Zobacz pełną wersję : Napiecie w normie a wyłączanie falownika Afore



WR300
17-03-2024, 09:07
Witam,
Mam falownik Afore 6kw i coraz częściej wyłączą się pod wpływem błędu "za wysokie napięcie".
Na fazach w szczycie slonca napiecia:
1: 240
2: 242
3: 247

Przy 248 restart od razu się włącza. W ustawieniach: Państwo ustawione Polska i limity napiecia: 360-440
Czy ktoś może coś poradzić gdzie szukać problemu?

Mareks77
17-03-2024, 11:04
Zgłoś problem instalatorowi. Istnieje możliwość korygowania parametrów mocy biernej tak aby napięcie nie rosło ponad określony przedział.
Fabrycznie ta kontrola może być wyłączona ale jej załączenie i ustawienie parametrów zależy od odczytów i historii parametrów.
Nie polecam samodzielnych eksperymentów .
Możesz ewentualnie zwiększyć autokonsumpcję w danych okresach czasu kiedy to jest szczyt i wyłączenie.

Kaizen
18-03-2024, 06:47
Witam,
Mam falownik Afore 6kw i coraz częściej wyłączą się pod wpływem błędu "za wysokie napięcie".
Na fazach w szczycie slonca napiecia:
1: 240
2: 242
3: 247


W którym miejscu mierzysz? Na zaciskach falownika?

k1krzysztof
18-03-2024, 13:02
pytanie
" za wysokie napięcie" gdzie ?
ja bym szukał DC na panelach i falownik nie daje rady ,
bo na fazach to 253V a piszesz że masz max 247V
W aplikacji możesz podejrzeć napięcia na falowniku w momencie wystąpienia błędu / sieciowe i na stringach / nr błędu też jest opisany .

klaudiusz_x
18-03-2024, 20:36
Tak jak wyżej.
Napięcia na falowniku, nie w domu.
Jakie podaje falownik?
Bo jeśli w domu masz 247V i falownik się wyłacza, to masz instalacje od falownika do licznika ZE do wymiany.
Opisz dokładnie, co tam masz.

WR300
18-03-2024, 21:17
We wszystkich gniazdkach oraz na falowniku, wartości są podobne.
468482

WR300
18-03-2024, 21:24
Są dni że jest jeszcze gorzej:
468483

Kaizen
19-03-2024, 06:34
We wszystkich gniazdkach oraz na falowniku, wartości są podobne.
468482

Nie patrz na wykresy, tylko zmierz multimetrem. Wykresy są wygładzane i nie muszą zarejestrować chwilowego przekroczenia, a przecież jak falownik się odstawi to napięcie spada.

qwerty1986
19-03-2024, 07:38
I jakimś porządniejszym multimetrem, a nie za 10 zł...

k1krzysztof
20-03-2024, 08:54
masz w aplikacji wszystko do diagnostyki zapisane
napiecia na stringach w czasie , moc i prad , również nr błędu . Wejdż w parametry urządzenia .
Ewentualnie napisz zadzwoń do Afore fajny servis , rozumiem że masz po gwarancji falownik .

WR300
22-03-2024, 23:22
Winne jest przyłącze, oraz słabe kable po drodze. Elektryk zalecił zwiększyć moc przyłączeniowa i dać grubsze kable od przyłącza do licznika i od licznika do falownika.

Teraz pytanie, jak zgłoszę wniosek o zwiekszenie mocy przyłączeniowej to utrace status prosumenta w systemie upstow?

Mareks77
23-03-2024, 08:13
Moc przyłączeniowa w Twoim przypadku to tylko zmiana zabezpieczeń przedlicznikowych. Podejżewam że licznika nie ruszą.
Nie zwiększaj mocy przyłączeniowej czyli poboru prądu a jedynie przepustowość lini.
W związku z tym jeżeli faktycznie elektryk mierzył i jest różnica pomiędzy złączem zakładu elektrycznego a falownikiem to wymień najpierw kabel od falownika a jak nie pomoże to dopiero od licznika.

WR300
23-03-2024, 08:52
Docelowo chciałbym założyć pompę, indukcję i jeszcze kilka innych rzeczy więc chciałbym za jednym zamachem wymienic przewody na grubsze. Zabezpieczenia mam 20A a chciałbym na 32. Do domu idzie 4x35 jakieś 120m od słupa w ziemi w alu a później 4mm do licznika 15m. Czy na pewno jak zmienię moc przyloczeniowa to nie wyrzuca mnie ze starych zasad? Robię to też z myślą o powiekszenie instalacji fotowoltaicznej.

klaudiusz_x
23-03-2024, 15:21
Te 4mm², to na bogato.
Zresztą, u mnie także elektryk powiedział, że wystarczy.
A potem zmieniałem na 16mm².

