Witam,

Planuje dobudowac garaz do domu i zastanawiam sie nad technologia wykonania.

Garaz nieogrzewany, na plycie fundamentowej 20cm, zbrojenie +b25 w8.
Mam do wyboru albo sciany z silki ze wzgledu na grubosc 18cm lub odlewy żelbetowe szalowane blatami 10cm.
Oczywiscie zbrojone wg obliczen.
Zbrojenie zostaloby wypuszczone pionowo z plyty fundamentowej i do tego dolaczonoby zbrojenie scian pionowych i finalnie stropu (odlew na gotowo pod katem 8 stopni razem z okapem, kapinosem, docelowe pokrycie stropodachu membrana Epdm).

Nie jestem ekspertem, ale domyslam sie, ze silka to cieplejszy material od odlewu żelbetonowego (a'la bunkier).

Czy moglby ktos mi odpowiedziec o ile zimniejszy jest to material?

Jakie jest U przegrody 10cm Eps 0.38+ 10cm żelbetu a jakie U przegrody 10cm Eps 0.38 + 18cm silikatu?

O ile grubiej trzeba dac styropianu zeby parametry sie zrownaly i czy to ma uzasadnienie ekonomiczne?

Cel to brak temp. ujemnej w zimie.

Co Wy byscie wybrali, jesli kosztowo jest podobnie? Chodzi o sam stan surowy bez kosztow ocieplenia.
Czy zdecydowalibyscie sie na odlewany nieogrzewany garaz z żelbetu "doklejony" do istniejacego domu czy jednak lepsza murowana silka?

Jakie sa wady takiej konstrukcji z żelbetu? Czy nie bedzie tam wilgotno?

Z gory dziekuje za pomoc.

Mareks77
15-04-2023, 13:56
https://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/kalkulatory/calc-wpc/

Silki co prawda nie ma ale zasymulować możesz gęściejszy beton komórkowy 500 - 700

Maniek82r
15-04-2023, 18:05
https://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/kalkulatory/calc-wpc/

Silki co prawda nie ma ale zasymulować możesz gęściejszy beton komórkowy 500 - 700

Widze w tym zestawieniu pozycje cegła silikatowa drążona to chyba po prostu inna nazwa silikatu drążonego?

Mimo to, kompletnie nie wiem jak mam sobie poradzic z obsluga ymtej stronki.

Moglby ktos łopatologicznie pomoc, jak sie ma
U przegrody 10cm Eps 0.38+ 10cm żelbetu do U przegrody 10cm Eps 0.38 + 18cm silikatu?

fotohobby
15-04-2023, 18:10
https://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/kalkulatory/calc-wpc/

Silki co prawda nie ma ale zasymulować możesz gęściejszy beton komórkowy 500 - 700

Tak... marna 3-krotna różnica we współczynniku przewodzenia ciepła :)

fotohobby
15-04-2023, 18:15
Moglby ktos łopatologicznie pomoc, jak sie ma
U przegrody 10cm Eps 0.38+ 10cm żelbetu do U przegrody 10cm Eps 0.38 + 18cm silikatu?

Pierwszy przypadek U [W/m2K]=0.34960115162732297
Drugi przypadek U [W/m2K]=0.32877660494895306

Żeby żelbet zrównał sie z drążonym silikatem styro musi mieć grubość 11cm

Kaizen
15-04-2023, 19:46
Mur z pełnej silki ma lambdę 0,9, drążona 0,75-0,8. Żelbet 1,7 - ale już z kruszywem, zależnie od kruszywa od 1,0, więc całkiem zbliżone do pełnej silki. Za to żelbet jest szczelny, czym nadrobi lambdę jeżeli chodzi o kWh na ogrzewanie.
Dla porównania mur z BK ma od 0,14.
Dane z tablic materiałowych (do wygooglania).

Maniek82r
15-04-2023, 20:13
A czy 10cm żelbetu + 10cm Eps spelnia normy obecne WT (garaz nieogrzewany).
Beton komorkowy 500 ile musialby miec cm grubosci, zeby sie zrownac parametrem U z 10cm zelbetu lub 18cm silikatu?

Chodzi mi o to, ze dla tego samego U przegrody (baza 10cm żelbet +10cm Eps) jaki jest odpowiednik w grubosci betonu komorkowego a jaki silikatu?
BK jest najcieplejszy?

Budowalem dom z BK i mam zle wspomnienia, bo strasznie pije wode, a nie wiem, czy uda mi sie zrobic elewacje ze styro przed zimą.

Mareks77
15-04-2023, 20:25
A czy 10cm żelbetu + 10cm Eps spelnia normy obecne WT (garaz nieogrzewany).
.

Od 1 stycznia 2021 roku wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max) dla przegród zewnętrznych [np. dla ścian zewnętrznych Uc(max) = 0,20 W/(m2·K)]. więc nie spełnia nawet tych.

Żeby beton komórkowy zrównał się ze zwykłym betonem i 10 cm styro jego grubość musiała by mieć 12cm, ale pzrestaje on być wtedy materiałem do zastosowań jako ściany nośne.

Przeglądnij sobie to i policz bo chcesz budować garaż a pytania są jakieś nie na miejscu.

https://izosystems.pl/content/16-wspolczynniki-lambda

fotohobby
15-04-2023, 22:17
Od 1 stycznia 2021 roku wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max) dla przegród zewnętrznych [np. dla ścian zewnętrznych Uc(max) = 0,20 W/(m2·K)]. więc nie spełnia nawet tych.



https://izosystems.pl/content/16-wspolczynniki-lambda

Ech... Jakie 0.20 W/(m2·K), jeśłi rozmawiamy o pomieszczeniu w którym zakładany cel to "brak temperatur ujemnych" ?
https://www.izolacje.com.pl/media/cache/full/data/202101/b-tab1a-jakosc-cieplna-przegrod.jpg