Zobacz pełną wersję : Sofar 6.6 a rozbudowa



darsalam
12-02-2023, 16:21
Witam
Mam Sofara 6.6 ktl-x , podłączonych 14 paneli Jasolar 450W, grunt, skierowanych centralnie na południe, sumarycznie 6,3 kw. W zeszłym roku doszła pompa no i trochę energii brakuje.Chcialbym jak najniższym kosztem rozbudować instalacje. Dostałem ofertę na rozbudowę 2,7 kw za ponad 15000 z drugim falownikiem jednofazowym- wydaje mi się to drogie. Czy jakby mi dołożyli 9 paneli i połączyli w jeden stringi i podłączyli pod wolne wejście MPPT to falownik nie ulegnie uszkodzeniu i będzie to prawidłowo zrobione? Wiem,że będzie obcinał powyżej 6600 ale może późnej uda mi się kupić jakiś używany falownik

marvinetal
12-02-2023, 20:36
Wg danych katalogowych SOFAR 6.6KTL-X (https://sofar-sklep.pl/pl/p/Inwerter-SOFAR-6.6KTL-X/21):
Zalecana maksymalna moc wejściowa PV: 8780 W
Maksymalna moc DC dla jednego MPPT: 6250 W
Maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V
Zakres napięcia pracy MPPT: 160V-960V
Maksymalny prąd wejściowy na MPPT: 11A/11A

Panele Jasolar 450W (https://krainaoze.pl/upload/Katalogi/Panele/karta-panel-ja-solar-jam72s20-450-mr-sr.pdf)(nie wiem czy to te):
Moc Maksymalna(Pmax) [W]: 450
Napięcie obwodu otwartego(Voc) [V]​: 49.70
Prąd obwodu zamkniętego(Isc) [A]: 11.36

(14+9)*450W = 10350W
(14+9)*49.70V = 1143.1V

Z drugiej strony 2.7kW to 6 paneli450W a nie 9:
(14+6)*450W = 9000W
(14+6)*49.70V = 994V

Czyli 9 paneli to raczej za duzo ale 6 będzie gdzieś w górnej granicy pracy falownika

darsalam
14-02-2023, 15:50
Chodzi o 6 paneli, przepraszam za błąd

darsalam
19-04-2023, 14:27
Witam
Załóżmy taka sytuacje- rozbudowuje o 6 paneli bez falownika i zgłaszam do Tauron - rozbudowa do 9 kw. W późniejszym czasie kupuje drugi falownik i czy muszę to zgłaszać w tauronie?

miecio 301
19-04-2023, 16:11
Chodzi o 6 paneli, przepraszam za błąd

9 kW do falownika 6,6 i na południe to skrajnie nieprawidłowy dobór, niewiele zyskasz bo sporo falownik ograniczy, ale można? - można
Jeżeli już tak to 6 za mało na string, trzeba by z 8 czyli 2 przepiąć, 20 na jednym to przekraczasz moc, chyba żeby wejścia połączyć równolegle