Zobacz pełną wersję : wylewka pod kominkiem



smutna lidka
04-07-2005, 20:29
pod kominkiem 4 cm wełny isover stropotherm +9 cm zbrojonej wylewki
co Wy na to?


wiem, że nie powinno się dawać izolacji pod wylewke pod kominkiem, ale nie chcę dawać 13 cm betonu - [wszedzie będzie w sumie 13 cm czyli 2*4 wełny +5 wyl.]

kominek na pierwszym piętrze

wylewkarz mówi, że to wszystko jedno :lol:
sklep nr 1 i 2: 13 cm betonu
sklep nr 3: 6 wełny ( nie kupię takiej na poczekaniu) + 7 zbrojonej wylewki - to rozw. odpada z braku wełny

to już ostatnie pytanie o te głupie kominki - obiecuję
przepraszam, że tak nudzę :cry:

Ryszard1
04-07-2005, 20:36
pod kominkiem 4 cm wełny ...
...kominek na pierwszym piętrze...

Jezeli kominek jest na pietrze, to po co dawac izolacje ?

smutna lidka
04-07-2005, 20:40
pod kominkiem 4 cm wełny ...
...kominek na pierwszym piętrze...

Jezeli kominek jest na pietrze, to po co dawac izolacje ?

Rysiu te 13 cm nie podlega dyskusji - sposób zamontowania drzwi balkonowych to determinuje i nie mamy już nic do gadania

w ramach tych 13 wszędzie jest 8 wełny i 5 betonu

pod kominkiem chcę dać 4 wełny i 9 betonu

ale, ale wełny podobno dawać sie pod kominek nie powinno - tak mówią niektórzy, inni jak mój wylewkarz, mają to gdzieś

Ryszard1
04-07-2005, 20:43
Wiec izolacja jest nie dla izolacji cieplnej, a tylko aby zmniejszyc ciezar stropu ?
W takim przypadku (jezeli fachowcy dopuszczaja) to trzebaby uzyc przynajmniej specjanej izolacji do duzych obciazen,

smutna lidka
04-07-2005, 20:45
Wiec izolacja jest nie dla izolacji cieplnej, a tylko aby zmniejszyc ciezar stropu ?
W takim przypadku (jezeli fachowcy dopuszczaja) to trzebaby uzyc przynajmniej specjanej izolacji do duzych obciazen,

np jakiej???

fachowcy mają to gdzieś

Ryszard1
04-07-2005, 20:47
Niestety, wiem tylko ze jest taki rodzaj izolacji, niestety drozszy,
a poszukac mozna w Internecie, chocby wykorzystujac www.google.pl
Powodzenia,

Ditu
05-07-2005, 22:41
Lidka,
Prponuje bys zapytala sie o ta izolacje kogos na forum od kominkow. Najwiekszym zagrozeniem dla tej izolacji nie jest tylko wysoki ciezar ale i wysokie temperarury wytwarzane przez kominek. Styropian moze sie nawet wytapiac powodujac, ze wylewka zawisnie w powietrzu i moze... peknac pod wplywem ciezaru kominka.
Nie wiem czy izolacja z welny jest odporna na wysokie temperatury oraz co da zbrojenie wylewki...

A tak golnie, to do tej pory spotkalem sie jedynie z kategorycznymi zakazami stosowania izolacji pod kominkiem.

Pozdrawiam,

Ditu

greg5
06-07-2005, 08:29
Wylewka z keramzytem na całe 13 cm .

Ditu
06-07-2005, 13:26
keramzyt... faktycznie!
Nie jestem ekspertem, ale to chyba bardzo dobry pomysl.

