PDA

Zobacz pełną wersję : Pompa obiegowa przepływy ogrzewanie podłogowe strefowe



darekh1
18-05-2023, 19:13
Witam zastanawiam się jaka powinienem ustawić charakterystyke pompy obiegowe przy ogrzewaniu podłogowym i sterowaniu strefowym z pompa ciepła, przepływy na rotametrach mam ustawione tak jak przed założeniem automatyki tylko gdy grzeje np tylko łazienka reszta elektrozaworów jest zamknięta przepływ wynosi wtedy 4l/m zastanawiam sie czy jest to normalne przy takim rozwiązaniu czy da się coś z tym zrobić?

Mareks77
18-05-2023, 19:28
Charakterystyka stało ciśnieniowa. W takiej automatyce na rozdzielaczu powinien być zainstalowany bypass z zaworem ciśnieniowym dla ochrony owej pompy

darekh1
18-05-2023, 19:47
A tym dużym przepływem powinienem się przejmować gdy działa tylko jedna strefa?

Mareks77
18-05-2023, 20:22
Czy pompa ma bufor lub sprzęgło...... jeśli tak to ile litrów.
Jakiej mocy jest pompa?

darekh1
18-05-2023, 20:54
Bufor 200dm3
pompa obiegowa lfp epco 25/40-70z
pompa ciepła split 7kw

Mareks77
19-05-2023, 06:29
Jaka charakterystyka jest obecnie na pompie?
Masz 3 stało obrotowe i 6 proporcjonalnych.

Kaizen
19-05-2023, 09:53
Bufor, podłogówka, dodatkowa pompa, sterowanie strefowe... Pytaj tego, co tego potworka zaprojektował.
Jak sterujesz temperaturą zasilania? Czy zerojedynkowo - zawór otwarty, idzie w podłogę tyle, co w buforze, w pokoju robi się gorąco, zawór się zamyka. I tak w kółko?

darekh1
19-05-2023, 18:06
Do tej pory miałem stałoobrotową ale juz przestawiłem na stałociśnieniową sa trzy charakterystyki po trzy biegi
Temperatura w buforze zależy od temperatury na zewnątrz gdy w którymś pomieszczeniu spadnie poniżej temperatury zadanej zawór sie otwiera i grzeje aż temperatura wzrośnie do zadanej.

darry04
02-06-2023, 23:27
Przynajmniej w moim systemie pompa obiegowa działa, gdy termostat żąda ciepła. Palnik włącza się/wyłącza cyklicznie, aby utrzymać temperaturę wody, ale pompa cyrkulacyjna nadal działa. Pompa prawie nie wydaje żadnego dźwięku, może bardzo cichy szum, jeśli słuchasz z bliska (ale nie pal ucha rurą!) https://omegle.onl/ (https://omegle.onl/) vshare (https://vshare.onl/) . Możesz spróbować sztuczki stosowanej przez mechaników, aby sprawdzić łożyska w alternatorach, przyłożyć końcówkę śrubokręta z długą rączką do górnej części korpusu pompy i przyłożyć ucho do końca rękojeści. Być może będzie słychać pracę pompy w ten sposób.
Czy rury po obu stronach każdego grzejnika są gorące? Jeśli tak, można bezpiecznie założyć, że sam grzejnik jest gorący, a może żebra są pokryte kurzem, który izoluje ciepło.