PDA

Zobacz pełną wersję : Łata kalenicowa przy blachodachówce



zeusik6
24-01-2023, 15:59
Czy konieczna? Dekarz mówi, że nie będzie jej montował. Czy to nie zaburzy wentylacji? Czy są jakieś inne poprawne rozwiązania w tej sytuacji?

Mareks77
24-01-2023, 17:14
Nie musi jej montować. Wszystko tu zależy od typu blachodachówki i kalenicy oraz samego gąsiora. Na szczycie po obu stronach połaci zamocuje łaty i do nich blachę kalenicy Wentylacji to w żadnym stopniu nie zakłóci.

zeusik6
24-01-2023, 18:25
Masz na myśli takie coś? mój amatorski rysunek.
463415

A co się daje wtedy pod gąsior jak zamontować taśmę kalenicową?

Czy może coś takiego?

463416

Mareks77
24-01-2023, 19:03
Typ blachodachówki i gąsiora.
Podaj link

zeusik6
24-01-2023, 19:06
Blachotrapez Kingas , typowa fala. Typ gąsiora nie wiem jeszcze dopiero dekarz łaci dach, dziś spytałem o łatę kalenicową i deko mnie zaskoczył że nie zamierza jej dawać, stąd pytanie. A przy jakim typie gąsiora można tak kłaść a przy jakim nie?

Mareks77
24-01-2023, 19:27
https://www.blachotrapez.eu/pl/produkty/gasiory
Jeśli gąsior premium lub blachodachówka to łata kalenicowa obowiązkowa, jeśli płaski to łaty po obu stronach. Druga fotka OK ale zamiast paska papy taśma kalenicowa

zeusik6
24-01-2023, 19:41
Dziękuję za pomoc, jest to dla mnie bardzo ważne i doceniam, że poświeciłeś swój czas by mi pomóc, przypilnuję by było zrobione zgodnie ze sztuką!

Podpowiedz mi, jeśli masz jeszcze czas i sposobność, obróbka wiatrownicy , mam dach dwuspad. Szczytowe krokwie jak zakończyć? Mam sporo deski 32mm 16cm szerokości, ale wykonawca upiera się by nabić tu płytę OSB 24 cm?(?) Krokwie 20 cm + łata? Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale 8 płyt osb kosztuje ponad tysiak, a mam towaru ktory mozna wykorzystac. Czy mu się po prostu nie chce dzwigać desek, czy o co może chodzić? :D heh. Jak w ogole wykańcza się szczyty by zrobic obróbkę wiatrownicy, mało jest materiałów w internecie, część tekstów do jakich dotarłem mówi nawet o tym, że mozna to zamontować na szczytowej krokwi.

Pozdr.

Mareks77
25-01-2023, 06:41
Płyta OSB a na to blacha wiatrownica. Nikt nie będzie się bawił, docinał sztukował itp

zeusik6
25-01-2023, 08:24
Już rozumiem, dziękuje

Andrzej Wilhelmi
28-01-2023, 16:36
Blachodachówka to imitacja dachówki. Zatem cały podkład powinien być wykonany tak jak pod dachówkę czyli łata kalenicowa też. Łata kalenicowa umożliwia właściwe zamontowanie taśmy kalenicowej i zapewnia stabilne prowadzenie gąsiora. W wiadomości #3 pokazane na zdjęciu przesłonięcie otworu w kalenicy nie zostało poprawnie wykonane. Takie "zadaszenie" powinno być zamontowane w połowie grubości kontrłaty. Tak jak na załączonym zdjęciu z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam.

zeusik6
28-01-2023, 19:03
jaki typ taśmy kalenicowej wybrać u sprzedawcy, spzredawca proponuje z włókniną czy to dobry wybór? myślałem nad aluminiową, zwłaszcza ze pokrycie będzie czarne. Proszę o odpowiedź.

