Witam,

W zeszłym roku kupiłem mieszkanie od dewelopera - 66 m2 (salon z aneksem około 33 m2, 2 sypialnie po 11 m2, łazienka 5 m2). Mamy małe dziecko więc zależy nam na komfortowej temperaturze w okolicach 21 stopni.
Mimo, że życie koncentruje się w największym pomieszczeniu, to ciężko osiągnąć tam założone 21 stopni, nawet gdy grzejniki działają z pełną mocą. Pomieszczenie 33 m2 wyposażone jest w 2 grzejniki po 850 W każdy, więc teoretycznie powinno wystarczyć (teoretycznie, bo mieszkanie jest narożne, więc nie wiem czy nie tutaj jest pies pogrzebany). Z drugiej strony mieszkanie miało być energooszczędne - dobre materiały itd., ale obawiam się czy przy grzejnikach ustawionych non-stop na prawie maksymalną moc, nie zabiją mnie rachunki za ogrzewanie.

Mareks77
29-03-2024, 06:19
Po pierwsze to grzejniki 800W do pomieszczenia 33m2 jak na warunki deweloperskie są zbyt małe.
Minimum dla pomieszczenia to raczej 2000W.
Problemów także należy upatrywać w narożnym położeniu i dużych przeszkleniach ( balkon ze względu na duży pokój )
Rachunki zjedzą Cię na pewno podczas pierwszego rozliczenia. Jeśli na klatce schodowej jest wymiennik a w domu regulator to o rachunkach już powinieneś wiedzieć, no chyba że są to prognozy. Jeżeli jest kontakt z opiekunem technicznym to zgłosić problem.
Można także pójść do sąsiada piętro wyżej lub niżej i skonsultować identyczne położenie.

Podaj dane osiedla.