PDA

Zobacz pełną wersję : Grzejniki do POMP CIEPŁA nie dłuższe lub wyższe lecz GRUBSZE? Grzejniki DUBEL.



boguslaw
25-04-2024, 07:27
• IDEA: Aby dostosować moc grzejników do parametrów wynikających z obniżenia temperatury zasilania, ZAMIAST WYMIENIAĆ GRZEJNIK NA WIĘKSZY, wyższy lub dłuższy, można go wymienić na grzejnik TAKIEJ SAMEJ DŁUGOŚCI jak obecnie posiadany LECZ GRUBSZY.

Regulus ma takie grzejniki. Są to grzejniki z grupy SOLLARIUS typu DUBEL – zdublowane dwa wymienniki we wspólnej obudowie.
Grzejnik DUBEL ma grubość dwóch grzejników Sollarius czyli 18 cm.
DUBLE są mocniejsze od grzejników pojedynczych od 60-70%.

REGULUSY to nie tylko sprawne wymienniki grzejące, regulusy z wentylatorami to także wymienniki chłodzące.

dbx
25-04-2024, 07:46
ZAMIAST WYMIENIAĆ GRZEJNIK NA WIĘKSZY, wyższy lub dłuższy, można go wymienić na grzejnik TAKIEJ SAMEJ DŁUGOŚCI jak obecnie posiadany LECZ GRUBSZY.


To kobiecy pomysł, zatem można się zdać na ich doświadczenie.

Chris Zielonka
25-04-2024, 07:59
No po prostu sensacja - szkoda że inne firmy na to nie wpadły i nie robią typoszeregów z jedną dwoma i trzema płytami . Takie Purmo np mogłoby mieć jedną lub C22 i C33 a i inne firmy mogłyby iść tym śladem :) Ja rozumiem że chodziło o reklamę owych dubli ale opisanie grubszego grzejnika jako odkrycia prawie na nobla to trochę przesada.

boguslaw
25-04-2024, 08:21
No po prostu sensacja - szkoda że inne firmy na to nie wpadły i nie robią typoszeregów z jedną dwoma i trzema płytami . Takie Purmo np mogłoby mieć jedną lub C22 i C33 a i inne firmy mogłyby iść tym śladem :) Ja rozumiem że chodziło o reklamę owych dubli ale opisanie grubszego grzejnika jako odkrycia prawie na nobla to trochę przesada.

Racja. Co aktualnie oferuje rynek? Są dwie możliwości: grzejniki panelowe trzypłytowe lub grzejniki typu DUBEL. Różnice:
• Masa grzejników trzypłytowych: 18 do 66 kg
Masa grzejników SOLLARIUS DUBEL: 7 do 22 kg
• Pojemność wodna trzypłytowych: 3.90 do ponad 13 litrów wody
Pojemność wodna SOLLARIUS DUBEL: od około 1 litra do 2.40 litra wody
• Wzrost mocy grzewczej trzypłytowych w stosunku do grzejników dwupłytowych: + 37%
Wzrost mocy grzewczej grzejników DUBEL 18 cm w stosunku do SOLLARIUS 9 cm: od + 60-70%

Chris Zielonka
25-04-2024, 10:47
Jesli chodzi o grzanie niskotemperaturowe to mała pojemność wodna jest raczej wadą - zwłaszcza przy zasilaniu pompami ciepła. Żeby porównać grzejniki 3 płytowe z dublem trzeba by porównać grzejniki tej samej mocy podając rozmiary i cenę wtedy okaże się czy faktycznie mają jakakolwiek przewagę.

boguslaw
25-04-2024, 12:33
Ok. Zawsze kupujesz najtańszy samochód? Porównywać wprost wymienniki miedziano-aluminiowe ze stalowymi? Kto ma ochotę, niech zerka w tabele.
A precyzja w dawkowaniu ciepła, całoroczny komfort cieplny na żądanie, możliwość używania produktu we współpracy z PC w funkcji suchego chłodzenia (wersja DUBEL VENT) już się nie liczą?

