Zobacz pełną wersję : Zasobnik wody (bojler), a mocowanie na ścianie z betonu komórkowego



rfl_1989
25-09-2023, 10:14
Witam serdecznie,

Jest na etapie zakupu zasobnik ACV Smart 130. Łączna waga pustego zbiornika + wody będzie wynosić 185 kg. Chciałbym go powiesić na ścianie z betonu komórkowego o grubości bloczka 12 cm + obustronnie tynk o łącznej grubości 2 cm + klej i płytki od strony kotłowni.
W jaki sposób powiesić go bezpiecznie żeby nie mieć wrażenia, że zaraz odpadnie? Zasobnik ma fabrycznie dodane uchwyty do montażu pionowego na ścianie jednak nie wiem co dokładnie zastosować żeby bezpiecznie wisiał przez lata. Chętnie przyjmę każdą konstruktywną radę :)

Juan
25-09-2023, 10:39
Na 12 cm BK bym się nie odważył. Dałbym dwa stalowe kątowniki przykręcone solidnymi kołkami do podłogi i stropu i dopiero do nich przymocował zasobnik.

rfl_1989
25-09-2023, 10:44
A jakby przeprowadzić przez ścianę pręty gwintowane fi 12 albo fi 16 i skręcić od jednej strony nakrętką, a od drugiej zawiesić zasobnik to by nie wystarczyło?

Kaizen
25-09-2023, 10:57
A jakby przeprowadzić przez ścianę pręty gwintowane fi 12 albo fi 16 i skręcić od jednej strony nakrętką, a od drugiej zawiesić zasobnik to by nie wystarczyło?

Zasobnik na ścianie ma niewielką siłę próbującą wyrwać kołek ze ściany - ciągnie głównie w dół. Znacznie większe znaczenie ma, żeby dać szeroki kołek.

Tu masz film na którym pokazany jest podobny zasobnik wiszący na płycie GK.


https://www.youtube.com/watch?v=c4UVdEiQI8U

Ratpaw
25-09-2023, 12:12
A jakby przeprowadzić przez ścianę pręty gwintowane fi 12 albo fi 16 i skręcić od jednej strony nakrętką, a od drugiej zawiesić zasobnik to by nie wystarczyło?
Daj płaskownik z drugiej strony i będzie OK.

Juan
03-10-2023, 13:59
Płyta GK to tylko poszycie ściany i przy próbie zgięcia ściany pracuje wyłącznie na ściskanie/rozciąganie. Kanapka GK-profil-GK jest bardzo sztywna.
Ściana działowa z BK 12cm to stos klocków, symbolicznie sklejonych zaprawą. Właściwie to nawet nie sklejonych. Zaprawa głównie kasuje luzy między pustakami, żeby się nie kiwały. Odporność takiej ściany na zginanie jest niemal zerowa.
Zdecydowanie odradzam wieszanie tego zasobnika na samym BK.