Witam, czy można umieścić filtr antysmogowy zaraz za czerpnią w przejściu przez ścianę? U mnie na odcinku 40 cm - mur + ocieplenie.
Nikt nic....:confused:, to może uściślę, ze względu na nieciekawe otoczenie chcę zastosować filtr węglowy taki jak np. używają w growboxach. mają one 20 cm średnicy, więc czerpnię i przejście w ścianie zastosowałbym 25cm. filtr byłby wewnątrz. powietrze przez filtr dostawało by się do kanału łączącego z reku fi 125,Oczywiście muszę to wszystko jakoś uszczelnić....w opisie tych filtrów jest przepływ powietrza 160 - 240 m3 co w zupełności mi wystarcza. nie ma niestety nformacji o oporach...dlatego tutaj szukam pomocy.
Zbyt mała powierzchnia. Będą duże opory, dodatkowo przed węglowym filtrem powinien być F7, a przed nim M5. Przy takiej średnicy nie widzę sensownego rozwiązania.
a jaka średnica byłaby odpowiednia....ewentualnie coś w zamian...
Skrzynka na filtry. Jak z dostępnością miejsca?
no właśnie nie ma miejsca - domek 36m2 dół i poddasze użytkowe.....
Filtr węglowy nie może być na czerpni.
Węgiel będzie degradował od różnicy temperatur i taki filtr będzie mocno pylił.
Filtr węglowy montuje się za rekuperatorem, uprzednio stosując filtrację mechaniczną min. F7
OK ale czy mogę wykorzystać taki filtr jak napisałem w drugim poście ?
Tak.
Ale jeden to za mało - za duże opory.
proszę o wyjaśnienie jeżeli jeden to za mało ze względu na opory, to przecież dwa dadzą jeszcze większy opór.....albo czegoś nie kumam :bash: Jeżeli nie te filtry to jakie - zależy mi na miejscu i samodzielnej wymianie węgla.
Filtry stosuje się równolegle. Niestety jeśli chodzi o filtry, szczególnie węglowe, to nie ma tanio - nawet do samodzielnej wymiany. Polecam kontakt z bodim.pl - specjalizują się w tego typu filtrach.
Potwierdzam.
Gdy ja montowałem filtry węglowe u siebie to nie było na rynku nic z gotowych rzwiązań.
Wykorzytsałem elementy profesjonalnych filtrów stosowanych w przemyśle
Kupiłem ramę montażową do filtrów
https://www.filter-mueller.pl/produkt/rama-montazowa-do-filtrow-weglowych-305x610-ocynk/
A następnie oddałem ją do lokalnej hurtowni wentylacyjnej by mi wykonała do niej stosowną obudowę.
Do ramy wchodzi 8 wkładów z węglem.
https://www.filter-mueller.pl/produkt/filtr-patronowy-z-weglem-aktywnym-145x450-ocynk/
Te wkłady filtracyjne są nitowane, więc można je rozebrać i wymienić zasyp samego węgla.
Dzisiaj można kupić gotowca - smogbox
Patrząc na ceny komponentów jego cena jest przyzwoita
Trwałość takiego filtra jest uzależniona od stosowanych filtrów mechanicznych
Przy filtrach klasy F9 (ePM1 80%) myślę, że spokojnie 3-4 lata wytrzyma
ok, to jakaś opcja, czy na moją chatkę 70m2, 2 osoby, reku axia kinetic b 250m3 wystarczy taka rama montażowa na cztery filtry patronowe?
ok, to jakaś opcja, czy na moją chatkę 70m2, 2 osoby, reku axia kinetic b 250m3 wystarczy taka rama montażowa na cztery filtry patronowe?
Tak.
Ale taki zestaw będzie miał przynajmniej 40 Pa, a ten rekuperator zapasu sprężu praktycznie nie ma.
Trzeba będzie dołożyć i rozbudować instalację by to ze sobą zagrało.