Grzejniki mają grzać sprawnie, efektywnie, najtaniej, jak tylko się da, NA ŻĄDANIE, wtedy kiedy potrzeba a kiedy nie potrzeba mają nie grzać.
==
Z wielu wątków omawianych od miesięcy na FM, z setek wpisów, można wysnuć oczywisty wniosek: pompa ciepła, dla ochrony przed taktowaniem, powinna ZAWSZE współpracować z buforowym zbiornikiem ciepła. Optymalna pojemność zbiornika buforowego to około 20 litrów wody na 1 kW mocy pompy.
==
Optymalna produkcja ciepła, z wysokim COP, to w przypadku pomp ciepła produkowanie jej bez taktowania. Należy dążyć do takiego zestawienia elementów konkretnego c.o., by całkowicie wyeliminować taktowanie.
Jeden obieg: pompa ciepła (pracująca z zadaną optymalną histerezą) + bufor.
Drugi obieg: pompa cyrkulacyjna (uruchamiania przez elementy sterowania temperaturą pomieszczeń + grzejniki.
==
Grzejniki mają grzać a nie buforować źródło ciepła.

gondoljerzy
25-04-2024, 16:05
Pomijając reklamę konkretnego produktu, uwaga o opcji montażu grubszych grzejników jest jak najbardziej słuszna. Zwykle przy poradach do pomp ciepła czyta się: zmień grzejniki na większe. Od razu rodzi się w głowie jakaś blokada. Większe, ale to przecież zajmie pół ściany, albo: we wnęki pod oknami większe nie wejdą. A tu myk: zamontuj grubsze. :yes:

d7d
25-04-2024, 16:54
Grzejniki "większe" w rozumieniu większej mocy przy niższych parametrach zasilania.
Chyba większość firm ma w swojej ofercie V33 czy C33.

fotohobby
25-04-2024, 23:17
==
Z wielu wątków omawianych od miesięcy na FM, z setek wpisów, można wysnuć oczywisty wniosek: pompa ciepła, dla ochrony przed taktowaniem, powinna ZAWSZE współpracować z buforowym zbiornikiem ciepła. Optymalna pojemność zbiornika buforowego to około 20 litrów wody na 1 kW mocy pompy.
==


Ale to przy grzejnikach chyba

boguslaw
26-04-2024, 06:34
Ale to przy grzejnikach chyba

Tak. Przy każdym grzejniku, także przy grzejniku, jakim jest ogrzewanie podłogowe popularnie zwane "podłogówką".
Produkcja ciepła to jedno, dystrybucja ciepła to drugie.
==
Przy "podłogówce" obsługiwanej sterownikami, wyłączającymi poszczególne sektory domu po ich nagrzaniu, podłogówka nie tylko może lecz na pewno będzie taktować, grzejąc ostatnie pomieszczenia pozostałe do nagrzania. Sterownik będzie ŻĄDAĆ grzania a jej moc będzie zbyt duża względem potrzeb.
Z drugiej strony grzanie bez sterowników lub pozostawianie obiegu "dyżurnego" nie podlegającego wyłączeniu, tylko po to, by PC nie taktowała, jest oczywistym marnotrawieniem energii, czyli do jej strat, które może ponadto prowadzić do pogorszenia komfortu cieplnego.
==
Powtórzę: Grzejniki mają grzać sprawnie, efektywnie, najtaniej, jak tylko się da, NA ŻĄDANIE, wtedy kiedy potrzeba a kiedy nie potrzeba mają nie grzać.
==
Grzanie przez grzejniki nie ma nic wspólnego z optymalną produkcją ciepła i jego magazynowaniem.
To tylko dystrybucja ciepła, rządząca się odrębną względem jego produkcji logiką i LOGISTYKĄ.
To całkowicie odrębny proces.
==
Dwa odrębne obiegi:
1. OBIEG MAŁY: Źródło ciepła (PRODUKCJA) + magazyn ciepła (MAGAZYNOWANIE - CENTRUM LOGISTYCZNE). Produkcją zarządzają sterowniki źródła ciepła.
2. OBIEG DUŻY: Pompa (pompy) cyrkulacyjna pobiera ciepło z magazynu według aktualnych potrzeb (DYSTRYBUCJA) - instalacja rozprowadzająca - emitery ciepła czyli grzejniki. Dystrybucją zarządzają sterowniki temperatury wnętrz dowolnej konfiuguracji.

fotohobby
26-04-2024, 06:43
Tak. Przy każdym grzejniku, także przy grzejniku, jakim jest ogrzewanie podłogowe popularnie zwane "podłogówką".
Produkcja ciepła to jedno, dystrybucja ciepła to drugie.
==
Przy "podłogówce" obsługiwanej sterownikami, wyłączającymi poszczególne sektory domu po ich nagrzaniu, podłogówka nie tylko może lecz na pewno będzie taktować, grzejąc ostatnie pomieszczenia pozostałe do nagrzania. Sterownik będzie ŻĄDAĆ grzania a jej moc będzie zbyt duża względem potrzeb.
Z drugiej strony grzanie bez sterowników lub pozostawianie obiegu "dyżurnego" nie podlegającego wyłączeniu, tylko po to, by PC nie taktowała, jest oczywistym marnotrawieniem energii, czyli do jej strat, które może ponadto prowadzić do pogorszenia komfortu cieplnego.



