Cześć. Mam małą zagwozdkę. Posiadam magazynek 150m2 , który jest ogrzewany. Sęk w tym,że jest to stara instalacja , gdzie zamiast grzejników ktoś kiedyś pospawał jakieś rury o przekroju głowy i nie ma w tych ,,grzejnikach" pokręteł regulacyjnych ,czyli ile na piecu tyle na grzejniku.Układ ma 600-800litrów wody. Jak teraz rozwiązać sposób regulacji tego ustrojstwa ? Bo w magazynie mieć po 20 stopni to po pierwsze strata pieniężna, po drugie myszy aż tak ciepło nie potrzebują. Piec na pellet, ustawiony mam na minimalną temperaturę jaką mogę czyli 45 stopni i piec pyka sobie spalając 40 kg na dobę. Niby to nie dobre dla pieca,ale jak dam 60 stopni na piecu to w majtkach trzeba będzie latać. Jest coś takiego co stłumi temperaturę wypychaną na grzejniki? Czyli ustawię 65 stopni na piecu, a na grzejniki puszczę 30 stopni ,ewentualnie jak będzie za zimno to podkręcę? Czy takie palenie obniży spalanie pelletu? nie ukrywam,że max 10- 14 stopni w pomieszczeniu było by idealnie. I też chciałbym zejść z pelletem do minimum bo szkoda wywalać kasę tam gdzie nie potrzeba

DUNIA.MD
06-01-2024, 19:42
Jak teraz rozwiązać sposób regulacji tego ustrojstwa ?
Dać panel pokojowy kompatybilny ze sterownikiem kotła. Z taką ilością wody w układzie można by dać panel pokojowy + zawór z siłownikiem który powinien pilnować ochrony powrotu oraz temp. za zaworem.

Kaizen
06-01-2024, 20:55
Moc grzejnika zależy od dwóch zmiennych - temperatury zasilania i przepływów. Jednak jeżeli tak po prostu zmniejszysz jedno czy drugie, to powrót będzie jeszcze zimniejszy i kocioł szybko przerdzewieje a zbyt wychłodzony będzie mniej sprawnie spalał paliwo.

Rozwiązań jest kilka. Chyba najprostsze to zawór trzydrogowy, który zmniejszy przepływy przez grzejniki puszczając część gorącej mieszając z wodą powracającą z grzejnika. Tym sposobem podniesie temperaturę wody wracającej do kotła chroniąc go a temperatura w pomieszczeniach przez to, że zmniejszy się ilość wody przepływającej przez grzejniki spadnie.

https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=467656

Na kotle możesz ustawić ile chcesz stopni, a regulować temperaturę w magazynku zmieniając ustawienie na zaworze 3d jaka część gorącej wody wróci do kotła omijając grzejniki.

woan
06-01-2024, 21:11
No tak jeżeli zmniejszę temperaturę wody w grzejnikach to faktycznie na powrocie będzie zimna. Czyli zawór muszę wstawić. Jakiej firmy polecacie te zawory ? Na kotle chciałbym dać z 65 stopni bo w takiej temperaturze najlepiej on wygląda w środku. Na tych 45 to jest czarny w środku