Zbiornik buforowy (80l) ma cztery wejścia/wyjścia dwa u góry po przeciwnej stronie i dwa na dole czy jeśli taki bufor podłączony jest na powrocie w instalacji z pompą ciepła to ma znaczenie gdzie będzie podłączony powrót z instalacji a gdzie wyjście do pompy ciepła? Czy może być na przykład do górnego otworu powrót z instalacji a do dolnego (po tej samej stronie zbiornika) wyjście do pompy ciepła (powrót)? Tak jak na załączonym rysunku 465924
A masz jakieś sterowania w instalacji typu zawory termostatyczne czy głowice ? jeśli nie ma to a jest to podłogówka to buforka nie potrzeba ale jak już masz takie parcie to mały max 60 litrów i jak go podłączysz tak będzie to ma być magazynek ciepła na defrosty głównie jak instalacja ma sterowania i zamknie wszystkie obwody to ten buforek pozwoli na defrost ale musiałbyś jeszcze zabudować zawór przebiciowy ,nie masz sterowań nie dawaj bufora , ja miałem równolegle potem szeregowo na powrocie i nie zauważyłem pozytywów ani negatywów dlatego wywaliłem niepotrzene to u mnie było.
A co to jest zawór przebiciowy?)
A co to jest zawór przebiciowy?)
To jest autorskie kol. gogusia określenie zaworu upustowego róznicowego, który ma za zadanie zapewnic okreslony minimalny przepływ w przypadku zamkniecia albo siłowników albo głowic temostatycznych. Przykładowo dla PC Daikin jest to ok 15l
To jest autorskie kol. gogusia określenie zaworu upustowego róznicowego, który ma za zadanie zapewnic okreslony minimalny przepływ w przypadku zamkniecia albo siłowników albo głowic temostatycznych. Przykładowo dla PC Daikin jest to ok 15l
Autorskie podejście to mi się podoba:lol2::lol2::lol2: ale fajnie jak to sprecyzowałeś bo mnie często na skróty ciągnie :yes:
A masz jakieś sterowania w instalacji typu zawory termostatyczne czy głowice ? jeśli nie ma to a jest to podłogówka to buforka nie potrzeba ale jak już masz takie parcie to mały max 60 litrów i jak go podłączysz tak będzie to ma być magazynek ciepła na defrosty głównie jak instalacja ma sterowania i zamknie wszystkie obwody to ten buforek pozwoli na defrost ale musiałbyś jeszcze zabudować zawór przebiciowy ,nie masz sterowań nie dawaj bufora , ja miałem równolegle potem szeregowo na powrocie i nie zauważyłem pozytywów ani negatywów dlatego wywaliłem niepotrzene to u mnie było.
Nie ma podłogówki, tylko grzejniki z termostatami a pojemność narzucona przez producenta pompy.
Rozumiem że takie podłączenie jak narysowałem jest ok?
Nie masz podłogówki to bufor równolegle i dwie pompy co koniecznie.
humidorek
16-08-2023, 23:55
Jak dawać ten bufor to podłączać tak, by na dole był powrót z instalacji i powrót do pomy ciepła, a na górze zasilanie z pompy ciepła i zasilanie instalacji.