Zobacz pełną wersję : Jednostka zewnętrzna - zabudowujecie? Osłaniacie? Chronicie?



czan-el
27-10-2023, 10:25
Czy ktoś z posiadaczy pomp ciepła zabudował, osłonił jednostkę zewnętrzną? Zastanawiam się nad korzyściami takiego rozwiązania.
Jeśli jednostka stoi przy ścianie budynku, która nie jest osłonięta od np. wiatru i pracuje jak w przeciągu to jej sprawność jest mniejsza gdyby pracowała w jakimś zaciszu... I nie chodzi mi tu o przykrywanie jednostki kocem. Wszystko w ramach rozsądku.

Fajnie gdyby ktoś się podzielił spostrzeżeniami co do różnic przed osłonięciem i po osłonięciu.

Wydaje mi się, że wiatr jest gorszy niż temperatura.

exetterenak
27-10-2023, 11:04
Nie spotkałem się z tym by ktoś robił obudowy na PC żeby chronić je przed wiatem. Taka pompa miele setki jak nie tysiące m3 powietrza na godzinę więc nie powinno jej sie zaburzać przepływu.
Część klientów stosuje obudowy ale z dwóch innych powodów. Po pierwsze to chcą zmniejszyć kwestie hałasu generowanego przez PC, gdy istnieje ryzyko że będą przekroczone normy i sąsiad się doczepi.
I są tacy co robią to w celach dekoracyjnych.
W jednym i drugim przypadku nie są to tanie rzeczy takie obudowy. Bo wracając do początku tego wpisu, nie mogą zakłócać przepływu powietrza przez wymiennik

czan-el
27-10-2023, 11:19
Rozumiem.
Chodziło mi bardziej o coś takiego jak na rysunku. Żadne wyszukane zabudowy. Byle wiatrem nie dostawała wprost.
466760
Jeśli to nie ma wpływu na sprawność to ok. Dziękuję za wyjaśnienie.

Andrzej5101
27-10-2023, 12:13
Jednostkę zewnętrzną należy zamontować w taki sposób, aby ;
....a/ nie zakłócać strumienia powietrza z żadnej strony,
....b/ gdyż to powoduje zwiększenie hałasu podczas eksploatacji pompy oraz pogarsza jej efektywność ,
....c/ należy unikać montażu ;
............- w rogach budynku, we wnękach czy pomiędzy murami,
....d/ montować na betonowych bloczkach - beton tłumi drgania;
..........- unikać metalowych ram bez betonowych bloczków,
....e/ montaż na wsporniku metalowym przykręconym do muru też jest OK ;
......... - jeżeli jest wykonany zgodnie ze sztuką budowlana,
....f/ można zamontować daszek
466763

Warto poczytac; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378145-Czy-bede-mial-problem-z-s%C4%85siadem-Poziom-decybeli/page2

czan-el
27-10-2023, 23:50
Jak jednostka obrywa non stop silnym wiatrem to strumień jest zakłócony czy nie?
Rozumiem żeby nie montować we wnękach czy między murami. Osłonięcie ma ochronić od silnego wiatru (podmuchów) więc ewentualne "bariery" powinny być w jakiejś odległości od jednostki by nie zakłócać pracy. 1-2m? Może żyje w błędzie, ale póki co mam przeczucie, że jeśli na jednostkę nie wieje silny wiatr to pompa ma lepszą sprawność niż gdy wieje. Tak?

Wisi mi to czy jednostka jest głośna czy nie. Jej zadaniem jest wyprodukować jak najwięcej energii cieplnej przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej.

Dolce1313
28-10-2023, 07:20
Można zabudować pompę ciepła tak jak to rozrysowałeś, nikt Ci przecież nie zabroni.
Zwróć jednak uwagę na poniższy przykład - ścianki boczne zabudowy pc nie przylegają do ściany budynku. Poniższy przykład nawiązuje do Twojego usytuowania pc (w sensie lokalizacji przy narożniku zewnętrznym domu):
466770
Zastanów się zanim postawisz ścianki. Jeśli wykonasz je tak jak to rozrysowałeś to istnieje duża szansa, że wytworzą się zawirowania i turbulencje co będzie miało niekorzystny wpływ na pracę pompy oraz głośność (w zależności od tego z czego te ścianki postawisz, jakiej wysokości i w jakiej odległości od pc). Wprawdzie zaznaczyłeś, że głośność nie jest dla Ciebie problemem ale zwiększona może być oznaką nieoptymalnej pracy.
Jeśli mieszkasz na terenie, gdzie są częste i mocne wiatry to rozważ inne miejsce posadowienia pc, gdzie nie ma uderzeń wiatru. Poradź się doświadczonego instalatora w tej sprawie albo zadzwoń do producenta/działu technicznego, nawet niekoniecznie konkretnie Twojej pc.

Andrzej5101
28-10-2023, 07:31
Wisi mi to czy jednostka jest głośna czy nie.
Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego - Nie Wisi ;
- dostaniesz propozycje nie do odrzucenia

Dolce1313
28-10-2023, 07:41
Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego - Nie Wisi ;
- dostaniesz propozycje nie do odrzucenia

Chyba, że kolega czan-el nie ma w pobliżu sąsiadów.

czan-el
28-10-2023, 11:15
Z tym PINB to są jakieś żarty i dobre na opowieści przy ognisku ze znajomymi. Jeśli kiedykolwiek ktoś pozna w swoim życiu PINB to gratuluję, a jeśli bedzie to w związku z pracą pompy ciepła to współczuję miejsca do życia.