Ha, ha - w porównaniu z jednym tylko pomieszczeniem i jego akumulacją to akumulacja zbiornika 140l (zakładająć pompę 7kW i 20l/kW) to tyle, co nic.

Tak Ciebie martwi marnotrawienie energii ?
To dlaczego każesz grzać bufor z gorszym COPem?

Przeczytaj od deski, do deski:
https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-do-pompy-ciepla-kiedy-potrzebny-jaka-pojemnosc/

sito
26-04-2024, 09:16
Mnie tam sie podobają te tematy boguslawa :)

Zakłada je i głównie sam się w nich udziela post za postem. Użytkownicy tych grzejników jakoś milczą :D

boguslaw
26-04-2024, 10:26
Mnie tam sie podobają te tematy boguslawa :)

Zakłada je i głównie sam się w nich udziela post za postem. Użytkownicy tych grzejników jakoś milczą :D

Na FM jestem od dwudziestu lat. Pojawia się temat - pojawiają się czasami ciekawi dyskutanci...
==
Już to widzę, jak użytkownicy zlatują się na FM, żeby się pochwalić.
==
Zdziwiłbyś się. Są firmy od PC, które od miesięcy kupują i montują właśnie grzejniki DUBEL. No i oczywiście wszelkie opcje grzejników VENT, z wentylatorem poprzecznym (które zwiększają wyraźnie moc grzejników a także we współpracy z PC umożliwiają pracę grzejników w opcji suchego chłodzenia)

Pozdrawiam

fotohobby
26-04-2024, 10:32
Mnie tam sie podobają te tematy boguslawa :)

Zakłada je i głównie sam się w nich udziela post za postem. Użytkownicy tych grzejników jakoś milczą :D

No wiesz, grzejnik, to grzejnik o czym tu dyskutować ?.
Były "ciekawsze" tematy, które podrzucał bogusław, (np ogrzewanie hybrydowe),a które też umarły przez brak zainteresowania...

boguslaw
26-04-2024, 10:35
Ha, ha - w porównaniu z jednym tylko pomieszczeniem i jego akumulacją to akumulacja zbiornika 140l (zakładająć pompę 7kW i 20l/kW) to tyle, co nic.
]

(Ha, ha) Kiedy, w jakiej sytuacji PC przy podłogówce taktuje?
Niby nic a jednak te 140 litrów wystarczy, żeby PC nie taktowała...
ŻADEN GRZEJNIK nie jest po to aby buforować jakiekolwiek źródło ciepła.

fotohobby
26-04-2024, 10:41
(Ha, ha) Kiedy, w jakiej sytuacji PC przy podłogówce taktuje?
Niby nic a jednak te 140 litrów wystarczy, żeby PC nie taktowała...
ŻADEN GRZEJNIK nie jest po to aby buforować jakiekolwiek źródło ciepła.

Nie ?
A grzejniki elektryczne z wkładem ceramicznym nie ?
A beton w podłogówce grzany w taniej taryfie też nie ?

Możesz przytoczyć te problemy z taktowaniem pomp inwentorowych przy podłogówce ?

boguslaw
26-04-2024, 10:46
No wiesz, grzejnik, to grzejnik o czym tu dyskutować ?.
Były "ciekawsze" tematy, które podrzucał bogusław, (np ogrzewanie hybrydowe),a które też umarły przez brak zainteresowania...

Nie ogrzewanie hybrydowe tylko HYBRYDOWA DYSTRYBUCJA CIEPŁA!
Opcja podziału ogrzewania W TYM SAMYM POMIESZCZENIU na grzejnik (grzejniki) o małej masie i grzejnik podłogowy, zasilane czynnikiem o tej samej temperaturze jest jak najbardziej na czasie.
Np. Jedna pętla idzie na grzejnik pionowy, wąski, wysoki typu DECOR lub DECOR VENT lub DECOR DUBEL, pozostałe pętle "odchudzona" podłogówka. NA PRZYKŁAD!

boguslaw
26-04-2024, 10:47
Nie ?
A grzejniki elektryczne z wkładem ceramicznym nie ?
A beton w podłogówce grzany w taniej taryfie też nie ?

