PDA

Zobacz pełną wersję : Kołki do styropianu



siwy z gosławic
01-07-2005, 19:24
Witam.

Co sądzicie o kołkach do styropianu z metalowym czpieniem ?
Szczególnie chodzi mi o mostki termiczne .

pozdrawiam

invx
01-07-2005, 19:26
W przypadku ociepleń, w których materiałem termoizolacyjnym jest wełna mineralna, zawsze stosuje się łączniki z trzpieniem metalowym. Natomiast w przypadku styropianu można zastosować zarówno łączniki z trzpieniem z tworzywa sztucznego, jak i metalowym.

Systemy ociepleń z wełną mineralną wymagają stosowania łączników z trzpieniem metalowym. Jest to spowodowane m.in. większą wagą płyt z wełny mineralnej, co wymaga od łączników wyższej wytrzymałości na ścinanie. Ponadto wełna mineralna charakteryzuje się wysoką odpornością ogniową i dlatego przy ocieplaniu nią należy zastosować łączniki posiadające również wyższą wytrzymałość ogniową, czyli z trzpieniem metalowym.

Systemy ociepleń ze styropianem jako materiałem termoizolacyjnym dopuszczają zarówno łączniki z trzpieniem tworzywowym, jak i metalowym. W systemach takich nie występują tak duże siły ścinające (mniejsza waga styropianu), jak przy wełnie mineralnej. Niższe są również wymagania odnośnie odporności ogniowej. Dlatego też w systemach na styropianie dopuszczalne jest stosowanie zarówno łączników z trzpieniem tworzywowym, jak i metalowym.

Przy ostatecznym doborze łączników nie należy zapominać również o rodzaju materiału, z którego zbudowana jest ściana. Np. przy ocieplaniu ścian z gazobetonu lub porotermu wymagane są większe długości zakotwień łącznika i może to wymusić na inwestorze zastosowanie dłuższych kołków. W takim przypadku preferowane są łączniki z trzpieniem metalowym, ponieważ produkuje się je również w większych długościach niż kołki z trzpieniem tworzywowym.

Sp5es
02-07-2005, 05:44
W zależności od ilości przyjmuje się poprawkę obliczeniową na U do 0,05.
Metalowe są dużo lepsze.

Jak się boisz mostków - można kupić kołki o konstrukcji, gdzie się ich unika (trzpienie dobija się pobijakiem koniec trzpienia jest zagłębiony ok. 2-3 cm od lica fasady,a otwór zamyka się kapturkiem. Rozwiązań jest parę.

Napewno takie kołki robi firma Ejot pod Częstochową, sprawdź firma Koellner, Wrocław i sprzedaje Sto - ispo (nazwa bodajże Thermoduebel).

flayp
02-07-2005, 08:58
tylko w kwestii wykonania docieplenia: znacznie lepiej się pracuje z trzpieniami metalowymi. Mam część robioną trzpieniami z tworzywa - jedna ściana, reszta metalowymi, po dwóch latach nie widzę żadnej różnicy. Metalowym lepiej się dobija styropian, mocniej trzyma, i głębiej wchodzi w ścianę pozostawiając za sobą niewielką przestrzeń powietrzną. Powietrze to dobry izolator.

Sp5es
02-07-2005, 13:04
Metalowym lepiej się dobija styropian, mocniej trzyma, i głębiej wchodzi w ścianę pozostawiając za sobą niewielką przestrzeń powietrzną. Powietrze to dobry izolator.

Tu akurat to się nie sprawdza z tym izolatorem
Fakt metalowe trzpienie są o niebo lepsze. Przede wszystkim z racji sił osadzania, to czego nie da się sprawdzić w amatorskim zakresie, lecz dynamometrem.

siwy z gosławic
02-07-2005, 13:17
Dzięki za informacje.
Przekonaliście mnie do metalowych trzpieni i już zamawiam.

pozdrawiam.