PDA

Zobacz pełną wersję : Podłogówka - rotametry / sterowanie TECH / temp. podłogi



.wide
16-10-2023, 19:10
Cześć,

Nadchodzący sezon grzewczy zmotywował mnie do podejścia do tematu i zweryfikowania ustawienia ogrzewania podłogowego.

W domu o powierzchni 94m2 zamontowany jest dwufunkcyjny piec Bosch GC2300IW bez czujnika temp. zewnętrznej.
Instalacja ogrzewania podłogowego podzielona jest na 6 obiegów. Całością steruje TECH Sterowniki z serii 9 i regulatorem pokojowym dla kazdego z obiegu.
Na kotle ustawione 30`C, w pokojach 20.5, poza sypialnią.
Najdłuższa z pętli ogrzewa ok 40m2, najkrótsza ok 4m2.

Rotametry ustawione są tak, by na każdej pętli przepływ był równy i nigdzie nie ma problemu z osiąganiem założonej temperatury. Takie ustawienie zalecił instalator, bo regulatory miały zrobić resztę.
Problemem jest komfort związany z odczuciami dot. podłogi. W korytarzu (najmniejsza pętla) podłoga jest przyjemnie ciepła, w salonie (największa pętla) lodowata.
Zastanawiam się czy przy zadanych parametrach piec/pokoje można te sytuację jakoś poprawić, np. przeplywami, czy nie ma siły i tak już będzie.

Pozdrawiam
ŁK

asolt
16-10-2023, 19:51
...
Problemem jest komfort związany z odczuciami dot. podłogi. W korytarzu (najmniejsza pętla) podłoga jest przyjemnie ciepła, w salonie (największa pętla) lodowata.
Zastanawiam się czy przy zadanych parametrach piec/pokoje można te sytuację jakoś poprawić, np. przeplywami, czy nie ma siły i tak już będzie.


Chciałbys miec ciastko i zjesc ciastko, niestety tak nie da się. Im mniejsze straty tym zimniejsza posadzka. Mozna co nieco poprawic z korytarzem i salonem, co spowoduje ze posadzka w salonie bedzie nieco cieplejsza a w orytarzu chłodniejsza. Jest to tylko cytując niektórych forumowiczów pudrowanie trupa, ale zakres poprawy naprawdę jest niewielki.

dbx
16-10-2023, 22:53
Cześć,

Nadchodzący sezon grzewczy zmotywował mnie do podejścia do tematu i zweryfikowania ustawienia ogrzewania podłogowego.

W domu o powierzchni 94m2 zamontowany jest dwufunkcyjny piec Bosch GC2300IW bez czujnika temp. zewnętrznej.
Instalacja ogrzewania podłogowego podzielona jest na 6 obiegów. Całością steruje TECH Sterowniki z serii 9 i regulatorem pokojowym dla kazdego z obiegu.
Na kotle ustawione 30`C, w pokojach 20.5, poza sypialnią.
Najdłuższa z pętli ogrzewa ok 40m2, najkrótsza ok 4m2.

Rotametry ustawione są tak, by na każdej pętli przepływ był równy i nigdzie nie ma problemu z osiąganiem założonej temperatury. Takie ustawienie zalecił instalator, bo regulatory miały zrobić resztę.
Problemem jest komfort związany z odczuciami dot. podłogi. W korytarzu (najmniejsza pętla) podłoga jest przyjemnie ciepła, w salonie (największa pętla) lodowata.
Zastanawiam się czy przy zadanych parametrach piec/pokoje można te sytuację jakoś poprawić, np. przeplywami, czy nie ma siły i tak już będzie.

Pozdrawiam
ŁK
Można zwiększyć przepływ, można sprawdzić/odpowietrzyć najdłuższą pętlę.
Na jaką wartość są ustawione rotametry?

.wide
17-10-2023, 07:02
Chciałbys miec ciastko i zjesc ciastko, niestety tak nie da się. Im mniejsze straty tym zimniejsza posadzka. Mozna co nieco poprawic z korytarzem i salonem, co spowoduje ze posadzka w salonie bedzie nieco cieplejsza a w orytarzu chłodniejsza. Jest to tylko cytując niektórych forumowiczów pudrowanie trupa, ale zakres poprawy naprawdę jest niewielki.
No jasne, rozumiem. Zapomniałem też wspomnieć o tym, że łazienka o podobnym metrażu, a jedynie nieco dłuższej pętli ma podłogę zimną, przy tej samej zadanej temperaturze, co w korytarzu. I ten stan rzeczy skłania mnie do przemyśleń czy na pewno wszystko OK z instalacją. W łazience w czasie grzania nie dzieje się nic, co fałszowałoby pomiar temperatury przez regulator (chyba, że uwzględnimy anemostat wentylacji, który obniża tam temperaturę, którą podłogówka musiałaby nadgonić, a więc podłoga musiała by być ciepła).


Można zwiększyć przepływ, można sprawdzić/odpowietrzyć najdłuższą pętlę.
Na jaką wartość są ustawione rotametry?
2l/min na każdym.
Czy w sterowniku TECH da się otworzyć pojedynczy zawór, żeby odpowietrzać poszczególne pętle pojedynczo? Dla salonu jest są chyba cztery i domyślam się, że warto byłoby odpowietrzać je pojedynczo.

dbx
17-10-2023, 08:14
Odpowierza się zawsze pojedyńcze pętle. Wszystko co trzeba jest na rozdzielaczu.