Możesz przytoczyć te problemy z taktowaniem pomp inwentorowych przy podłogówce ?

Nie kombinuj. ŻADEN GRZEJNIK nie jest po to aby buforować jakiekolwiek źródło ciepła.

fotohobby
26-04-2024, 10:51
Ja kombinuję, czy producenci grzejników z wkładami ceramicznymi ?
A może inni, którzy do swych grzejników podczepiają wiatraczki :)

Ci, z ogrzewaniem dwutaryfowym też kombinują ?
Czy może oszczędzają ?
A przy dynamicznych cenach energii będą mogli oszczędzić jeszcze więcej.

Gdzie Ty zalecasz podgrzewanie bufora do wyższej temperatury kosztem pogorszenia COP

boguslaw
26-04-2024, 11:22
(...)
A może inni, którzy do swych grzejników podczepiają wiatraczki :)
(...)
Gdzie Ty zalecasz podgrzewanie bufora do wyższej temperatury kosztem pogorszenia COP

A niby dlaczego podgrzewanie bufora do temperatury wyższej?
Ponadto. COP to nie wszystko. Ważna jest żywotność PC!
Podgrzewamy bufor do takiej temperatury jak chwilowo trzeba...
Źródło ciepła ma pracować bez taktowania i elastycznie, w zależności od bieżących potrzeb,
Przede wszystkim TERMOMODERNIZACJA.
==
Wiatraczki? Może niektóre można tak nazwać - proponowany gdzieniegdzie pakiet wiatraczków z komputerów.
==
Ja proponuję cicho pracujące, o znikomym poborze energii, wentylatory poprzeczne. Analogiczne jak w klimakonwektorach.
Znaczny wzrost mocy grzewczej przy tych samych wymiarach grzejnika ponadto nie ma chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza. Żaden użytkownik PC nie odpuści sobie posiadania możliwości chłodzenia.
==
Możliwe do zastosowania także w grzejnikach podwójnej grubości - wersja DUBEL VENT.

fotohobby
26-04-2024, 11:31
A niby dlaczego podgrzewanie bufora do temperatury wyższej?


Ponadto. COP to nie wszystko. Ważna jest żywotność PC!
Podgrzewamy bufor do takiej temperatury jak chwilowo trzeba...
Źródło ciepła ma pracować bez taktowania i elastycznie, w zależności od bieżących potrzeb,
Przede wszystkim TERMOMODERNIZACJA.
==


No sam optowałeś, żeby połączyć bufor CO i CWU.
Większość instalacji PC u użytkowników tego forum śmiga bez bufora, a Ty znowu zawracasz Wisłę kijem...

boguslaw
26-04-2024, 12:15
Mieszasz, mieszasz fotohobby. Mieszasz wątki, mieszasz wypowiedzi, mieszasz konteksty, rozmywasz tematy. Kombinuj dalej...
PC bez bufora? Wolny kraj - wolny wybór.
Ja napisałem, co ja osobiście sądzę w tej sprawie: Układ PC + bufor (bufory) powinien być układem całkowicie odrębnym od układu dystrybucji ciepła.
OPTYMALNA PRODUKCJA - OPTYMALNE MAGAZYNOWANIE - OPTYMALNA DYSTRYBUCJA.
==
W innym wątku proponowałem trzy opcje. Wątek dotyczył grzania cwu.
==
Przeczytaj sobie jeszcze raz tytuł tego wątku... Przeczytałeś? A teraz przeczytaj swoje wypowiedzi w tym wątku. Ja o wozie, Ty o kozie...

