PDA

Zobacz pełną wersję : strop nad garażem za wysoko !!!!!



doli
12-07-2005, 15:30
Historia polega na tym, że według projektu strop nad garażem, gdzie nad nim jest jeszcze pokój jest obniżony w stosunku do całego domu o 90 cm i tworzy jakby oddzielny poziom Link do projektu:

http://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GLX-9,9,11,przekroj.html
obnizony powinien byc również fundament (ale nie jest) jednak to nie największy problem. Nasza ekipa wymurowała ściany garażu i domu na tym samym poziomie zorientowali się dopiero, że nie ma jak zrobić schodów, ponieważ pierwszy podest jest jednocześnie stropem drugiego poziomu i tam jest wejście do pokoju nad garażem, a z tego podestu dopiero są 3 stopnie i wejście na górę do reszty pokoi.

Wczoraj była dyskusja, i ustalilismy, że:
1. nie będą rozbierać 4 warstw maxa, tylko wkują się w 4 warstwę od góry - zazbroją ją i będą kłaść na tym belki stropowe (TERIVA) - muszą tylko wylać jeszcze raz nadproża - zaoszczędzimy materiał - bo nad garażem będą już wybudowane ściany praktycznie do murłaty.

2. Ponieważ garaż jest obnizony izloacja pozioma fundamentów (folia)będzie na poziomie 80- 90 cm od poziomu 0 garażu czyli musimy ja połaczyć z folią izolacyjną pod posadzką i stworzy się taka "miska"I_I
Powiedzcie czy takie rozwiązania są OK, czy raczej kazać rozbieać im całe 4 warstwy maxa - zalewać wieniec i dopiero stawiać belki TERIVA ? Wiem, że jeżeli chodzi o undamenty to nic nie da się zrobić - chyba, że jakaś dodatkowa izolacja ?

Pomocy !!!

Zbigniew Rudnicki
12-07-2005, 15:44
A ileż stopni będą miały schody w jednym ciągu (biegu) ?
Przepisy oraniczają liczbę stopni. Warto za wczasu sprawdzić.

doli
12-07-2005, 15:46
stopniw pierwszym biegu jest 10 + 3 stopnie w drugim biegu