Witam

Blacha trapezowa T18 arkusze 4m, mam juz polożona jedna strone dachu, pytanie moje czy takie laczenie wzdłużne blachy jest prawidlowe?
Uszczelka zabezpieczy gorna blache a co z dolna ( czerwona) czy tam moze przedostawac sie woda?
Zostawic jak jest czy dac pod sruby uszczelniacz butylowy?

https://images90.fotosik.pl/665/048e11e4305fbef8med.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/048e11e4305fbef8)

Mareks77
30-05-2023, 07:06
Łączenie blach w części zakładkowej w każdej dolnej fali trapezu.
Takie umieszczenie to błąd i możliwość przeciekania.
Ten wkręt powinien być krótszy na szczycie trapezu.

qubek110
30-05-2023, 07:35
Tak obstawialem ze moze podciekac, jest to jakos do uratowania?

Mareks77
30-05-2023, 08:13
W takim miejscu tylko uszczelniacz dekarski pod kolor pomiędzy blachy. Najlepiej w miejscu wkręta obficie w otwór pomiędzy blachy a przyda się także na całej długości zakładki.

Blachy Pruszyński
30-05-2023, 10:21
W przypadku blach trapezowych do wysokości profilu do T35 montaż arkuszy do konstrukcji powinien odbywać się z mocowaniem w dolnej fali, od T35 w górnej fali.
Do montażu używa się wkrętów samowiercących z podkładką EPDM zapewniającą szczelność. Blachy na łączeniach montuje się krótkimi wkrętami do łączenia blachy z blachą tzw. "zszywkami".