05-09-2023, 16:08
mieszkanie w bloku 3pokoje , 3 osoby . Elektryk zamocował podgrzewacz przepływowy 8500 W 230V na łazienkę z kabiną i kuchnię . Po puszczeniu wody w kabinie wyskakuje bezpiecznik . Sieć przerabiał ten elektryk co podłączał w uzgodnieniu z Eneą. Co jest nie tak ?

d7d
05-09-2023, 17:11
Masz instalację trójfazową?
Podgrzewacz przepływowy jest trójfazowy?
Jakie masz bezpieczniki?

Kaizen
05-09-2023, 19:27
8500 W 230V na łazienkę z kabiną i kuchnię

Na 230V? To dał prawdopodobnie za słabe zabezpieczenie a być może też za cienki kabel. Błędu w podłączeniu czy jakiegoś zwarcia też nie można wykluczyć bez sprawdzenia.

8,5kW to bardzo mało - ze 4l/min da radę podgrzać co dla prysznica będzie mało a jak ktoś wtedy odkręci wodę w kuchni to dostaniesz zimną wodą pod prysznicem. To nie przypadek, że mało kto montuje podgrzewacza przepływowe a jak już, to raczej do zlewozmywaka czy umywalki.

I nie myl sieci z instalacją.

kg65
06-09-2023, 11:51
Instalacja jest przerobiona na 3 fazową , bezpieczniki w skrzynce w przedpokoju 16 A, podgrzewacz przepływowy 3 fazowy, Czy elektryk dał za cienki przewód ?.

stos
06-09-2023, 12:06
Raz piszesz że:

(...)podgrzewacz przepływowy 8500 W 230V na łazienkę z kabiną i kuchnię (...)
A następnie że:


(...)podgrzewacz przepływowy 3 fazowy, Czy elektryk dał za cienki przewód ?.
Zdecyduj się czy ten podgrzewasz jest 3-fazowy (400V) czy 1-fazowy (230V).
Cienki przewód nie ma wpływu na wywalanie bezpiecznika.

Podgrzewacz przepływowy 8.5kW dla prysznica to zdecydowanie za mały.
16kW byłoby może wystarczające.

Miałem kiedyś w kuchni do zlewu podgrzewacz przepływowy 6kW.
W zimie woda leciała letnia a w lecie lekko ciepła.