Gąsior półokrągły to gąsior blachodachówkowy będzie montowany do łaty kalenicowej? Wkręty tak jakby na szczycie gąsiora? czy po bokach montowany do łat a na łacie kalenicowej jedynie "leży" ?

Rozumiem, że juz przy montażu gasiora zdejmujemy te "nakrycie" z papy i normalnie do kalenicy przykręcamy wsporniki ?

Mareks77
28-01-2023, 19:46
Spójrz dokładnie na fotkę p.Wilhelmi.
Papa w kalenicy pozostaje załatwiając wentylację. Po to są listwy które zapobiegają jej opadaniu do warstwy deskowania a zarazem ustalają jej wysokość.
Ten daszek jest tu w połowie kontrłaty aby deszcz lub śnieg który zostanie nawiany pod gąsior nie powodował nasiąkania ostatniej łaty.
Jeśli gąsior jest półokrągły to łata kalenicowa i gąsior montowany leży na jej szczycie. Taśma kalenicowa z włókniną na środku ale boki aluminiowe pod kolor dachówki.
Prawdopodobnie o to chodzi sprzedawcy.

zeusik6
29-01-2023, 08:28
Czyli jeśli gąsior półokrągły to zdejmujemy te "zadaszenie", lata kalenicowa, taśma i na to gąsior. No a gąsior blachodachowkowy montuje się do laty z góry czy bokami do łat?

Mareks77
29-01-2023, 08:52
Nie.... ten daszek z papy lub pasa membrany istnieje. Na to przychodzi łata kalenicy na uchwytach i dopiero taśma i gąsior.

Poczytaj sobie ten artykuł:

http://dachy.info.pl/technika/anatomia-kalenicy-cz-3

zeusik6
29-01-2023, 08:58
No to nie rozumiem bo na tych obrazkach ewidentnie tego pasa papy nie ma. Jak wsporniki zamontować? Trzeba być dziurawić tą papę wbijając wspornik w kalenice.

Edit : już doczytałem jest o daszku ale czy nie zblokuje to wylotu w kalenicy? Heh

Mareks77
29-01-2023, 09:11
Przyjżyj się Rys 5 i 6. daszek w kalenicy istnieje. Na Rys 6 i 7 widać przepływy wentylacji.
Wspornik do łaty kalenicowej są zarówno z gwoździem wbijane ale są także przybijane do kontrłat.
https://dachcom.pl/pozostale-akcesoria-do-kalenicy/41-uchwyt-laty-kalenicowej-typ-blaszka.html

zeusik6
29-01-2023, 09:14
Wrzucę dziś zdjęcia swojego "daszku" i ocenicie czy dobrze. Ten daszek to nie zaburza przepływu powietrza? Wydaje się że go może mocno dławić.

A co gdyby zdjąć ten daszek, dać late kalenicowa przybita na wsporniku w kalenice i na to taśma kalenicowa i gąsior?

Mareks77
29-01-2023, 09:46
Dławić a zaburzać to dwa różne pojęcia.
Przy dachu deskowanym i kalenicy otwartej zapewnia on szczelność dla wilgoci umożliwiając wentylację.
Wszystko jest tu uzależnione od typu dachówki i innych rzeczy.
Taśma kalenicowa aluminiowa posiada otwory wentylacyjne lub w środkowym pasie membranę paroprzepuszczalną. To zapewnia ujście wentylacji ale nie chroni na 100% przed wilgocią nawiewaną i skraplającą się, stąd owy daszek.
Myślę że dachu nie robisz sam więc pozwól działać fachowcom. Jest kierownik budowy który choć trochę się interesuje?
Fachowcy są z polecenia..... widziałeś ich realizację i rozmawiałeś z właścicielami domów?
Najgorsze co możesz zrobić to wydawać polecenia i dokonywać korekt czerpiąc wiedzę z forum i netu.
Jeśli masz uwagi lub wątpliwości odnośnie pracy ekipy to zwróć im uwagę na detale dopytując ich o całość rozwiązania i sposób realizacji który ma zapewniać zarówno szczelność jak i wentylację.
Podeślij fotki dachu....zobaczymy na jakim etapie jest dach i ewentualnie co planuje wykonawca.
Jeśli zakupy realizujesz sam to rób to po konsultacji z ekipą lub wizytę w hurtowni zaplanuj z ich kierownikiem który będzie miał wiedzę o rozwiązaniu które przyjął za właściwe dla danego dachu.7

