ECO inwerterach jest analogicznie.

wydobyłem z mitsubishi oznaczenie to jest MAC-061RA-E, nie rozumiem dlaczego taka zwykła kostka połączeniowa ma kosztować 230 euro netto, można to samemu zbudowac ?:), załączam schemat
463070

_John
30-12-2022, 02:23
wydobyłem z mitsubishi oznaczenie to jest MAC-061RA-E, nie rozumiem dlaczego taka zwykła kostka połączeniowa ma kosztować 230 euro netto, można to samemu zbudowac ?:), załączam schemat
"Mercedes" !!!

To się da zrobić nawet nie kupując tej wtyczki za 230 EUR
Kwestia Gwarancji - obudowę musisz otworzyć.

Ja bym się na siłę w to nie pchał.
Kup sobie taki kabel grzewczy:
https://allegro.pl/oferta/kabel-grzewczy-przewod-grzejny-z-termostat-32w-2m-11740043379?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=MjQxNGFmMzktMjUxNy00YTFkLWEzZjgtMGUxOGIwNjRlZ TJlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d135bac3-fa00-4f4d-92e3-0899cd14e87b
I przyklej go aluminiową taśmą od spodu tacy ociekowej, razem z rurą którą odpływają skropliny.
Nikt ci za to gwarancji nie odrzuci, a problem rozwiążesz.

MiroMirek
30-12-2022, 07:59
"Mercedes" !!!

To się da zrobić nawet nie kupując tej wtyczki za 230 EUR
Kwestia Gwarancji - obudowę musisz otworzyć.

Ja bym się na siłę w to nie pchał.
Kup sobie taki kabel grzewczy:
https://allegro.pl/oferta/kabel-grzewczy-przewod-grzejny-z-termostat-32w-2m-11740043379?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=MjQxNGFmMzktMjUxNy00YTFkLWEzZjgtMGUxOGIwNjRlZ TJlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d135bac3-fa00-4f4d-92e3-0899cd14e87b
I przyklej go aluminiową taśmą od spodu tacy ociekowej, razem z rurą którą odpływają skropliny.
Nikt ci za to gwarancji nie odrzuci, a problem rozwiążesz.

też o tym już myślałem ale nie mam niestety wyprowadzonego gniazda, trzeba by ryć ścianę i elewacje lub pociągnąć zasilanie z PC ale to chyba kiepski pomysł :(. Mitsubishi wskazało mi alternatywę (MAC-642BH-U1) w postaci grzałki, okazało się, że nawet ktoś sprzedaje
https://allegro.pl/oferta/grzalka-tacy-ociekowej-mitsubishi-eco-inverter-suz-11749379211

jak myślisz, czy ta grzałka (to ma 120 wat) na tyle rozgrzeje skropliny, że nie zmarzną jak będą ściekały przez te 60 cm rurą ( ma 4 cm średnicy) ?

_John
30-12-2022, 09:56
Tego ci nie powiem.
Moc grzałki jest wystarczająca, by zabezpieczyć jednostkę zewnętrzną.

Instalator jednostki spierniczył robotę.
I to on powinien wyjść z inicjatywą by ten problem naprawić.

Dziwi mnie to, że pchają Cię w stronę oryginalnej grzałki, kiedy problem stanowi nieprawidłowo wykonany odpływ z jednostki.
Dlatego kabel grzewczy o niskiej mocy, który grzeje stale wszystkie komponenty (tacę + odpływ) jest pewniakiem.
Wyciągnięcie z jednostki zewnętrznej gniazda zasilającego to 10 min roboty i to całkiem rozsądny pomysł.

vr5
30-12-2022, 11:42
Jeśli zamarza woda w rurze odpływowej to wysoce prawdopodobne jest że zestaw fabryczny do grzania tacy też się nie sprawdzi.
Dogrzać trzeba rurę odpływową.

a.gwozdz
30-12-2022, 21:21
zamarza raczej w kolankach odpływowych, u mnie przy mrozach na poziomie ~ -10 i lepiej właśnie zbetoniło odpływ z samej tacy ociekowej do rury kanalizacyjnej fi50, samo kolanko to takie małe 'gónwo' wtykane w tacę. Na wiosnę wyklepię sobie taką tacę z odprowadzeniem do rury odprowadzającej fi50 i będzie OK. Przy 2-3 dniach na -10 poradziłem sobie ciepłą wodą, mam zamiar kupić 2m kabla grzejnego i podpiąć do tacy poza PC, będę włączał jak potrzeba.
Dlaczego tak - ponieważ ogrzewana taca ociekowa sterowana z klimy Gree potrafił wciągnąć 5kwh na dzień (2 jednostki zew.) przy mrozach ........ trochę niemało

vr5
31-12-2022, 08:51
@a.gwozdz

To kolanko odpływowe może się sprawcza w sąsiedztwie morza śródziemnego ale nie u nas.

_John
02-01-2023, 15:18
zamarza raczej w kolankach odpływowych, u mnie przy mrozach na poziomie ~ -10 i lepiej właśnie zbetoniło odpływ z samej tacy ociekowej do rury kanalizacyjnej fi50, samo kolanko to takie małe 'gónwo' wtykane w tacę. Na wiosnę wyklepię sobie taką tacę z odprowadzeniem do rury odprowadzającej fi50 i będzie OK. Przy 2-3 dniach na -10 poradziłem sobie ciepłą wodą, mam zamiar kupić 2m kabla grzejnego i podpiąć do tacy poza PC, będę włączał jak potrzeba.
Dlaczego tak - ponieważ ogrzewana taca ociekowa sterowana z klimy Gree potrafił wciągnąć 5kwh na dzień (2 jednostki zew.) przy mrozach ........ trochę niemało
To prawda.
Wszelkie redukcje / kolana do śmieci, a pod jednostką dać kielich.

Grzałki fabryczne są "prądożerne" bo są dość małe i dużej mocy.
Dlatego kabel o niewielkiej mocy poprowadzony tylko w tym miejscu gdzie trzeba sprawdza się lepiej.