Juan
26-04-2024, 12:27
Przecież jastrych z podłogówką to jest kilka-kilkanaście ton bufora. Podgrzanie go o pół stopnia to tyle energii co w tym stulitrowym baniaku z wodą, podgrzanym o kilkadziesiąt stopni. A COP przy podgrzewaniu o stopień jest cokolwiek inny niż o kilkadzisiąt.

fotohobby
26-04-2024, 12:30
==
W innym wątku proponowałem trzy opcje. Wątek dotyczył grzania cwu.
==
Przeczytaj sobie jeszcze raz tytuł tego wątku...
No ale to TY dokładnie w TAMTYM wątku proponowałeś połączenie bufora CO i CWU :lol:
Chcesz cytat ?

boguslaw
26-04-2024, 12:47
PC podgrzewa bufor ciepła z zadaną histerezą. Przeciętnie max/min wynosi 7 oC. DLATEGO PC SPIĘTA Z BUFOREM NIE TAKTUJE.
PC z odpowiednimi wymiennikami można także użytkować z powodzeniem w funkcji suchego chłodzenia
==
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?385950-Ile-kosztuje-grzanie-CWU
Zainteresowanym polecam CAŁY WĄTEK ze szczególnym uwzględnieniem uwag odnoszących się do jego meritum.

Pozdrawiam,

fotohobby
26-04-2024, 15:16
a szczególnie posta:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?385950-Ile-kosztuje-grzanie-CWU&p=8230159&viewfull=1#post8230159

boguslaw
26-04-2024, 17:19
Niespodziewane zmiany temperatury powietrza, dokuczliwe zimno. przeplatane okresami gwałtownego ocieplenia zdecydowanie nie sprzyjają jednostajnej, stałej emisji ciepła jaką serwuje ogrzewanie podłogowe, do tego dochodzą fale letnich upałów.
Takie zmiany preferują grzejniki sterowalne, których posiadacz może łatwo i szybko ogrzewanie uruchomić i zatrzymać.
U myślących perspektywicznie, dwukierunkowo działające wymienniki ciepła, zaopatrzone w cichy wentylator poprzeczny, staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem.
==
Grzejniki DUBEL nie wymagają zmian w orurowaniu i w posiadanych przyłączach wykonanych w sposób typowy..
Wykonywane są w standardowych dla grzejników SOLLARIUS wymiarach wysokości i długości oraz standardowych sposobach lokowania przyłączy.
==
Boczne – standard to rozstaw 50 cm lub inny wg pomiaru od osi do osi przyłącza.
==
Dolne – nie ma znaczenia czy z lewej czy z prawej gdyż grzejniki Dubel są odwracalne - nie mają "przodu" ani "tyłu". Zasilanie zawsze od strony wewnętrznej.
==
Dolne centralne wykonywane w nowych instalacjach - obecnie preferowany jest uniwersalny zawór przyłączeniowy umożliwiający wprowadzenie zasilania do grzejnika zarówno ze
strony prawej jak i lewej (blok może pracować jak standardowy zawór odcinający), regulację hydrauliczną a nawet zainstalowanie głowicy termo ze strony lewej lub prawej gdy użytkownik chce by blok pracował jak zawór termoregulacyjny.

d7d
26-04-2024, 18:14
Niespodziewane zmiany temperatury powietrza, dokuczliwe zimno. przeplatane okresami gwałtownego ocieplenia zdecydowanie nie sprzyjają jednostajnej, stałej emisji ciepła jaką serwuje ogrzewanie podłogowe, do tego dochodzą fale letnich upałów.
Takie zmiany preferują grzejniki sterowalne, których posiadacz może łatwo i szybko ogrzewanie uruchomić i zatrzymać.
U myślących perspektywicznie, dwukierunkowo działające wymienniki ciepła, zaopatrzone w cichy wentylator poprzeczny, staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem.

Budynki mają akumulację cieplną więc te gwałtowne zmiany nie muszą wpływać na komfort cieplny.
Niezależnie czy jest ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe.

fotohobby
26-04-2024, 22:07
[QUOTE]Niespodziewane zmiany temperatury powietrza, dokuczliwe zimno. przeplatane okresami gwałtownego ocieplenia zdecydowanie nie sprzyjają jednostajnej, stałej emisji ciepła jaką serwuje ogrzewanie podłogowe, do tego dochodzą fale letnich upałów.

Musiałbyś pomieszkać w dobrze ocieplonym domu z podłogówką, żęby zrozumieć, że się mylisz


Takie zmiany preferują grzejniki sterowalne, których posiadacz może łatwo i szybko ogrzewanie uruchomić i zatrzymać.
U myślących perspektywicznie, dwukierunkowo działające wymienniki ciepła, zaopatrzone w cichy wentylator poprzeczny, staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem.

.

