Zobacz pełną wersję : Regulator pokojowy w złym miejscu.



T-omek
18-10-2023, 23:10
Czesc, witam wszystkich.

Potrzebuje pomocy ze złym umiejscowieniem regulatora pokojowego. Kocioł to dwufunkcyjny Vaillant VCW 226/7-2 regulator Calormatic 350. Regulator znajduje sie na pietrze gdzie temperatura jest wyższa 1-2 stopnia od tej na parterze. Dom ok. 100m2 pow. użytkowej, wszedzie grzejniki. Potrzebuje porady jak ustawic optymalnie pokojówke bez zmiany jej umiejscowienia tak żeby piec grzał efektywnie i w miare ekonomicznie. Na ta chwile żeby uzyskac na parterze 21 stopni na górze na regulatorze musze miec 23-24 stopnie. Jest to za wysoka temp. nie da sie funkcjonowac. Dziekuje za kazda pomoc i sugestie.

Mareks77
19-10-2023, 06:24
Z reguły regulatory umieszcza się w najchłodniejszym miejscu a nie najcieplejszym.
Przenieś regulator na parter i ustaw mu żądane 21*C. W tym pomieszczeniu zawory termostatyczne grzejników powinny być odkręcone na max.
Na piętrze przykręć zawory na grzejnikach do żądanych 21*C.

Jeśli nie ma możliwości zmiany miejsca regulatora to musisz odkręcić zawory termostatyczne na grzejnikach i wyregulować całość kryzowaniem tak aby wyrównać temperatury parteru i piętra.
To może być żmudna praca metodą prób i błędów.

T-omek
19-10-2023, 08:19
Dodam tylko że grzejniki nie są podłączone w ukladzie trójnikowym tylko na skrzynki rozdzielaczowe - parter i pietro. Czy to ma wpływ na ewentualne kryzowanie grzejników?

Mareks77
19-10-2023, 08:41
Nie ma wpływu. Normalnie kryzowanie wykonuje się względem oddalenia grzejników od kotła, w tym przypadku także od rozdzielacza więc stłumienie całego piętra kolejno o 1 cyfrę po kilku próbach przyniesie wyrównanie.
W tym przypadku stłumiony powinien być parter tak aby grzejniki na pietrze dostawały także określoną ilość czynnika grzewczego więc mozliwe że tam jest za duża wartość/.
Jeżeli instalator nic tam nie poczynił to najpierw proponuję odkręcić wszystkie na parterze i zobaczyć jakie tam są ustawienia i wnieść poprawki.
Regulację kryzowania odnajdziesz w googlach po typie głowicy.

mistalova
19-10-2023, 16:42
N...
W tym przypadku stłumiony powinien być parter tak aby grzejniki na pietrze dostawały także określoną ilość czynnika ....

Odwrotnie. U autora Piętro mocniej się nagrzewa niż parter.

Mareks77
19-10-2023, 17:01
Odwrotnie. U autora Piętro mocniej się nagrzewa niż parter.

Pisałem że obecnie tak prawdopodobnie jest więc redukcja tego tłumienia przyspieszy nagrzewanie parteru i automatycznie stłumi piętro.

Ratpaw
19-10-2023, 23:17
To zdaje się powinno być miejsce nie najzimniejsze, a takie, które się najszybciej wychładza - to jest różnica.

Mareks77
20-10-2023, 06:58
To zdaje się powinno być miejsce nie najzimniejsze, a takie, które się najszybciej wychładza - to jest różnica.

Jeżeli najszybciej się wychładza to bez ogrzewania będzie pomieszczeniem najzimniejszym. Różnica tkwi w czepianiu się słówek. Jeśli system ogrzewania jest dobrze zaprojektowany i działa prawidłowo wszystkie pomieszczenia mają wymaganą temperaturę. Najszybciej wychładzającym pomieszczeniem będzie piwnica lub strych ale chyba nie o to chodzi.
Pytający prawdopodobnie zrozumiał o co chodzi i nie reklamował mojej wypowiedzi więc adwokatów także nie potrzebuje.

Ratpaw
20-10-2023, 10:29
Najszybciej tracącym ciepło pomieszczeniem może być łazienka z oknem. Dlaczego? Bo jest dość mała i przez okno ucieka relatywnie dużo ciepła, na dodatek utrzymywana temperatura jest o dwa stopnie wyższa niż w pozostałych pomieszczeniach. Oczywiście piszę o pomieszczeniach ogrzewanych, a nie strychu czy piwnicy. Wcale nie zamierzałem nikogo atakować ani czepiać się słówek. Po prostu niedawno instalowałem taki regulator pokojowy w domu i wiem, że nie jest tak łatwo wybrać odpowiednie pomieszczenie referencyjne.

Gagata
22-10-2023, 11:31
Nie wiem jak to wygląda u autora wątku ale jeśli regulator (przewodowy) jest umieszczony w niewłaściwym miejscu to można go "odłączyć" i w innym miejscu (odpowiednio dobranym) założyć nowy regulator, ale już bezprzewodowy?

dbx
22-10-2023, 13:47
Dodam tylko że grzejniki nie są podłączone w ukladzie trójnikowym tylko na skrzynki rozdzielaczowe - parter i pietro. Czy to ma wpływ na ewentualne kryzowanie grzejników?

O czym rozmawiacie?
Jeżeli masz tylko grzejniki, to każdy grzejnik powinien mieć zainstalowany zawór termostatyczny na którym jest skala zazwyczaj od * do 5.
Przymykasz zawory na grzejnikach na piętrze, by zrównać temperatury piętra z parterem.
Jeżeli regulacje masz w rozdzielaczach to zrób to samo ale kręcąc zawory w rozdzielaczu, Musi tam być jakaś regulacja.