MiroMirek
29-01-2023, 11:33
Dławić a zaburzać to dwa różne pojęcia.
Przy dachu deskowanym i kalenicy otwartej zapewnia on szczelność dla wilgoci umożliwiając wentylację.
Wszystko jest tu uzależnione od typu dachówki i innych rzeczy.
Taśma kalenicowa aluminiowa posiada otwory wentylacyjne lub w środkowym pasie membranę paroprzepuszczalną. To zapewnia ujście wentylacji ale nie chroni na 100% przed wilgocią nawiewaną i skraplającą się, stąd owy daszek.
Myślę że dachu nie robisz sam więc pozwól działać fachowcom. Jest kierownik budowy który choć trochę się interesuje?
Fachowcy są z polecenia..... widziałeś ich realizację i rozmawiałeś z właścicielami domów?
Najgorsze co możesz zrobić to wydawać polecenia i dokonywać korekt czerpiąc wiedzę z forum i netu.
Jeśli masz uwagi lub wątpliwości odnośnie pracy ekipy to zwróć im uwagę na detale dopytując ich o całość rozwiązania i sposób realizacji który ma zapewniać zarówno szczelność jak i wentylację.
Podeślij fotki dachu....zobaczymy na jakim etapie jest dach i ewentualnie co planuje wykonawca.
Jeśli zakupy realizujesz sam to rób to po konsultacji z ekipą lub wizytę w hurtowni zaplanuj z ich kierownikiem który będzie miał wiedzę o rozwiązaniu które przyjął za właściwe dla danego dachu.7

mam dach kopertowy - ponad 300m2, poddasze nieużytkowe. Wiązary na to OSB, na to papa, kontrłaty, łaty i na to dachówka ceramiczna i wcale nie mam otwartej kalenicy ja to tu jest mocno rekomendowane... za to mam kominki SBS Vent’X na dole i przy kalenicy + 2 kominki wentylacyjne i działa to doskonale już od dawna. Przyznam jakoś tak czuję się bezpieczniej z zamkniętą kalenicą niż otwartą :)). Są różne rozwiązania; podstawa do doświadczony, dokladny i otwarty na nowe rozwiązania dekarz.
Na pomoc KB to raczej bym nie liczył.

Gorąco polecam podejście "Najgorsze co możesz zrobić to wydawać polecenia i dokonywać korekt czerpiąc wiedzę z forum i netu." Te internetowe rady to tylko traktować jako sygnał a samemu weryfikować (jeżeli ma się czas) w fachowej literaturze i rozmowie z praktykami. Najgorsze co może się zdarzyć gdy fachowiec dla świętego spokoju :)) zrealizuje (ale nie da gwarancji) jakąś bzdurę z internetu a późniejsze koszty odwrócenia zastosowanego "rozwiązania" mogą być koszmarne .

Mareks77
29-01-2023, 11:52
mam dach kopertowy - ponad 300m2. Wiązary na to OSB, na to papa, kontrłaty, łaty i na to dachówka ceramiczna i wcale nie mam otwartej kalenicy ja to tu jest mocno rekomendowane...


To nie jest rekomendowane ( jedyne zalecane rozwiązanie ) tylko kolejne odpowiedzi na wpisy pytającego.


Są różne rozwiązania; podstawa do doświadczony, dokladny i otwarty na nowe rozwiązania dekarz.