Tylko do tego trzeba zamontować kaloryfery, a to z tego, co widzę w nowych domach robi się raczej niszowym rozwiązaniem

boguslaw
26-04-2024, 23:39
Wydaje ci się fotohobby.
Tworzycie i promujecie przestarzały zaścianek.
Widzę po trendach w GB, w RFN, w Hiszpanii, nawet w Skandynawii...
PC - Grzanie i chłodzenie. Współpracujące z FV. Możliwe wyłącznie z odpowiednimi wymiennikami, dopasowanymi kolorystycznie do wnętrza, z armaturą włącznie, z nowoczesną grafiką.

fotohobby
27-04-2024, 08:03
Zaklinasz rzeczywistość.
Spośród moich znajomych, którzy wybudowali dom ze 100% podłogówki nikt nawet nie wyobraża sobie powrotu to grzejników.
Ci, którzy mają system mieszany żałują, że dali je sobie wcisnąć.
Chłodzenie realizowane jest u większości klimatyzacją - bardziej wydajną i przy okazji obniżającą wilgotność powietrza, co ma wpływ na komfort mieszkania.
Grzejnik z wiatraczkiem tego nie zapewni

boguslaw
27-04-2024, 09:00
Wybudowaliście? Czyli wasz przypadek to już przeszłość, historia. Przestarzały zaścianek...
Mieszasz wątki, mieszasz wypowiedzi, mieszasz konteksty, rozmywasz tematy.
Kombinuj dalej...
==
==
FAQ: Czy DUBLE mogą być umocowane do posadzki?
Jak najbardziej. Często sprzedawaną opcją grzejników DUBEL są grzejniki niskie (przeważnie o wysokości 30cm), długie, mocowane na nóżkach do posadzki. Jest także opcja nóżek montowanych do posadzki w znanym miejscu, jeszcze przed ułożeniem wykładziny posadzki np. kafelek.
Bardzo często takie wykonania realizowane są w innym kolorze niż biały, także farbami strukturalnymi.
Zamawiane są także podwójnej grubości czyli w opcji DUBEL, grzejniki PIONOWE tj. wąskie, wysokie, atrakcyjny typoszereg DECOR PRO lub DECOR VENT.

Juan
27-04-2024, 09:43
Kurde, drugi Alessandro :no:

Kaizen
27-04-2024, 11:12
Niespodziewane zmiany temperatury powietrza, dokuczliwe zimno. przeplatane okresami gwałtownego ocieplenia zdecydowanie nie sprzyjają jednostajnej, stałej emisji ciepła jaką serwuje ogrzewanie podłogowe, do tego dochodzą fale letnich upałów.



https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=439682
https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=439683

Wrzuć wykres z podobnych warunków, jak to Twój system trzyma stabilną temperaturę. Będzie o czym podyskutować merytorycznie, a nie czytać ściemy marketingowej.


Wrzuć wykres przy Twoim rozwiązaniu, to zobaczymy, kto bałamuci. Wykres z ostatniej doby z pomieszczenia ogrzewanego w 100% podłogówką. Co więcej ogrzewanie działało na 100% mocy 5:00-5:50, 13:00-14:00, 22:05-22:55, bez żadnego termostatu.


https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=450575

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378408-Grzejniki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-pogodzi%C4%87&p=8145729&viewfull=1#post8145729

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367248-Ogrzewanie-kumulacja&p=7993092&viewfull=1#post7993092

fotohobby
27-04-2024, 11:32
Wybudowaliście? Czyli wasz przypadek to już przeszłość, historia. Przestarzały zaścianek...
Mieszasz wątki, mieszasz wypowiedzi, mieszasz konteksty, rozmywasz tematy.
Kombinuj dalej...


Ale ja tez należę do tych, którzy nie zamieniliby podłogówki na grzejniki :)
Mało tego - dwie znajome pary budują sobie małe domki "na starość:" i z instalacji mieszanej w poprzednich domach przeszli na 100% podłogówki.
Lepszy komfort, lepszy rozkład temperatur i chłodzenie urządzeniem do tego przeznaczonym

