Czy ktoś może skomentować następującą opinię: "ściany z Porothermu 44 są bardzo dobrym izolatorem, jednak w stosunku do np. ścian 3 warstwowych mają gorsze właściwości kondensowania ciepła" co Wy na to ?

Salon Muratora
13-06-2001, 15:48
Ściany z Porothermu 44 należą do grupy ścian jednowarstwowych, dla których polskie normy stawiają mniej rygorystyczne wymagania dotyczące przewodności cieplnej określanej współczynnikiem U. Dla żadnej ściany jednowarstwowej nie może on przekroczyć 0,5 W/(m2*K), a dla ściany 2- lub 3-warstwowej musi być niższy niż 0,3 W/(m2*K). Na tej podstawie można oczekiwać, iż ściany 3-warstowowe będą słabiej przewodziły ciepło, czyli zatrzymywały go więcej wewnątrz budynku, niż ściany jednowarstwowe.
Ściana z Porothermu 44 osiąga współczynnik U=0,33 W/(m2*K) - gdy jest murowana na zaprawie termicznej, lub U=0,38 W/(m2*K) - murowana na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej.
Z kolei ściana 3-warstwowa z Porothermu 25 cm na pióro i wpust (P+W) z ociepleniem grubości 12 cm i ścianą osłonową (elewacyjną) z bloczka Porotherm 11,5 P+W ma współczynnik U=0,24 W/(m2*K), jest więc znacznie „cieplejsza” niż omawiana powyżej ściana jednowarstwowa

17-06-2001, 12:36
Parametr U, który podał SALON MURATORA dla ściany jednowarstwowej z cegieł POROTHERM 44 dotyczył rozwiązania z zastosowaniem pustaków na tzw."kieszeń". Jednak w tej chwili najczęsciej stosowany jest POROTHERM 44 P+W, łączony na pióro i wpust, przy którym parametr U wynosi 0,31 - na zaprawie termicznej POROTHERM TM , oraz 0,36 - na zaprawie cem.-wap.

ketiso
07-01-2002, 21:27
Tak naprawdę chodzi Ci o wskażnik utrzymania ciepła W. zalecane jest (nie jest to obligowane przez normę)aby W dla ścian było >50h . Dla Porothermu 44P+W wartość ta wynosi 75,5h . Dla ściany np Porotherm 25 P+W +10 cm styropianu W=165h Dla gazobetonu jednowarstwowego 36,5 cm W= 31,22h. Dzisiaj wartości te nie są ujęte w normie, ponieważ stosuje się systemy ogrzewania o coraz mniejszych bezwładnościach cieplnych wraz z automatyką i tak naprawdę bardzo duże wskażniki W nie muszą być najkorzystniejsze przy tego typu ogrzewaniach biorąc pod uwagę tylko np aspekt ekonomiczny. Na koniec jeszcze taka uwaga, że jednostką miary wskaźnika W jest godzina (tutaj ciekawostka ,że nie oznacza to jednak godziny utrzymywania ciepła w naszy pospolitym rozumieniu

Darek
08-01-2002, 07:00
Do KETISO:
Skad masz takie dane? Czy mozesz podac W dla keramzytu Optiroc'a 36,5 cm?

ketiso
08-01-2002, 21:31
Niestety nie mam tego o co pytasz . Można to by wyliczyć ale to z godzinkę roboty na piechtę . Dane zawarte są w Orzeczeniu Technicznym Politechniki Warszawskiej