Zgadzam się. Wszystko zależy od przyjętego rozwiązania, typu dachu, poddasza i strychu.
Tego tematu dotyczy mój ostatni wpis.


Na pomoc KB to raczej bym nie liczył.


Tu każdy ma inne doświadczenia. Warto spróbować także tej drogi by zobaczyć na kogo się trafiło.

zeusik6
29-01-2023, 12:25
Kierbud mówi, że może być lata i może być bez laty kalenicowej a gąsior przytwierdza się jakby boki gąsiora. I co wy na to? Jeden mówi tak, forum inaczej, internet inaczej.

Fachowcom pozwalam działać, tylko zaciekawiła mnie odpowiedź że bez laty kalenicowej pdo gąsiorem. A jeśli tak to po co dawać jeszcze na ten daszek taśmę kalenicowa? Czy ona będzie jeszcze zachodzić niżej niż daszek z papy? I żeby tam nie zawiało śniegu? Nie kumam.

Niedługo podeślę zdjęcia

Heh. No taki już jestem że wolę zadać jedno pytanie więcej niż mniej, zwłaszcza że wentylacja połaci to podstawa w jego konstrukcji

Andrzej Wilhelmi
29-01-2023, 12:49
Otwarta kalenica daje gwarancję najlepszego ujścia powietrza bo to najwyższe miejsce i takie rozwiązanie będę rekomendował. Oczywiście są też inne rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że aby wentylacja połaci dachowej była skuteczna muszą być spełnione trzy podstawowe warunki: wlot powietrza w okolicach okapu, drożna szczelina wentylacyjna i wylot powietrza umiejscowiony możliwie jak najwyżej. Wlot powietrza musi mieć przekrój minimum 200 cm2 na 1 mb okapu. Szczelina wentylacyjna musi mieć minimum 2 cm wysokości na całej swojej szerokości. Wylot powietrza powinien mieć przekrój minimum 50 cm2 na 1 mb kalenicy na jedną połać. To są podstawowe wymogi. Natomiast do każdego dachu należy podchodzić indywidualnie. Na Forum jedynie doradzamy ale każda porada musi być pomocna i nie ma obowiązku korzystania z tych porad. Pozdrawiam.

MiroMirek
29-01-2023, 12:57
Kierbud mówi, że może być lata i może być bez laty kalenicowej a gąsior przytwierdza się jakby boki gąsiora. I co wy na to? Jeden mówi tak, forum inaczej, internet inaczej.

Fachowcom pozwalam działać, tylko zaciekawiła mnie odpowiedź że bez laty kalenicowej pdo gąsiorem. A jeśli tak to po co dawać jeszcze na ten daszek taśmę kalenicowa? Czy ona będzie jeszcze zachodzić niżej niż daszek z papy? I żeby tam nie zawiało śniegu? Nie kumam.

Niedługo podeślę zdjęcia

Heh. No taki już jestem że wolę zadać jedno pytanie więcej niż mniej, zwłaszcza że wentylacja połaci to podstawa w jego konstrukcji

łata kalenicowa to jedyna sprawa gdzie masz wątpliwości ?:) - opisz dokładnie jakie rozwiązania przyjął dekarz do zastosowania na Twoim dachu, na tej podstawie możesz skonsultować na forum ale i tak nie licz, że dostaniesz jednoznaczną odpowiedź :). Jest sporo prawidłowych rozwiań tego samego zagadnienia, dużo też zależy od specyficznych warunków konkretnej budowy. Dla przykładu poczytaj ile jest prawidłowych sposobów na zbudowanie tylko okapu :), a gdzie tu jeszcze obróbki blacharskie, rozwiązania mocowania rynien i spustów (osobny temat z jakiego materiału) , obróbek komina, szerokości okapu (bardzo istotny temat )...etc.