Zdun Darek B
07-07-2005, 05:27
Izolacja na stropie z keramzytu jest optymalna . Najlepiej stosować drobne granulki ,dobrze wypełniaja warstwe izolowaną. Pamietajcie o dodatkowym wzmocnieniu stropu , zbrojenie oparte na belkach stropu dodatkowo wpuszczone w sciany. Darek B www.kafle-kominki.pl

tomek_2
14-05-2006, 16:01
Podlacze sie - bede mial robiona wylewke w pomieszczeniu, gdzie kiedys bedzie kominek. Czytalem, ze lepiej nie dawac styropianu w miejscu montazu kominka - ale czy chodzi o powierzchnie zajmowana przez sam wklad kominkowy czy tez o powierzchnie wkladu wraz z obudowa? Bo to duza roznica.
I jeszcze jedno - czy na etapie chudziaka (a wlasciwie podbetonu - przed wlasciwa wylewka) powinien on byc glebszy w miejscu ustawienia kominka niz pozostala czesc dolnej wylewki, czy tez miec taka sama grubosc? I czy zbroic go w tym miejscu czy nie? Aha - czy nalezy w tej warstwie umiescic jakies instalacje myslac o kominku z plaszczem wodnym czy tez znajda sie one w gornej wylewce (w jastrychu)? a jesli tak, to jakie?

tomek_2
15-05-2006, 21:32
Hej - podciagam watek bo pojutrze bede musial decyzje, jak pzrygotowac podloze pod komnek i jakie instalacje w nim przewidziec.

tomek_2
16-05-2006, 21:07
Podciagam ponownie - sadzac po ilosci osob uzytkujacych kominki mieliscie chyba podobne dylematy jak ja w tej chwili?

wbrat
17-05-2006, 07:35
Podlacze sie - bede mial robiona wylewke w pomieszczeniu, gdzie kiedys bedzie kominek. Czytalem, ze lepiej nie dawac styropianu w miejscu montazu kominka - ale czy chodzi o powierzchnie zajmowana przez sam wklad kominkowy czy tez o powierzchnie wkladu wraz z obudowa? Bo to duza roznica.
I jeszcze jedno - czy na etapie chudziaka (a wlasciwie podbetonu - przed wlasciwa wylewka) powinien on byc glebszy w miejscu ustawienia kominka niz pozostala czesc dolnej wylewki, czy tez miec taka sama grubosc? I czy zbroic go w tym miejscu czy nie? Aha - czy nalezy w tej warstwie umiescic jakies instalacje myslac o kominku z plaszczem wodnym czy tez znajda sie one w gornej wylewce (w jastrychu)? a jesli tak, to jakie?

No dobra, zlituje się choć nie jestem fachowcem - mogę powiedzieć tylko jak u mnie to wygląda.

Styropianu nie dałem na powierzchni większej niż sam wkład, bo kominek mam w środku domu, więc brak styropianu nie będzie aż tak dotkliwy a poza tym nie wiem jeszcze dokładnie jak ten wkład ustawię. Jednak tak na prawdę wydaje mi się, że wystarczy jak nie ma styropianu dokładnie w miejscu wkładu - to on jest tutaj ciężarem, który może zagrażać wylewce na styropianie. Co do temeratury i możliwości "wytapiania" styropianu to nie wypowiem się, bo się nie znam, ale jeśli wkład nie będzie bezpośrednio na wylewce, to nie wydaje mi się, żeby mogło coś takiego się zdarzyć.

Chudziak w miejscu wkładu miałem tej samej grubości co wszędzie indziej - wydaje mi się, że to powinno starczyć. W końcu warstwa betonu będzie ogromna: grubość chudziaka + wylewka zamiast styropianu + zwykła wylewka - toż to grubo ponad 20 cm. Zbrojenia też nie dawałem. Jeśli coś Ci zostało z wcześniejszych etapów, to na pewno nic się nie stanie jak jakieś pręty położysz. Jednak wydaje mi się to zbędne - nie przesadzajmy - aż takie te wkłady ciężkie nie są.

