PDA

Zobacz pełną wersję : vitogas 100 jednofunkcyjny problem z piecem który nie " słucha" nastaw



Joanna By
06-01-2024, 10:52
mamy piec Vitogas 100, instalacja : dom jednorodzinny ( , dobrze ocieplony, zwarta zabudowa miejska,
kod 00: 6 : 1 obieg bez mieszacza: ogrzewanie-grzejniki, 2 obieg podgrzewanie C.W.U -zasobnik 300 l, i obieg grzewczy z mieszaczem- podlogowka.
Nastawianie temperatury wymaganej pomieszczenia : dla obiegu 1. -zdalne Vitotrol 200, dla obiegu 2 na panelu glownym ( na piecu) .
Objawy : grzejniki ( obieg 1) sa gorące w okresach kiedy powinny byc wylaczone - sa nastawy czasowe. czujnik Vitotrol 200 ma ustawiona temp np.18 st.,
i pomimo iz temperatura w pomieszczeniu jest 20-21 st -grzejniki " włączają się".
Na zasobniku CPU termometr analogowy pokazuje np. temp CWU 46 st, piec odczytuje np.25 i zaczyna podgrzewać wodę do zadanej na piecu temp 45 st, a w tym czasie analog pokazuje 55 st. Termometr analogowy sprawdzony -działa poprawnie- w okresie letnim testowaliśmy podgrzewanie wody 3 fazową grzałką,
było ok.temp ciepłej wody w kranach i na zbiorniku +/- odpowiadały sobie, teraz zaś można się poparzyć- piec pokazuje 40-45 st a w kranie 55 st.
W czasie gdy obieg 1 -grzejniki, powinien być wyłączony i nawet taki jest to po wzięciu np.prysznica,kąpieli ,grzejniki robią się gorące- a na piecu jest " księżyc"
okres obniżonej temp.w pomieszczeniu ( 14 st) i jednocześnie okres przerwy zgodnie z nastawami czasowymi.Piec jednakowoż włącza podgrzewanie kaloryferow..

Piec dla obiegu 1 ,powinien max brać pod uwagę temp pomieszczenia( kod c8: 31, A3: -9) i wyłączona jest ochrona przed zamarzaniem A4: 1 .
Powyższe objawy występują niezależnie od temp zewnętrznej -3, czy +7 st., i bez różnicy czy jest włączona czy wyłączona funkcja logiki pomp obiegu grzewczego A5 : 0 lub 15 , bez zmian.

Na panelu głównym nie ma żadnych informacji/kodów o usterkach- wg pieca wszystko jest o.k.

Krzywe grzewcze : obieg 1 : nachylenie 1,2, poziom 0
obieg 2 ( podlogówka) : nachylenie 0,3 , poziom 0.

Dawniej piec reagował na nastawy czasowe teraz nie. Zmiana zadanej temp pomieszczenia na Vitotrol 200 - kiedyś reagował-teraz nie tzn piec czyta temp pomieszczenia z Vitotrol 200 , że jest już 21 st, a mimo to obieg 1 -grzejniki , pracuje, choć temp zadana na Vitotrol 200 jest 18 st.

Pompy obiegowe, grzewczego układu 1, i podłogówki sa nowe, mieszacz-do podlogowki-sprawdzony ok..Zawory na instalacji niedawno wymieniane.

Co jest nie tak : jakie nastawy/kodowania sprawią, że piec bedzie sie " słuchać" nastaw czasowych i odczytywanej temperatury w pomieszczeniu.
Dlaczego na zbiorniku CWU czyta inne temp, niż analog. I brak jakichkolwiek komunikatów o błędach.

Konsultant Viessmann
08-01-2024, 07:57
co do temperatury w zasobniku. Termometr który umieszczony jest w obudowie najprawdopodobniej znajduje się w górnej cześci zasobnika, natomiast czujnik z którego korzysta kociol znajduje się w jego dolnej części sta dróżnica wskazań. Woda w zasobniku się uwarstwia czyli po wygrzaniu calego zasobnika gdy zaczynamy pomierać ciepłą wodę, to temperatura nie obiża się równoczesnie w cąlej objętości. Najpierw mamy zupełni ezimną wodę tylko na samym dole a potem (w moiarępoboru wody) jej poziom się podnosi. Aby nie pogarszać komfortu kocioł załączas się gdy mamy wychłodzone już ok 1/3 zasobnika.
Co do pracy kotła na co. Kocioł Vitogas jest kotłem żeliwnym. Żeliwo jest materiałem który koroduje gdy jest wilgoty, aby do tego nie dopuscić kocioł musi utrzymywać minimalną temperatrę bloku jest to min 45*C. Ta funkcja ma priorytet i nie da się jej wyłączyć.

Joanna By
08-01-2024, 08:41
Czyli nastawy i czasowe są po nic? Np chce,zeby w domu było 17 stopni.NIE DA SIĘ obecnie.Albo chciałabym,zeby piec nie grza kiedy palimy kominkiem-nie da się .Grzeje non stop.Kiedy go zamontowalismy w 2005 jakoś reagował.Jak przywrocić ten stan?

Konsultant Viessmann
08-01-2024, 10:31
Funkcja ochrony przed roszeniem bloku jest właczona na stałe. Aby uniknąc przegrzewania należy wykonac obiegi z podmieszaniem, Wtedy kociol będzie utrzymywął swoją temperature a mieszacze się przykną obiżając temperature na obiegach.