Mimo że nie wszyscy chca w to uwierzyć :wink: będę miał w swoim domu komin wystający 4 metry ponad połać :o

Czy robiliście może jakieś usztywnienia w kominach schiedla i w jaki sposób?

pozdr

Pagin
16-07-2005, 14:23
Plyta wspornika+cegla klinkierowa

AVID
16-07-2005, 16:07
Plyta wspornika+cegla klinkierowa


PAGIN z całym szacunkiem ale to żadne usztywnienie :(:(


Willie dobre usztywnienie takich kominów daje efekt to takie ze podczas budowania komina wkładać w dziurki w pustakach (które sa na 4 rogach) prety metalowe i zalewac je betonem tak zaleca producent .A jeśli masz mieć komin 4 metry nazwijmy to "samopasący sie "to polecam ten sposób tani skuteczny i łatwy w wykonaniu.Jesli chodzi o grubość stali to dobierz tak zeby sie zmieścił pręt i tochę zaprawy.
Pozdro
PS.Stal oczywiście żebrowana.

pokar
16-07-2005, 16:33
AVID - nie do końca.
Przedstawiciel Producenta ( który obsuguje mój skład ) wcale nie zaleca zbrojenia komina. Nie neguje, ale i nie poleca. Opowiadał, że wskutek ostatniej wichury w mojej okolicy zawalił się komin Schiedla, zazbrojony "Twoją" metodą prętami fi 10. Pręty na wysokości spoin pomiędzy pustakami były połamane tak, że wyglądały jak pocięte gumówką. Jedynym pocieszeniem jestto, że Schiedel "dobrze" wycenia potem szkody :)
Nie ma zalecanego sposobu na zazbrojenie komina.
W razie potrzeby mogę podać numer tel. do doradcy Schiedla.
pozdrawiam
pokar

Willie
16-07-2005, 17:07
Dzieki!

Pocieszyliście mnie i Zmartwiliście mnie :wink:

bardzo poprosze o telefon

dzieki jeszcze raz

Pagin
16-07-2005, 18:20
No to przeczytaj jeszcze tutaj (http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50956&highlight=) oraz zobacz tutaj (http://www.schiedel.pl/akcesoria/2.php) i tutaj (http://www.schiedel.pl/akcesoria/3.php)

rafałek
16-07-2005, 19:03
Opowiadał, że wskutek ostatniej wichury w mojej okolicy zawalił się komin Schiedla, zazbrojony "Twoją" metodą prętami fi 10. Pręty na wysokości spoin pomiędzy pustakami były połamane tak, że wyglądały jak pocięte gumówką. Jedynym pocieszeniem jestto, że Schiedel "dobrze" wycenia potem szkody :)

Historia wydaje się mocno przesadzona. Pustaki do kominów są chyba zbyt kruche by ścięły pręt fo 10. Że się wyłupały, zgięły to jeszcze uwierzę. Niestety tu będę niewiernym Tomaszem.

Co do usztywnienia. Moje kominy kolebały się bardzo niepokojąco do chwili zrobienia dachu. Potem usztywniło je deskowanie. Fakt, że najbardziej wysający ma coś około 2 m ponad powierzchnię dachu.

Pagin
16-07-2005, 20:00
Witam
Zeby byc scislym to u siebie usztywnilem kominy obudowujac je cegla od poziomu stropu. Strop monolityczny, dodatkowo zazbrojony wokol kominow by utrzymal dodatkowy ciezar
Pozdrowienia

KrzysiekMarusza
17-07-2005, 08:50
U mnie to co wystaje nad dach (i trochę poniżej) jest obudowane klinkierówką, ma czapkę z betonu. Wygląda ładnie - ale to mnie niż metr chyba ....

pozdr - Krzysiek