MiroMirek
29-01-2023, 13:07
Otwarta kalenica daje gwarancję najlepszego ujścia powietrza bo to najwyższe miejsce i takie rozwiązanie będę rekomendował. Oczywiście są też inne rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że aby wentylacja połaci dachowej była skuteczna muszą być spełnione trzy podstawowe warunki: wlot powietrza w okolicach okapu, drożna szczelina wentylacyjna i wylot powietrza umiejscowiony możliwie jak najwyżej. Wlot powietrza musi mieć przekrój minimum 200 cm2 na 1 mb okapu. Szczelina wentylacyjna musi mieć minimum 2 cm wysokości na całej swojej szerokości. Wylot powietrza powinien mieć przekrój minimum 50 cm2 na 1 mb kalenicy na jedną połać. To są podstawowe wymogi. Natomiast do każdego dachu należy podchodzić indywidualnie. Na Forum jedynie doradzamy ale każda porada musi być pomocna i nie ma obowiązku korzystania z tych porad. Pozdrawiam.

Panie Andrzeju a czy te zasady (wymiary i rozmieszczenie szczelin; generalnie zasady rozwiązań wentylacji dachu) , które Pan podał są takie same np.parterówki z nieużytkowym poddaszem i budynku z użytkowym poddaszem (ocieplony dach) ?; dachu z pełnym deskowaniem i papą i dachu z kryciem wstępnym z membrany ? - pytam bo śledząc dokładnie forum czytam różne opinie, warto być może aby ktoś podsumował te rozwiązania

Mareks77
29-01-2023, 13:14
........ zwłaszcza że wentylacja połaci to podstawa w jego konstrukcji
Ta regółka dotyczy zarówno nad jak i pod deskowaniem więc ma różne sposoby realizacji. Nawet nie wiadomo czy poddasze jest użytkowe, ocieplone



Kierbud mówi, że może być lata i może być bez laty kalenicowej a gąsior przytwierdza się jakby boki gąsiora. I co wy na to? Jeden mówi tak, forum inaczej, internet inaczej

To zależy od typu gąsiora. Jeśli jest półokrągły baryłkowy to moim zdaniem łata jest konieczna i pozwala na idealne wypoziomowanie.
Gąsior oczywiście ze mocowany bokami.
463501

MiroMirek
29-01-2023, 13:23
Ta regółka dotyczy zarówno nad jak i pod deskowaniem więc ma różne sposoby realizacji. Nawet nie wiadomo czy poddasze jest użytkowe, ocieplone




To zależy od typu gąsiora. Jeśli jest półokrągły baryłkowy to moim zdaniem łata jest konieczna i pozwala na idealne wypoziomowanie.
Gąsior oczywiście ze mocowany bokami.
463501

a tak odnosząc się do zdjęcia, czy Twoim zdaniem dolna krawędź blachodachówki ( bo to chyba blacha) nie powinna głębiej nachodzić nad rynnę ? - gdzieś czytalem, że tak płytkie (tu wręcz brak) nachodzenia nad rynnę to przepis na jej oberwanie gdy gwałtownie zacznie sie zsuwać snieg z dachu
coś jak na tym obrazku
463502