boguslaw
27-04-2024, 12:45
Odbiorcy z zagranicy przeważnie pracują na bardziej lub mniej rozbudowanych systemach Home Control.
Przetestowane w opcji suchego chłodzenia, w klimacie śródziemnomorskim , przez dwa sezony, grzejniki typu REVERS, spisały się bardzo dobrze.
==
Wyjaśniam:
REGULUSY swoją budową przypominają chłodnicę samochodową - na wężownicy utworzonej przez pakiet rur miedzianych osadzone są lamele aluminiowe, upakowane nie za gęsto, tak by grzejniki mogły skutecznie pracować także bez wentylatorów w opcji konwekcji swobodnej.
==
REGULUSY to nie tylko sprawne wymienniki grzejące, regulusy z wentylatorami to także wymienniki chłodzące.
==
Dlaczego posiadacze pomp ciepła mieliby zrezygnować z możliwości użycia tych urządzeń także w opcji chłodzenia?
To tak, jakby posiadacz samochodu dobrowolnie zrezygnował z używania biegu wstecznego… Warunkiem jest posiadanie odpowiednich wymienników.
==
Kluczowym wskaźnikiem oceny instalacji c.o. w perspektywie dalszej niż dzisiejsza, powinna stanowić ocena możliwości jej wielokierunkowego, szybkiego wykorzystania oraz jej sterowalność, łatwość modyfikacji, łatwość modernizacji.
==

fotohobby
27-04-2024, 13:21
Jaka jest moc chłodząca ma grzejnik REGULLUS RD4/12 ?
I na jakich parametrach zasilania ?

boguslaw
27-04-2024, 15:07
Tytuł tego wątku brzmi:
"Grzejniki do POMP CIEPŁA nie dłuższe lub wyższe lecz GRUBSZE? Grzejniki DUBEL."
==
Tematyka chłodzenia zawarta jest w innych wątkach. Można także w tym temacie założyć kolejny. To otwarte forum.
Szanowny fotohobby. Mieszasz wątki, mieszasz wypowiedzi, mieszasz konteksty, rozmywasz tematy.
Ps. Podany wyżej typ grzejnika nie ma zastosowania w funkcji chłodzenia.

pandzik
27-04-2024, 16:18
Niespodziewane zmiany temperatury powietrza, dokuczliwe zimno. przeplatane okresami gwałtownego ocieplenia zdecydowanie nie sprzyjają jednostajnej, stałej emisji ciepła jaką serwuje ogrzewanie podłogowe, do tego dochodzą fale letnich upałów.


Ty chyba dotąd w kurniku mieszkałeś. Mój dom z silki betonu i podłogówki nic nie rusząło. No i co do ogrzewania mają letnie upały...

boguslaw
27-04-2024, 19:08
Gratuluję pandzik!
W lecie nie ma długich okresów chłodu?
==
Powtórzę:
Kluczowym wskaźnikiem oceny instalacji c.o. w perspektywie dalszej niż dzisiejsza, powinna stanowić ocena możliwości jej wielokierunkowego, szybkiego wykorzystania, prosta sterowalność, łatwość modyfikacji, łatwość modernizacji.
==
Grzanie i chłodzenie jednym urządzeniem (PC) i tymi samymi wymiennikami pracującymi jako centralne ogrzewanie lub centralne, suche chłodzenie.
==

d7d
27-04-2024, 19:14
Gratuluję pandzik!
W lecie nie ma długich okresów chłodu?

Konkrety - co rozumiesz pod pojęciem "długi okres chłodu" - temperatura chłodu i czas trwanie chłodu

fotohobby
27-04-2024, 20:09
Tytuł tego wątku brzmi:
"Grzejniki do POMP CIEPŁA nie dłuższe lub wyższe lecz GRUBSZE? Grzejniki DUBEL."
==
Tematyka chłodzenia zawarta jest w innych wątkach..

Przyganiał kocioł garnkowi...
No to po co te teksty:

U myślących perspektywicznie, dwukierunkowo działające wymienniki ciepła, zaopatrzone w cichy wentylator poprzeczny, staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem.
.

PC z odpowiednimi wymiennikami można także użytkować z powodzeniem w funkcji suchego chłodzenia

Przetestowane w opcji suchego chłodzenia, w klimacie śródziemnomorskim , przez dwa sezony, grzejniki typu REVERS, spisały się bardzo dobrze.

