Zobacz pełną wersję : Podłączenie pompy ciepła



ololek
10-12-2022, 06:38
Mam mieć montowana pompę ciepła 5kw jednofazowa.
Wg specyfikacji producenta potrzebne są 2 kable zasilające 3x2.5mm2 z zabezpieczeniem 16A każde.
Ja mam do pomieszczenia gdzie ma stać pc pociągnięty przewód 5x4mm2.
Z tego co się orientuję to nie można robić z kabla 5x4 rozdziału w puszcze na dwa niezależne obwody.
Czy mógłby mi elektryk zrobić tak, że 3 żyły z 5 byłyby normalnie podpięte w rozdzielni do L1 N i PE a dwie pozostałe do L2 i N (odpowiednio oznaczone koszulkami a PE mógłbym pociągnąć z bednarki poprzez szynę GSW? To chyba najtańszy sposób? Bo tak to by chyba trzeba robić małą rozdzielnie przy pompie?

A czy przewodu PE w tym kablu 5x4 nie można rozdzielić na dwa przewody w puszcze? Przecież i tak się łączy z PE po podziale PEN w rozdzielni?

domsat
10-12-2022, 19:44
Nie pisze się w puszcze, ale w puszczy. To taki duży las. A przewód to nie włos aby go dzielić na 4.

elpapiotr
10-12-2022, 20:31
Przecież można zrobić tak, by wstawić małą rozdzielkę z zabezpieczeniami, i od niej poprowadzić dwa przewody 3x2,5 mm2 , tak jak pisałeś.
I będzie bez kombinacji. Tym bardziej, że każdy obwód powinien zawierać żyłę ochronna, a ty kolego kombinujesz z GSW dla swojego PE. Trochę dziwnie.

ololek
16-12-2022, 08:02
Przecież można zrobić tak, by wstawić małą rozdzielkę z zabezpieczeniami, i od niej poprowadzić dwa przewody 3x2,5 mm2 , tak jak pisałeś.
I będzie bez kombinacji. Tym bardziej, że każdy obwód powinien zawierać żyłę ochronna, a ty kolego kombinujesz z GSW dla swojego PE. Trochę dziwnie.
OK. Nie będzie kombinowania z PE i GSW..
Czy do pompy jednofazowej oprócz tych 2 bezpieczników któe jest minimum wg tdr producenta dać jakieś dodatkowe ekstra rzeczy do zabezpieczenia pc?