Andrzej Wilhelmi
29-01-2023, 13:44
Trudno w kilku zdaniach wszystko wyjaśnić bo każdy dach jest inny. Rożne są też rodzaje izolacji cieplnej i krycia wstępnego. Wentylacja połaci dachowej to wentylacja pokrycia dachowego i jeżeli jest taka potrzeba to wentylacja warstwy izolacji cieplnej. Każda z tych wentylacji podlega wymogom, o których pisałem wcześniej.
Dla wentylacji pokrycia w zależności od sposobu wykonania okapu istotna kratka wentylacyjna okapu umożliwiająca wlot powietrza, dalej grubość (wysokość) kotrłaty zależna od długości połaci i taśma kalenicowa umożliwiająca wylot powietrza w kalenicy lub w narożu. Taka wentylacja wystarczy gdy mamy poddasze nieużytkowe, izolację cieplną montowaną nakrokwiowo lub krycie wstępne wykonane folią wysokoparoprzepuszczlną. Natomiast gdy mamy warstwę izolacji cieplnej montowaną pomiędzy krokwiami a krycie wstępne jest wykonane papą na sztywnym poszyciu (deski, sklejka, OSB itp.) lub folią nieprzepuszczającą parę wodną musimy wykonać wentylację warstwy izolacji cieplnej. Należy wówczas umożliwić wlot powietrza pod poszycie lub folię, pozostawić wolną przestrzeń (szczelinę) pomiędzy warstwą izolacji cieplnej a poszyciem lub folią i zapewnić wylot powietrza z pod poszycia czy folii możliwie jak najwyżej. Wszystkich chcących zgłębić trochę wiedzy z tego zakresu zapraszam na szkolenia, które prowadzę w Akademiach Dekarskich firmy Roben. Do zobaczenia. Pozdrawiam.

MiroMirek
29-01-2023, 13:48
Trudno w kilku zdaniach wszystko wyjaśnić bo każdy dach jest inny. Rożne są też rodzaje izolacji cieplnej i krycia wstępnego. Wentylacja połaci dachowej to wentylacja pokrycia dachowego i jeżeli jest taka potrzeba to wentylacja warstwy izolacji cieplnej. Każda z tych wentylacji podlega wymogom, o których pisałem wcześniej.
Dla wentylacji pokrycia w zależności od sposobu wykonania okapu istotna kratka wentylacyjna okapu umożliwiająca wlot powietrza, dalej grubość (wysokość) kotrłaty zależna od długości połaci i taśma kalenicowa umożliwiająca wylot powietrza w kalenicy lub w narożu. Taka wentylacja wystarczy gdy mamy poddasze nieużytkowe, izolację cieplną montowaną nakrokwiowo lub krycie wstępne wykonane folią wysokoparoprzepuszczlną. Natomiast gdy mamy warstwę izolacji cieplnej montowaną pomiędzy krokwiami a krycie wstępne jest wykonane papą na sztywnym poszyciu (deski, sklejka, OSB itp.) lub folią nieprzepuszczającą parę wodną musimy wykonać wentylację warstwy izolacji cieplnej. Należy wówczas umożliwić wlot powietrza pod poszycie lub folię, pozostawić wolną przestrzeń (szczelinę) pomiędzy warstwą izolacji cieplnej a poszyciem lub folią i zapewnić wylot powietrza z pod poszycia czy folii możliwie jak najwyżej. Wszystkich chcących zgłębić trochę wiedzy z tego zakresu zapraszam na szkolenia, które prowadzę w Akademiach Dekarskich firmy Roben. Do zobaczenia. Pozdrawiam.

bardzo dziękuję za krótkie podsumowanie, raczej już nie będę zmieniał fachu ale te sprawy są dla mnie bardzo interesujące, serdecznie pozdrawiam

Mareks77
29-01-2023, 14:14
a tak odnosząc się do zdjęcia, czy Twoim zdaniem dolna krawędź blachodachówki ( bo to chyba blacha) nie powinna głębiej nachodzić nad rynnę ? - gdzieś czytalem, że tak płytkie (tu wręcz brak) nachodzenia nad rynnę to przepis na jej oberwanie gdy gwałtownie zacznie sie zsuwać snieg z dachu
coś jak na tym obrazku
463502

Moim zdaniem zdjęcie z tego profilu nie pozwala na jednoznaczną ocenę występowania problemu który poruszasz.

zeusik6
29-01-2023, 14:21
Liczby które podał pan Andrzej znam. Z tego co rozmawiałem z dekarzem zamierza w okapie zamontować listwę wentylacyjną taką z oczkami. Na wylocie mówił, że będzie daszek i tam będzie uchodziło powietrze. Myślałem, że kalenica właśnie powinna być otwarta by ten daszek (zwlaszcza w seoznie letnim - czarna blacha) nie tłumił wychodzącego powietrza, w każdym razie przy otwartej kalenicy powietrze ma "lepsze" ujście bo nie zawraca pod daszek tylko ląduje w kalenicy i uchodzi przez taśmę kalenicową.

