Czy praktykuje się coś takiego jak wieńce stalowe, wykonane z dwuteowników, skręcanych ze sobą?

Albo wieńce stalowo-betonowe, gdzie na jednej ścianie byłaby belka stalowa, a na pozostałych normalny wieniec żelbetowy,
belka stalowa byłaby na sztywno połączona z częścią betonową wieńca?

Dodam, że budynek jest z cegły i ma grube mury.

d7d
17-01-2023, 21:41
Nie praktykuje się ale czasami można tak wykonać.
Dlaczego chcesz tak zrobić?
Jakie masz stropy i więźbę dachu?

rosenkrantz
18-01-2023, 10:03
Strop drewniany. Mam ok 10-12 cm wysokości na wieniec, który musi pełnić również rolę nadproża, co wydaje mi się niewystarczające.


Jak wygląda kwestia współpracy muru z wieńcem stalowym przy większej rozszerzalności cieplnej metalu?

d7d
18-01-2023, 13:16
Rozszerzalność cieplna stalowego wieńca - zależy od tego jakie będą różnice temperatur w czasie użytkowania, jaka będzie temperatura montażu i ewentualne możliwości wydłużenie / skrócenia stalowego wieńca (punkty stałe).

Jaka jest rozpiętość nadproża i jakie jest obciążenie?

rosenkrantz
19-01-2023, 11:43
Proszę bardzo

- Przyjmij standardowy zakres temperatur w Polsce, czyli -30 do +50, a montaż w +10.
- Wieniec będzie ciągły i nie połączony na sztywno z niczym, poza ścianą na której będzie się opierał i którą będzie przewiązywał.
- Nadproże 1500mm w świetle, obciążone siłą 16kN skupioną w 2/3 długości.

d7d
19-01-2023, 20:51
Przykładowy dwuteownik HEA 100 ze stali S235:
- ugięcie ok. 2,5 mm
- wykorzystanie nośności ok. 60%
- wydłużeni e przy różnicy ok. +/-30 oC wynosi ok. 0,001 m.

rosenkrantz
20-01-2023, 12:06
HEA 100, dokładnie tak jak sobie to przeliczyłem, dzięki za potwierdzenie.

A wracając do mojego pytania: czy praktykuje się wykonywanie wieńców stalowych lub betonowo-stalowych? A jeśli nie, to dlaczego nie?

d7d
20-01-2023, 19:48
Nie praktykuje się bo nie ma takich potrzeb a zwykły żelbetowy na ścianie to prawie każdy potrafi wykonać. :)
Ale można takie wykonać.

rosenkrantz
21-01-2023, 16:56
Nie praktykuje się bo nie ma takich potrzeb


Ale jeśli ktoś chce - to może i wieniec stalowy będzie równie dobry jak betonowy i nie będzie powodował żadnych problemów w przyszłości?

d7d
22-01-2023, 13:35
Nie powinien powodować problemów w przyszłości.
Wieniec masz na zewnątrz czy wewnątrz budynku?

rosenkrantz
23-01-2023, 09:19
wieńców nie ma, planuję je dopiero wykonać.

- będą one po wewnętrznej stronie muru ścian zewnętrznych
- jeden wieniec będzie w przestrzeni ogrzewanej, a drugi w nieogrzewanej - stropodach.

d7d
23-01-2023, 12:44
Ten stalowy masz wewnątrz czy masz dwa - jeden wewnątrz a drugi na zewnątrz?

rosenkrantz
23-01-2023, 13:37
na razie nie mam żadnego.
to jest stary dom o grubych murach, bez wieńców.
przy remoncie stropów planuję założyć dwa wieńce, oba stalowe

- będą one po wewnętrznej stronie murów ścian zewnętrznych (mur jest gruby na 50-60 cm, wieniec będzie miał znacznie mniej...)
- jeden wieniec będzie w przestrzeni ogrzewanej - będzie się na nim opierał strop pomiędzy parterem a piętrem,
- drugi będzie w przestrzeni nieogrzewanej - będą się na nim opierać belki stropodachu, które są ponad ociepleniem

d7d
24-01-2023, 14:46
Wykonuj takie stalowe wieńce, będzie dobrze. :)
Na szerokości 50-60cm jedna belka to trochę za mało. Możesz dać dwa lub więcej dwuteowników typu IPE 100 lub podobnych.
Możesz je obetonować.