Witam,
Zakupiliśmy dom z piecem firmy Viessmann vitodens 50w. Na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze klasyczne grzejniki. Do pieca podłączone są sterowniki Salus jeden na piętrze i jeden na parterze. Niestety kiedy temperatura na parterze spada poniżej zadanej temperatury , ogrzewanie podłogowe nie uruchamia się, pompa pracuje na niskiej temperaturze, ale piec się nie załącza. Dopiero kiedy temperatura na piętrze spadnie poniżej temperatury zadanej na górnym sterowniku, załącza się piec i ogrzewanie na piętrze i na parterze (podłogówka + grzejniki). Developer tłumaczy, że tylko górny sterownik steruje piecem i zaleca ustawienie na piętrze wyższej temperatury i regulowanie jej termostatami na grzejnikach. Czy da się to naprawić i bardziej ekonomicznie zarządzać ogrzewaniem w domu?

Ratpaw
06-10-2023, 08:53
Ze sterowania instalacji mieszanych można zrobić doktorat, wątpię czy to tylko kwestia regulatorów pokojowych Salus. Raczej musiałbyś pokazać co się dzieje w kotłowni.

Mareks77
06-10-2023, 09:37
Bez dodatkowych inwestycji nie jest możliwe uporządkowanie problemu. Każdy ze sterowników musi posiadać element wykonawczy którym steruje. Obecnie takim elementem jest tylko kocioł więc jakiekolwiek rozwiązanie z regulatorami Salus będą złe i doprowadzą do przegrzewania któregoś obszaru lub jego niedogrzania.
Deweloper przyjął rozwiązanie skuteczne i najtańsze gdy to jeden z regulatorów jest wyeliminowany ,kocioł pracuje cały czas z przerwami utrzymując wysoką temperaturę wody w obiegu natomiast drugi regulator prawdopodobnie steruje tylko pompą obiegu podłogówki dbając o stałą temperaturę dla pomieszczeń tego obwodu . Obwody i pomieszczenia grzejnikowe są regulowane przez głowice termostatyczne na każdym z nich.

dziczek3456
06-10-2023, 09:58
Jaką dodatkową inwestycję poczynić? Czy instalacja regulatorów bezprzewodowych w pomieszczeniach jakoś rozwiąze problem?

dziczek3456
06-10-2023, 09:58
W sensie jak to jest podłączone na piecu?

Mareks77
06-10-2023, 11:23
Regulatory w pomieszczeniu same tu nic nie wniosą bo czym one będą regulować, sterować. Kocioł jest jeden . Jeśli już idziemy w tą stronę to oprócz regulatorów elektrozawory do podłogówki na każdej pętli i grzejnika.

Wszystko trzeba rozważyć pod kątem wielkości instalacji, mocy kotła itp.
Problemem jest sama instalacja i układ mieszany czyli połączenie grzejników i podłogówki.

DUNIA.MD
06-10-2023, 11:36
Witam,
Na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze klasyczne grzejniki.

ogrzewanie podłogowe nie uruchamia się, pompa pracuje na niskiej temperaturze, ale piec się nie załącza.
Czyli mam rozumieć że te dwa obwody są oddzielone i posiadają własne pompy?.

dziczek3456
06-10-2023, 11:45
Jest jeden obwód. Dolny sterownik steruje pompą, górny piecem,.

DUNIA.MD
06-10-2023, 11:56
Jest jeden obwód. Dolny sterownik steruje pompą, górny piecem,.
Trzeba ich podłączyć równolegle - sygnał z któregokolwiek będzie aktywował pracę kotła.
Dopiero później można ich zestroić korektą temperatury dla danego budynku.

Mareks77
06-10-2023, 12:10
Trzeba ich podłączyć równolegle - sygnał z któregokolwiek będzie aktywował pracę kotła.
Dopiero później można ich zestroić korektą temperatury dla danego budynku.

Parter i poddasze mają z reguły różne temperatury.
Czasem jest tak że poddasze jest chłodniejsze od parteru więc połączenie równoległe będzie powodowało przegrzewanie parteru o różnicę panującą na tych dwóch obwodach.
Jeśli będzie to w drugą stronę to zawsze na parterze i poddaszu można ustawić 22*C ale ograniczyć temperaturę poddasza poprzez zawory termostatyczne na grzejnikach.