Kwestia szczeliny wentylacyjnej miedzy ociepleniem a deskowaniem to osobny temat, poddasze bedzie uzytkowe. Mam szczeline przy końcu deskowania w kalenicy.


Poddasze mieszkalne, blachodachowka czarna.

Oto zdjęcia.
463503
463504
463505
463506
463507

MiroMirek
29-01-2023, 14:24
Moim zdaniem zdjęcie z tego profilu nie pozwala na jednoznaczną ocenę występowania problemu który poruszasz.

to wymijająca odpowiedź :) - na tym zdjęciu jest OK czy nie OK z brakiem nachodzenia blachy nad rynnę ?

Andrzej Wilhelmi
29-01-2023, 15:20
a tak odnosząc się do zdjęcia, czy Twoim zdaniem dolna krawędź blachodachówki ( bo to chyba blacha) nie powinna głębiej nachodzić nad rynnę ? - gdzieś czytalem, że tak płytkie (tu wręcz brak) nachodzenia nad rynnę to przepis na jej oberwanie gdy gwałtownie zacznie sie zsuwać snieg z dachu
Na połaci pokazanej na zdjęciu zamontowane są blokady (zapory) zabezpieczające przed zsuwaniem się śniegu. Rynny należy montować tak aby zsuwający się śnieg ich nie uszkodził. Natomiast w okapie zastosowane zostały profile z gąbki uszczelniające połączenie blachodachówki z pasem nadrynnowym. To błędne rozwiązanie miało uniemożliwić dostęp ptaków pod pokrycie. Niestety całkowicie blokowało dopływ powietrza. Dzisiaj już się od tych uszczelek odchodzi. W tym miejscu powinien być tam zastosowany grzebień okapu. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
29-01-2023, 15:32
Poddasze mieszkalne, blachodachowka czarna.

Oto zdjęcia.
463503
463504
463505
463506
463507
Pozostawienie takiego przekrycia kalenicy to błąd. Przepływające powietrze pod blachodachówką przesuwa się w przestrzeni ograniczonej po bokach kontrłatami a od góry łatami. Jego wypływ zostanie zablokowany tym daszkiem z papy. Tylko bardzo niewielka część będzie mogła się wydostać. Natomiast całkowicie będzie zablokowany wypływ powietrza z pod poszycia. Pozdrawiam.

zeusik6
29-01-2023, 16:02
Dekarz ten daszek kładł w piątek a potem nie rozmawiałem z nim na ten temat, może "rozetnie" poszycie z papy u gory i połozy na to taśmę kalenicową i gąsiory? Ewentualnie jak to zrobić poprawnie? Czekam na odpowiedź też innych zainteresowanych w tym wątku.

A może to tylko tymczasowe nakrycie by nie napadało na szczeline w kalenicy? O to też nie pytałem. Heh.

Andrzej Wilhelmi
29-01-2023, 16:36
Poprawne wykonanie to montaż takiego przekrycia w połowie grubości kontrłaty. Obrazuje taki montaż zdjęcie zamieszczone w moim wpisie nr #10. Pozdrawiam.

zeusik6
29-01-2023, 16:45
a czy do przyjęcia by było takie rozwiązanie? rozciąć papę w tym daszku, przymocować na wspornikach łatę kalenicową i rzucić na to taśmę?

Mareks77
29-01-2023, 20:50
Poddasze mieszkalne, blachodachowka czarna.

