Zobacz pełną wersję : otwór na przewody zasilające okno fakro FTP-V



KrzysiekBe
23-03-2024, 16:44
Dzień dobry

Posiadam okno FTP-V 78/140 FAKRO (45407 7022)

Chce do niej zamontować roletę zewnętrzną ARZ ELECTRO 230

Okno ma juz swoje lata, nie wiem ile ale nie ma otworu na przeciągniecie zasilania do rolety. Wiem, ze młodsze roczniki taki otwór mają zabezpieczony zaślepką.

Czy ja mogę samodzielnie taki otwór wywiercić, moze jakaś podpowiedź czy to jest otwór na wprost? Może jakieś zdjęcie rysunek?
Boje się prowadzić przewód inna drogą, nie chce uszkodzić dachu, membrany itd
chyba, ze jest jakis magiczny sposob doprowadzenia prądu do kasety rolety (dom wielorodzinny)

Z góry bardzo dziękuje

Pozdrawiam serdecznie

Krzysztof

Ekspert FAKRO
16-04-2024, 13:05
Dzień dobry,

Przepust wywiercony w ościeżnicy okna dachowego służący do przeprowadzenia kabla od dodatku zewnętrznego (rolet, markiz) ma średnicę 8 mm. Nawiercenie takiego otworu możliwe jest tylko w drewnianych oknach dachowych FT, FY. Okno dachowe od wnętrza nie może być zabudowane płytami g-k. Wykonując takie nawiercenie w ościeżnicy okna użytkownik robi to na własną odpowiedzialność.

Rekomendowanym sposobem przeprowadzenia przewodu od dodatku zewnętrznego na poddasze, w przypadku braku przepustu w ościeżnicy okna jest przeprowadzenie przewodu pod pokryciem dachowym zgodnie z rysunkiem 14 zaprezentowanym poniżej.
468704

W celach poglądowych zachęcamy do zapoznania się z instrukcją montażu rolety ARZ Electro 230, która dostępna jest pod tym adresem: https://www.fakro.pl/att/COMMON/prof/roofer/fitting_instructions/roof_windows/arz-electro230.pdf


Zwymiarowane informacje dotyczące przepustu służącego do przeprowadzenia przewodu od dodatku zewnętrznego zaprezentowane są na poniższych grafikach

468705

468706

Pozdrawiamy