PDA

Zobacz pełną wersję : Elektrozawory nie reagują



frytkiicola
02-07-2023, 09:41
Obecnie jestem w trakcie budowania systemu nawadniania i przyszedł czas aby podłączyć elektrozawory do sterownika. Niestety po podłączeniu i próbie odpalenia jakiejkolwiek sekcji nic się nie dzieje. Trochę jestem w kropce bo nie wiem gdzie leży problem. Raczej samo podłączenie było zrobione zgodnie z sztuką tj. jeden kabel z zaworu skręcony z innymi jako wspólny/masa, drugi kabel osobno.

Sterownik Rainbird Esp-Rzx 4:
https://www.rainbird.com/products/esp-rzxe-series-controllers

Sterownik nie pokazuje żadnych błędów(albo nie wiem co zrobić aby pokazał), po podłączeniu zasilacza znika wiadomość o braku zasilania(NO AC). Jedyne co mogę tutaj podejrzewać że użyłem nie-firmowego zasilacza tj. GALCON 24V?

https://profesjonalne-nawadnianie.pl/zasilacz-do-sterownikow-galcon-24v/3-481-3259

Same zawory są czyste, nowe, manualnie mogę uruchomić sekcję. Mam ich 3: https://www.rainbird.com/products/hvhvf-series

Odległość między skrzynką a sterownikiem to max. 6-8 metrów, zawory są podłączone kablem XzTKMXpw 3x2 żył o średnicy 0.5mm.

Co jeszcze mogę zrobić aby dojść do tego gdzie leży problem? Gdy wszystko było podłączone próbowałem ręcznie odpalić jakąkolwiek sekcję i nic się nie działo. Zmieniałem żyły, cudowałem i dalej zero efektu. Żyły były poskręcane "byle jak" aby tylko sprawdzić czy wszystko działa - ale zakładam że to nie jest problem - docelowo połączenia będą zaizolowane.

Mareks77
02-07-2023, 15:06
Odłącz zawory a do kabla sterującego ze sterownika podłącz żarówkę 24V 5W zakupioną na stacji benzynowej..
Mogą być dwie 12V 5W połączone szeregowo rurkowe od tablicy rejestracyjnej.lub oświetlenia wskaźników.
Ona pokaże czy problem jest w sterowniku który nie wystawia sygnałów sterujących czy w samym zaworze.

forgetit
02-07-2023, 18:51
Obecnie jestem w trakcie budowania systemu nawadniania i przyszedł czas aby podłączyć elektrozawory do sterownika. Niestety po podłączeniu i próbie odpalenia jakiejkolwiek sekcji nic się nie dzieje. Trochę jestem w kropce bo nie wiem gdzie leży problem. Raczej samo podłączenie było zrobione zgodnie z sztuką tj. jeden kabel z zaworu skręcony z innymi jako wspólny/masa, drugi kabel osobno.

Sterownik Rainbird Esp-Rzx 4:
https://www.rainbird.com/products/esp-rzxe-series-controllers

Sterownik nie pokazuje żadnych błędów(albo nie wiem co zrobić aby pokazał), po podłączeniu zasilacza znika wiadomość o braku zasilania(NO AC). Jedyne co mogę tutaj podejrzewać że użyłem nie-firmowego zasilacza tj. GALCON 24V?

https://profesjonalne-nawadnianie.pl/zasilacz-do-sterownikow-galcon-24v/3-481-3259

Same zawory są czyste, nowe, manualnie mogę uruchomić sekcję. Mam ich 3: https://www.rainbird.com/products/hvhvf-series

Odległość między skrzynką a sterownikiem to max. 6-8 metrów, zawory są podłączone kablem XzTKMXpw 3x2 żył o średnicy 0.5mm.

Co jeszcze mogę zrobić aby dojść do tego gdzie leży problem? Gdy wszystko było podłączone próbowałem ręcznie odpalić jakąkolwiek sekcję i nic się nie działo. Zmieniałem żyły, cudowałem i dalej zero efektu. Żyły były poskręcane "byle jak" aby tylko sprawdzić czy wszystko działa - ale zakładam że to nie jest problem - docelowo połączenia będą zaizolowane.

Czy to jest sterownik zewnętrzny czy wewnętrzny?
Po włączeniu sekcji powinno być słychać ciche puknięcie zaworu, nawet jeśli woda nie leci.