Oto zdjęcia.
463503
463504
463505
463506
463507

Problem z takim rozwiązaniem jest taki że wilgoć pojawiająca się na daszku z pasa papy spływając będzie powodowała zamakanie łaty.
Drugi problem jest taki że po pewnym czasie pod wpływem temperatury na papie pojawi się zwis utrudniający całą wentylację pomiędzy deskowaniem a ociepleniem poddasza użytkowego.


a czy do przyjęcia by było takie rozwiązanie? rozciąć papę w tym daszku, przymocować na wspornikach łatę kalenicową i rzucić na to taśmę?

Zamiast daszku z papy zastosować daszek z membrany dachowej, Na kalenicę zastosować dobrą taśmę aluminiową z membraną .
Ideałem to nie jest ale uratuje sytuację

zeusik6
29-01-2023, 22:07
Przecież ocieplenie będzie kończyć się na jetkach więc wyjście szczeliny między wełna a deskowaniem kończył będzie się na dość dużym strychu.

No dobra, to jak zrobić żeby było dobrze? Przecież ten pasek papy można przeciąć, usadowić na wsporniakch late kalenicowa i dać taśmę. Czy coś źle mówię?

Dóbra jutro zapytam dekarza jak planuje to rozwiązać

Mareks77
29-01-2023, 22:26
Spytaj się dekarza czy ewentualna wilgoć która będzie spływała po daszku z papy nie spowoduje namakania łaty która na niej leży. To powinno mu uświadomić problem.

zeusik6
29-01-2023, 22:33
To ci powie ze jest lekki zwis i że spłynie.

Sami widzicie czemu poddaję w wątpliwość pracę fachowców i dopytuje. Najlepiej będzie to rozciąć i zrobić jak przy pokryciach z dachówki

MiroMirek
01-02-2023, 19:48
To ci powie ze jest lekki zwis i że spłynie.

Sami widzicie czemu poddaję w wątpliwość pracę fachowców i dopytuje. Najlepiej będzie to rozciąć i zrobić jak przy pokryciach z dachówki

i jaka została podjęta decyzja ?

zeusik6
08-02-2023, 13:34
Nie została. Daszek nadal jest. Jeśli będę chciał podejść z dociepleniem aż do kalenicy to może być jednym słowem lipa. W przypadku skończenia docieplenia na jetkach będę musiał robić dziury w szczytach.

Nie wiem jak to zrobić, nie rozmawiałem z dekarzem, nie podoba mi się ten daszek zwłaszcza że będę miał fale o wys tylko 14mm. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Z czasem ten daszek też może ulec wydłużeniu i opadnie i co wtedy?

Najchętniej zdjąłbym go. Zamontował w kalenicy late na wspornikach, dał taśmę i nałożył na to gąsior. Tak jak przy dachowce.

Po co ten daszek? Nie wierzę że nawieje śniegu i deszczu pod taśmę kalenicowa i gąsiora. No chyba, że się nie znam.

Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jedni mówią tak a drudzy inaczej. KB to w ogóle daje mi linki jak się to robi przy dachówkach i mam czytać. Cyrk na kółkach z budową.

Jeden mówi że by dawał late kalenicowa, drugi że nie, trzeci że tak jak Andrzej daszek ale w połowie kontrlaty, czwarty mówi że coś tam między falą ucieknie powietrze.

Ja chce by było zrobione tak, żeby mi kontry ani laty nie mokly od kondensatu. Będę miał czarna blachę więc będzie się nagrzewac latem, nie wiem ile tego może być ale sprawa wentylacji chciałbym by było tego jak najmniej

mirekdiona
11-03-2024, 16:25
siema. I jak wybrnąłeś z tematu? Ja za chwile będę stał przed tym samym wyzwaniem, i wpadło mi do głowy czy jakby tak skrócić ten daszek z papy , w sensie zeby nie był taki szeroki aby nie podchodził pod te dwie ostatnie łaty? tak zrobic aby tylko przekrywał szczelinę w samym szczycie.