Zobacz pełną wersję : Piec na ekogroszek - nie osiąga wymaganej temperatury



tarkovsky
30-10-2023, 10:47
Posiadam piec na ekogroszek firmy KBO o mocy 15 kW, EcoDesign.
Męczę się z nim już od dwóch lat. Problem jest następujący: podczas ogrzewania domu piec nie osiąga nominalnej, minimalnej temperatury 60 stopni. Do ogrzania jest powierzchnia ok. 100 m2 na trzech kondygnacjach. Różne ustawienia prędkości wentylatora, czasu podawania, czasu pracy wentylatora itp. nie dają efektu. Piec cały czas pracuje, nie przechodzi do trybu spoczynku, spalane są duże ilości ekogroszku... Maksymalna osiągana temperatura to 45-55 stopni.
Nie ma problemu w lecie, gdy w trybie letnim do podgrzania jest bojler o objętości 150 litrów, piec potrafi się rozgrzać do 75 stopni, podajnik wystarcza na ok. 1 miesiąc użytkowania.
Tak się zastanawiam, czy problemem nie jest to, że w instalacji jest bardzo dużo wody. Piec, który wcześniej był zainstalowany, tzw. kopciuch, działał nawet bez pompy, z pieca wychodziły rury dwucalowe, przekrój był systematycznie zmniejszany, w zależności od odległości od kaloryferów.
Dobierając moc pieca, wykonawca kierował się powierzchnią do ogrzania, czy słusznie?

Ratpaw
30-10-2023, 11:59
Po pierwsze, opisz albo przedstaw rysunek schematu instalacji. Po drugie, zapytaj producenta kotła, co może być przyczyną (kocioł ma przecież sterownik). Po trzecie, po co się męczysz od dwóch lat, zamiast zwrócić się do wykonawcy? Niech przyjedzie i ustawi. Z opisu nie wynika wiele.
To (https://www.kotlobud.pl/serwis/problemy-i-rozwiazania) czytałeś?

goguś
30-10-2023, 20:25
Posiadam piec na ekogroszek firmy KBO o mocy 15 kW, EcoDesign.
Męczę się z nim już od dwóch lat. Problem jest następujący: podczas ogrzewania domu piec nie osiąga nominalnej, minimalnej temperatury 60 stopni. Do ogrzania jest powierzchnia ok. 100 m2 na trzech kondygnacjach. Różne ustawienia prędkości wentylatora, czasu podawania, czasu pracy wentylatora itp. nie dają efektu. Piec cały czas pracuje, nie przechodzi do trybu spoczynku, spalane są duże ilości ekogroszku... Maksymalna osiągana temperatura to 45-55 stopni.
Nie ma problemu w lecie, gdy w trybie letnim do podgrzania jest bojler o objętości 150 litrów, piec potrafi się rozgrzać do 75 stopni, podajnik wystarcza na ok. 1 miesiąc użytkowania.
Tak się zastanawiam, czy problemem nie jest to, że w instalacji jest bardzo dużo wody. Piec, który wcześniej był zainstalowany, tzw. kopciuch, działał nawet bez pompy, z pieca wychodziły rury dwucalowe, przekrój był systematycznie zmniejszany, w zależności od odległości od kaloryferów.
Dobierając moc pieca, wykonawca kierował się powierzchnią do ogrzania, czy słusznie?

Skoro to piec ekodizajn to on nie może wchodzić w tryb podtrzymania bo one chodzą w tzw PID czyli automatycznie dopasowuje moc tak aby w całym zakresie od minimum do maximum stale szedł to raz a dwa tego pieca nie możesz wyłączać np na noc on ma stale chodzić no i teraz zaczyna się zabawa bo np jak dasz za dużo wiatru czyli wentylator to pali jak w piecu hutniczym ale to bardzo ale to bardzo złe bo wychładza płomień ,płomień ma być żółty nie biały i raczej w miarę spokojny a nie palnik acetylenowy , popracuj nad zmniejszeniem nadmuchu tyle chyba potrafisz co ?

DUNIA.MD
31-10-2023, 09:18
Posiadam piec na ekogroszek firmy KBO o mocy 15 kW, EcoDesign.
Proszę pokazać wymiennik kotła i sprawdzić temp. na czopuchu.