Kaizen
23-03-2024, 15:27
Do domu idzie 4x35 jakieś 120m od słupa w ziemi w alu a później 4mm do licznika 15m.

Te 4x4mm2 to nielegalne i niebezpieczne. Przepisy wymagają minimum 10mm2 miedzi dla PEN. I to jest minimum wymagane przepisami - a dla PV im grubsze, tym lepiej bo wcześniej się odstawi falownik sąsiada, jak ma większy spadek napięcia, niż Ty. I ważny kabel do samego falownika.

Mareks77
23-03-2024, 15:43
Te 4 mm to jakiś podlicznik?
Mam nadzieję że nie idzie przez to energia produkowana przez falownik bo jeśli tak to na 100% winowajcą jest ów odcinek plus kabel falownika.

Sam WLZ AL przy 120mb to rezystancja 0,1 Ohm więc nie jest źle i dla 32A powinien wystarczyć
Problemem mogą być jeszcze instalacje u sąsiadów lub ustawiony odczep na głównym trafo.

WR300
23-03-2024, 16:19
Tak jak mówiłem od słupa idzie 4x35 alu do ściany domu, a później idzie 4mm2 cu do bezpiecznika 20A i dalej do licznika... po uruchomieniu odkurzacza 2kw spadek napiecia o 10-12. I to wiem że do wymiany wszytko. Nurtuje mnie tylko czy zostanę na starych zasadach po wymianie tych gratów. Bo podobno przechodzi się od nowa cały przyłacz i nowa umowa będzie...

Kaizen
23-03-2024, 17:12
I to wiem że do wymiany wszytko.

Nie koniecznie wszystko, tylko te 4mm2.
Zmiana mocy umownej (jak potrzebujesz) to osobna kwestia.
A te 10-12v spadku przy odpaleniu 900W (czy nawet jak stary odkurzacz to 1600W) to jakiś kosmos. Coś jeszcze musi być nie tak. Jak ktoś wstawił te 4mm2 to żaden elektryk i obstawiam, że nie potrafił prawidłowo połączyć miedzi z aluminium i tu jest jeszcze większy problem. Zaproś dobrego elektryka na wymianę tych 4mm2 a potem na skrupulatne pomiary.

Mareks77
24-03-2024, 08:08
Tak jak mówiłem od słupa idzie 4x35 alu do ściany domu, a później idzie 4mm2 cu do bezpiecznika 20A i dalej do licznika... po uruchomieniu odkurzacza 2kw spadek napiecia o 10-12. I to wiem że do wymiany wszytko. Nurtuje mnie tylko czy zostanę na starych zasadach po wymianie tych gratów. Bo podobno przechodzi się od nowa cały przyłacz i nowa umowa będzie...

Sprawdź dokładnie połączenie na ścianie domu. Łączenie aluminium z miedzią na zewnątrz budynku gdzie dołącza wilgoć i pojawia się reakcja elektrochemiczna. bez odpowiedniej aparatury, tujejek itp z czasem robi się problematyczne ,powierzchnia kontaktu maleje.
Owe 9 - 11V to spadek na tym odcinku 4mm2 i wszystkich stykach połączeniowych po drodze kabla

Swoją drogą zaczynasz temat nad którym pochylają się przez tydzień użytkownicy forum a cały winwajca wyłączeń falownika pojawia się przypadkiem pod koniec..... jako wisienka na torcie. :) bo Ty tą informację uznałeś chyba jako mało ważną

qwerty1986
25-03-2024, 06:34
4 mm2 (a nie żadne 4 mm) kto układał? To jest sprawa dla prokuratury. Min 10 mm2 w miedzi (lub 16 mm2 w AL).

Mareks77
25-03-2024, 07:05
kto układał? To jest sprawa dla prokuratury..

:cool::D:D:D Tak oczywiście. Jeszcze służby specjalne lub UOP.
Prokurator będzie badał gdy komuś coś się stanie lub spłonie posiadłość a na razie ten 15mb odcinek pełni funkcję dodatkowego grzejnika.

qwerty1986
25-03-2024, 09:06
Nie wykonanie zgodnie z przepisami. To nie chodzi o spadek napięcia. Poczytaj dlaczego w miedzi 10 mm2...

Mareks77
25-03-2024, 09:33
Nie wykonanie zgodnie z przepisami...

W tym temacie to nie ze mną.........postuluj do autora wątku niech poda elektryka który wykonywał instalację do sądu.

Rozumiem że wątek " Różnicówki trójfazowej jako zabezpieczenie obwodu jednofazowego" się już zakończył.
Kol. @ Kaizen już tu jest..... zaraz dołaczy @ elpapiotr

WR300
25-03-2024, 19:38
To bylo układane ze 40lat temu więc przepisy były jakie były pewnie. Jak zgłosić zwiekszenie mocy? Przez Mój Tauron próbuję ale tam trzeba dać załącznik: Dołącz Kartę Danych Technicznych i Dołącz Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (ZI) jsk zdobyć ta kartę?