Jakoś nie przeszkadzało ci pisanie NIE NA TEMAT w kilku postach tego wątku, ale zapytanie o szczegóły techniczne JAK ZWYKLE powoduje, że chowasz głowę w piasek,
A to przecież istotne - jaką moc chłodniczą ma grzejnik i jaki zapytałem ?

boguslaw
28-04-2024, 08:15
(...)
Jakoś nie przeszkadzało ci pisanie NIE NA TEMAT w kilku postach tego wątku, ale zapytanie o szczegóły techniczne JAK ZWYKLE powoduje, że chowasz głowę w piasek,
A to przecież istotne - jaką moc chłodniczą ma grzejnik i jaki zapytałem ?

Nie ściemniaj fotohobby.
Co innego jest wtręt w zdanie opisujący nie wyrywkowe lecz pełne możliwości konkretnego produktu a co innego jest rozwijanie dygresji do rozmiarów rozmywających sens wątku głównego.
Parę osób z forum robi tak w wielu wątkach, które przez to rozrastają się do gigantycznych rozmiarów, a z których treści już nikt nie wie o co chodzi... Wątki dominują oderwane od tematu "mini-pyskówki" i nic nikomu nie przynoszące wymądrzanie się...
==
Co do drugiej kwestii. Przywołany konkretny typ grzejnika nie jest przeznaczony dla opcji chłodzenia.
==
Do rzeczy, w kontekście zadawanych w temacie pytań:
Grzejnik nie służy do siadania, wchodzenia po nim na parapet, stawiania na nim różnych przedmiotów...
Rozwiązanie stosowane w aspekcie wykończenia wnętrza: na grzejniki DUBEL na nóżkach (szczególnie niskie o wys. 30-40 cm), usytuowane na posadzce, w pewnej odległości od dowolnej ściany, można postawić ruchomą ławkę lub inne siedzisko, można też je obudować ozdobną, wielofunkcyjną ławą kamienną lub drewnianą, w taki sposób, by zagwarantować swobodny przepływ powietrza wokół grzejnika i poprzez grzejnik.
==

fotohobby
28-04-2024, 08:28
Nie ściemniaj fotohobby.
Co innego jest wtręt w zdanie opisujący nie wyrywkowe lecz pełne możliwości konkretnego produktu a co innego jest rozwijanie dygresji do rozmiarów rozmywających sens wątku głównego.

==

No to wygląda na to, że jesteś najlepszy w dygresjach, bo w wątku o hybrydowej dystrybucji ciepła też znikałeś pytany o szczegóły techniczne i jej koszt w porównaniu do typowej podłogówki


Co do drugiej kwestii. Przywołany konkretny typ grzejnika nie jest przeznaczony dla opcji chłodzenia.

No dobrze a ten ?
https://sklep.regulus.com.pl/pl/products/revers-10-r-100-466.html

Bo w specyfikacji technicznej jakoś nie ma, a dla projektanta instalacji to ważne
Sam porównywałeś swoje urządzenia do klimakonwektorów, a te dysponują kompletem informacji

boguslaw
28-04-2024, 11:09
No to wygląda na to, że jesteś najlepszy w dygresjach, bo w wątku o hybrydowej dystrybucji ciepła też znikałeś pytany o szczegóły techniczne i jej koszt w porównaniu do typowej podłogówki

No dobrze a ten ?
https://sklep.regulus.com.pl/pl/products/revers-10-r-100-466.html
Bo w specyfikacji technicznej jakoś nie ma, a dla projektanta instalacji to ważne
Sam porównywałeś swoje urządzenia do klimakonwektorów, a te dysponują kompletem informacji

Temat porównywania cen, różnic w efektywności i elastyczności w dostępie do ciepła hybrydowej dystrybucji ciepła w stosunku do samej podłogówki proponuję omawiać i rozwijać w stosownym wątku.
==
Temat grzejników rewersyjnych oraz możliwości wykorzystywania grzejników z wentylatorami poprzecznymi czyli VENT w opcji suchego schładzania powietrza we współpracy z PC lub GWC, do rozwinięcia w stosownych wątkach.
==
Ten wątek zatytułowany jest: Grzejniki do POMP CIEPŁA nie dłuższe lub wyższe lecz GRUBSZE? Grzejniki DUBEL.
==

boguslaw
24-05-2024, 09:58
Przy dokonywanej modernizacji posiadanej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejnika cieńszego na grubszy jest możliwa BEZ ŻADNEJ INGERENCJI w istniejące przyłącza.
Wymieniamy grzejnik cieńszy na grubszy i po temacie.
Dobrą praktyką jest by przy okazji każdej poważniejszej ingerencji w instalację c.o. założyć na powrocie filtr mechaniczny.