PDA

Zobacz pełną wersję : Buderus GB 072 20 kW + RC35 - problem z cwu



xytras
28-11-2023, 07:35
Witam - kocioł i sterownik uzywam od lat i wszystko dotąd było ok .

Mam pytanie - jak wchodzę w menu serwisowe RC35 - Diagnozę i wchodzę w cwu - to pokazuje mi przy temp. cwu wartość zadaną oraz drugą wratość - czy ta druga wartość jest pobierana z czujnika kotła ? np. jest 60/77 . NIestety nie chce mi grzać wody w zbiorniku 100 l - grzeje nie wiem według jakich założeń.

Wydaje mi się że nie chce grzać bo druga wartość jest wyższa niż zadana - a więcej niż 60 ustawić nie mogę. Jak to obejść aby była znowu ciepła woda w kranie...drugi czujnik na zbiorniku pokazuje temp. ok. 20 stopni - grzanie wody nie reaguje w żaden sposób. Mimo że jest ustawiony priorytet cwu - jak patrzyłem w menu serwisowym..

Proszę o jakieś informacje - na serwisanta sie chyba nie doczekam.

pozdr.
Sebastian

d7d
28-11-2023, 13:46
Pierwsza temperatura jest nastawiona a druga to zmierzona w zasobniku c.w.u.
Możliwe, że czujnik temperatury zmierzonej jest uszkodzony.
"drugi czujnik na zbiorniku pokazuje temp. ok. 20 stopni" - to jest zwykły termometr?
Jaki masz zasobnik?