Mareks77
25-03-2024, 20:36
To bylo układane ze 40lat temu więc przepisy były jakie były pewnie. Jak zgłosić zwiekszenie mocy? Przez Mój Tauron próbuję ale tam trzeba dać załącznik: Dołącz Kartę Danych Technicznych i Dołącz Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (ZI) jsk zdobyć ta kartę?

W przypadku karty KDT wydaje ją nam Tauron Dystrybucja.
Dowiedz się osobiście a nie poprzez e-urząd ponieważ procedurę zwiększenia mocy przechodzisz tak samo jak w przypadku przyłączenia ale z tego co się oriętuję to KDT należy dołączyć do wniosku w tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w budynku nigdy wcześniej nie był montowany licznik.

Oświadczenie o stanie instalacji wypełni uprawniony elektryk.

WR300
25-03-2024, 21:42
Już złożone, trzeba przez stronę tauron dystrybucja a nie mój tauron. Jedyny zalacznik to szkic jednokreskowy.

WR300
25-03-2024, 21:45
Czekam teraz na warunki. Elektryk mnie straszy ze stracę stare zasady rozliczania elektrowni PV. Już sam zgłupiałem i już nie wiem czy to prawda.

qwerty1986
26-03-2024, 07:03
Elektryk niech wytłumaczy czemu masz stracić zasady. Przecież przyjedzie ZI i "wkręci" większe zabezpieczenie.

Mareks77
26-03-2024, 08:43
Elektryk niech wytłumaczy czemu masz stracić zasady. Przecież przyjedzie ZI i "wkręci" większe zabezpieczenie.

Bo nowa większa moc przyłączeniowa jest związana z nową umową. Musi przejść proces przyłączania na nowo.
Tak sobie to wymyślili i tak interpretują.
Przepisów jednoznacznych nie ma.
Gdyby np. rozbudowywał instalację PV a nie zwiększał mocy przyłączeniowej to do umowy zawierany jest tylko aneks, natomiast gdy następuje zmiana mocy przyłączeniowej to pojawiają się nowe zasady.

Najśmieszniejsze jest to że po zmianie mocy aby zamontować nowe zabezpieczenia to mogą zarządać zaświadczenia od elektryka że instalacja jest wykonana zgodnie z zasadami...... chociaż wcześniej już takowe otrzymali.

qwerty1986
26-03-2024, 10:11
Zadzwoń do nich i się spytaj. Jaka jest obecna moc, a jaka jest planowana?

WR300
26-03-2024, 10:48
Obecnie jes moc umowna 7kw i bezpieczniki 20A planowana 23kw

Kaizen
26-03-2024, 15:31
Już złożone, trzeba przez stronę tauron dystrybucja a nie mój tauron. Jedyny zalacznik to szkic jednokreskowy.

Znaczy chcesz zwiększenia mocy, chociaż to nie z mocą masz problem?
Moc trzeba zwiększać, jak wybija zabezpieczenie przedlicznikowe.
ZE najprawdopodobniej zwiększy zabezpieczenie w przyłączu - i to niczego nie zmieni. WLZ to Twoje zmartwienie.
Co elektryk powiedział, jak prosiłeś go o wymianę tego kabla 4mm2?

qwerty1986
27-03-2024, 11:01
7 kW i 20 A? Gdzie tak robią? 7 kW-3f to 13A (w PGE). Kaizen ma rację. Wymień kabel i tak jak pisałem - conajmniej 10 mm2 (im dasz grubszy tym lepiej).

Mareks77
27-03-2024, 11:27
Wy oboje nie czytacie historii:


Docelowo chciałbym założyć pompę, indukcję i jeszcze kilka innych rzeczy więc chciałbym za jednym zamachem wymienic przewody na grubsze. Zabezpieczenia mam 20A a chciałbym na 32. Do domu idzie 4x35 jakieś 120m od słupa w ziemi w alu a później 4mm do licznika 15m. Czy na pewno jak zmienię moc przyloczeniowa to nie wyrzuca mnie ze starych zasad? Robię to też z myślą o powiekszenie instalacji fotowoltaicznej.

Odnośnie tych 20A to w lecie bez problemu by to wystarczyło bo odchodzi ogrzewanie a mając zyski z PV dla płyty grzewczej i cwu możemy liczyć na auto-konsumpcję, niestety zimą może być z tym kłopot.
Z mocą i zabezpieczeniami 32A raczej bym się aż tak nie rozbiegał.....może 25A.....no ale to kwestia planów i pomiarów po wymianie tego feralnego odcinka.

qwerty1986
28-03-2024, 08:09
20A to wyłącznik nadprądowy czy topik? Przyjąłeś współczynnik temperaturowy (jak zabezpieczenie na elewacji)? Uwzględniłeś czas zadziałania?