Pod chudziakiem dobrze jest dać rurę doprowadzającą powietrze do kominka (dana wyżej może "mrozić" podłogę zimą) - poszukaj w archiwum - sporo jest wątków na ten temat.
Co do płaszcza wodnego - nie mam, więc nic nie powiem (choć w tym temacie też pewnie w archiwum coś znajdziesz).

kaskaa
17-05-2006, 09:57
Zamiast lać beton pod kominek - wymurujemy bloczki betonowe, które pozostały z fundamentów. W każdym razie izlotacji termicznej nie będzie. Bloczki będą posadowione na chudym betonie

Jarzeb
17-05-2006, 10:18
witam
wg mnie te wysokie temperatury pod kominkiem to mit i tylko mit
Pod moim jest chlodno, pod starym otwartym rowniez
tak wiec mozesz tam dac co Ci sie rzewnie podoba
Ponadto ciezar kominka rowniez nie jest taki olbrzymi - porównywalny z otyla osoba - a na to przeciez podloga jest przygotowana

pzdr

piotrul
17-05-2006, 14:04
Ja mam pod kominkiem styropian ale w nim wyciete otwory (rurą PCV fi 110) i zalane betonem. Całość tworzy coś jakby filary dla wylewki. Są mostki ale nie takie jak przy wylaniu całości.

Wiech
17-05-2006, 15:02
Tomek 2 zgadzam sie w 100% z jarzebem.Mam kominek z pł wod i nie ma wysokich pod kominkiem ani nawet na obudowie (orócz szyby).Możesz wyprowadzić rury do komina CU 28 mm również ze ściany w brużdzie połączone z kotłownią. Doprowadzenie powietrza do kominka minimu 70 mm.Kable sterujące możesz wykorzystać bruzdę od rur dorowadzających. Wiech

tomek_2
17-05-2006, 21:50
Czyli reasumujac: na pewno puscic rure napowietrzajaca 110 mm albo porownywalna prostokatna (a wlasnie - jaki przekroj?). Poza tym Wiech wspomina o kablach sterujacych - czy mozna je polozyc juz po wylaniu podkladu (chudziaka)? Jakie srednice przewodow, ile zyl? I ostatnia sprawa - czy powinienem takze wykonac spust spod kominka do kanalizacji? A jesli tak - jaka srednica? I czy rura ta moze wychodzic w gore ok. 30 cm ponad poziomem zero posadzki?

Wiech
18-05-2006, 08:29
Tomek 2 a jaka odległość będzie od kominka do kotłowni,jaki dodatkowy rodzaj ogrzewania?Opisz albo daj projekt ze szczegółami.Wiech

tomek_2
18-05-2006, 21:46
Ok. 2.5 - 3 m. Dodatkowe ogrzewanie (wlsciwie glowne) to kociol gazowy atmosferyczny, gaz GZ 50.

Wiech
19-05-2006, 09:28
Tomek 2 .Ja na Twoim miejscu cały osprzęt kominka a wiec ,pompy do COi CWU,naczynie przelewowe,zawory itp dałbym w kotłowni.Wyprowadż rury np CU 28 mm.do kominka i przewody sterujące do sterownika z pieca przy kominku(2linki 3x1.5 mm z pomp do sterownika.).Gniazdko przy kominku i powietrze z zewnątrz min 70mm do wentylatora nadmuchowego lub bez wentylatora.Z kominka do pieca wydaje mi się że jeszcze przewód 3x0.75mm rozłączający piec w trakcie pracy kominka.Tomek2 puść przewody z kominka do pieca w peszlu zawsze będziesz miał możność dodać lub ująć przewody. Wiech

tomek_2
19-05-2006, 19:28
Dzieki Wiechu - jak zawsze mozna liczyc na twoj odzew. Za chwile zabieram sie za wiercenie otworu przez sciane, na rure 110 napowietrzajaca kominek. Potem wylewka dolna a dopiero pozniej poprowadze przewody el. i rury miedziane.
pozdrawiam, tomek_2