Dzięki za wszystkie rady. Myślałem, że wypowie się jakiś "szaleniec", który nie miał osłonięte jednostki, osłonił i widzi różnicę. Trudno������

Andrzej5101
28-10-2023, 15:41
Z tym PINB to są jakieś żarty i dobre na opowieści przy ognisku ze znajomymi.
Jeśli kiedykolwiek ktoś pozna w swoim życiu PINB to gratuluję, a jeśli bedzie
to w związku z pracą pompy ciepła to współczuję miejsca do życia.
To nie chodzi o miejsce do życia, tylko;
- świadczy to o głupocie właściciela pompy,
- który utrudnia życie innym

czan-el
28-10-2023, 17:58
Od PINB do głupoty i utrudniania życia.
Jeśli pompa utrudnia życie innym to krajżega, a nie pompa.
Jak jednostka zewnętrzna może być tak głośna, że sąsiadowi przeszkadza? Albo sąsiad niespełna rozumu albo właściciel pompy.
Nie poruszajmy jakiś patologicznych sytuacji.

Marco36
28-10-2023, 18:20
Wiatr boczny pompie nie szkodzi tak bardzo.
Natomiast na ile pamiętam jakieś instrukcje - to niewskazane jest wystawianie pompy na silny wiatr od przodu i od tyłu.
Podmuchy od przodu będą tłumiły pracę wentylatora, natomiast silny wiatr od tyłu może nadmiernie rozkręcić obroty wentylatora.
Druga wersja Ci nie grozi skoro masz P.C. pod ścianą.

Daszek się przydaje do osłony przed śniegiem.
Oraz wyższy cokół redukujący ryzyko zebrania się zaspy śniegu przed pompą i przytkanie wentylatora.


U mnie P.C. stoi nie pod domem a 2.5 metra przed domem. Przed tarasem.
Zrobiłem zadaszenie przed śniegiem, a płotek tarasu (odsunięty o ok. 37 cm) częściowo daje osłonę przed mocniejszymi podmuchami wiatru od tyłu.

466783


Znalazłem taki schemat odległości do przegród, tylko nie pamiętam skąd go mam.

466784


W schemacie wstawionym wyżej przez Dolce jest z tyłu minimum 15 cm - wydaje się to za mało, zazwyczaj widywałem zalecane odległości na poziomie 30-40 cm za P.C.

A prawdopodobnie przy pompie dwuwentylartorowej o większej mocy - zalecane może być nawet 50 cm. By zasysane powietrze nie musiało się przeciskać ściśnięte pod ścianą.
Zbyt mała odległość od ściany ograniczy ilość przepływającego powietrza i w efekcie końcowym ograniczy moc maksymalną P.C. Która w skrajnym przypadku rozkręci się do 60-70% mocy i więcej nie uzyska bo zdławi ją brak wystarczającej ilości powietrza..

czan-el
28-10-2023, 19:50
I to ja rozumiem. Konkretnie.

pandzik
28-10-2023, 20:33
466763



Za blisko ściany. Osłaniać nie ma sensu, no może poza daszkiem.

Ratpaw
28-10-2023, 22:20
Czy ktoś z posiadaczy pomp ciepła zabudował, osłonił jednostkę zewnętrzną? Zastanawiam się nad korzyściami takiego rozwiązania.

Dokładasz kilkadziesiąt metrów rury z glikolem pod ziemią, pompkę, naczynie wyrównawcze oraz nagrzewnicę. Wszystko obudowujesz. Dzięki temu SCOP rośnie w kosmos. Zerknij na ten film (https://www.youtube.com/watch?v=1kRjghk-DGc).

Marco36
29-10-2023, 10:01
Ten film to przerost formy nad treścią.
Skrzynia jest tak mała, a klimatyzator jest powietrzny, że prawdopodobnie mały przepływ powietrza dławi możliwości klimatyzatora. Dodatkowo powietrze odbija się od ściany odsuniętej tylko o pół metra od wylotu klimatyzatora.
Lepiej już wkopać więcej rur i zrobić od razu P.C. gruntową.

Wiem, że 15-20 lat temu ludzie kombinowali na różne sposoby.
Gdy PC. powietrzne miały bardzo małą skuteczność i przy -10*C przestawały wyrabiać z mocą.
Robiono różne eksperymenty. - jak zasypywanie pryzmą ziemną kilkadziesiąt metrów betonowej rury o dużej średnicy przez którą było ciągnięte powietrze do P.C. powietrznej.
Tak nawiasem - rolnik miałby tu pole do eksperymentowania i zakopania takiej rury po pryzmą z kiszonką, która sama z siebie generuje ciepło od fermentacji.
Dzisiaj koszty robocizny tak bardzo zdrożały, a P.C. na nowych czynnikach zyskały na sprawności - że takie kombinacje tracą sens.

mistalova
29-10-2023, 11:27
... Z tym PINB to są jakieś żarty i dobre na opowieści przy ognisku ze znajomymi. Jeśli kiedykolwiek ktoś pozna w swoim życiu PINB to gratuluję, ...

Ja poznałem. Dwukrotnie. Remontowałem stary dom w starej, spokojnej dzielnicy pełnej emerytów. Chyba z ciekawości pisali donosy.