PDA

Zobacz pełną wersję : Kotłownia i drzwi???



szila
18-07-2005, 22:38
Czy do kotłowni wymagane są specjalne drzwi.Ktoś proponuje mi drzwi stalowe "samodomykalne " do kotłowni za JEDYNE 870 zł (ogień trawi je podobno po 30 min)to ma być super cena!!!!! podobno, bo im ktoś zrobił zwroty.
Jednak może ktoś by mi doradził jak to z tą super ceną i z przepisami?

_ZBYCH_
18-07-2005, 22:43
Czy do kotłowni wymagane są specjalne drzwi.Ktoś proponuje mi drzwi stalowe "samodomykalne " do kotłowni za JEDYNE 870 zł (ogień trawi je podobno po 30 min)to ma być super cena!!!!! podobno, bo im ktoś zrobił zwroty.
Jednak może ktoś by mi doradził jak to z tą super ceną i z przepisami?
Drzwi p.poż Hormana (z atestem) będą pewnie ze 200 zł tańsze...

rafałek
18-07-2005, 22:46
O ile pamiętam to nie ma przepisó na domki jednorodzinne. By wilk był syty i owca całą kupiłem blaszaka na metalowej futrynie w Castoramie w jakiejś promocji. Całość kosztowałą 345 zł. Nie wiem czy będzie się miało co palić by je przepaliło na wylot.

KKinga
02-08-2005, 14:18
Nie słyszałam nic o przepisach normalizujących drzwi do kotłowni. U mnie wejście do kotłowni jest z holu, więc mam normalne drzwi drewniane z kratką wentylacyjną (jak w łazience). To co wiem na pewno to to, że w kotłowni musi być czysto, żadnego zalegającego kurzu.

Willie
02-08-2005, 14:34
U mnie w projekcie jest mowa o wymogu drzwi odpornych na ogień 30 min pomiedzy kotłownią a garażem :roll:
Z kolei przy wentylacji mechanicznej instalatorzy mówią o wymogu szczelnych drzwi z kotłowni (np w postaci gumowej uszczelki badź szczotek........... nigdy chyba nie widziałem szczotek w drzwiach........ :wink: )

Ta kotłownia to jakieś magiczne miejsce.! 8)

rafałek
02-08-2005, 14:41
Ta kotłownia to jakieś magiczne miejsce.! 8)

Tak - rurki, termometry i inne bajerki, lśni to to, szumi i niekiedy bulgocze, prawie jak mała gorzelnia lub browar :wink:

gosia01
06-08-2005, 12:06
Drzwi z kotłowni muszą otwierac się na zewnątrz. I to wszystko czego wymagaja przepisy, z tego co pamiętam.
pozdrawiam

pereł
08-08-2005, 09:06
ten watek był juz poruszany wielokrotnie - dzrwi przeciwpożarowe sa wymagane w budynku którym moc kotłowni przekracza bodajże 24 kw.Do 24 kw moga byc normalne.
Ale polecam skorzystanie z opcji SZUKAJ

08-08-2005, 09:44
Wymagania co do drzwi ppoż. w kotłowni NIE DOTYCZĄ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH ! Tzn. że możesz wstawić obojętnie jakie chcesz drzwi.

Ale dla własnego bezpieczeństwa warto pomysleć o jakiś drzwiach z materiału co najmniej trudno zapalnego. Aha i jeszcze jedno tozwiązanie tez zalezy od tego na jaki rodzaj paliwa masz kocioł.

Myslę że drzwi ppoż. z atestem to nie potrzebny wydatek.

Pozdr.

pereł
08-08-2005, 10:22
Ta kwestię regulują jakieś normy prawne i kwestia jest wyraźnie okreslona i nie ma zmiłuj sie - ja w projekcie domku jednorodzinnego mam wyraźnie określone drzwi przeciwpożarowe .I wiem że projektant przekombinował ponieważ nie jest to wymagane - ale tylko i wyłącznie dlatego iz moc kotłowni nie przekracza okreslonej wartości . Gdyby kotłownia była o mocy większej to nikogo nie będzie interesowało czy jest to jedno czy wielorodzinny - w jednym z wątków jest nawet link do podstawy prawnej - jest to jakieś rozporządzenie ministra infrastruktury z 2002 roku.Poszperajcie - jest tam tabela w której wyraźnie sa określone parametry powyżej których okreslone są wymagania przeciwpożorowe

"ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
§ 220. 1. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż określona w tabeli:
Rodzaj pomieszczenia Klasa odporności ogniowej
ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć
1 2 3 4
Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW E I 60 E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW E I 60 E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 E I 60 E I 30
- w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) E I 120 E I 120 E I 60
Skład paliwa stałego i żużlownia E I 1201) E I 1201) E I 601)
Magazyn oleju opałowego E I 120 E I 120 E I 60

Monika B
08-08-2005, 10:37
No to mi zabiliście klina!
Zamierzałam zrobić pralnię w kotłowni -piec na gaz. Mam zamiar tam podciągnąć wodę, zrobiłam już dziurę w stropie na zsyp brudnej bielizny z górnej łazienki. Nie przypuszczałam, że mogą być przeciwwskazania. A są? Jesli to poruszaliście dajcie link - w wyszukiwarce trzeba niźle sie spocić żeby utrafić...

woprz
08-08-2005, 12:37
No to mi zabiliście klina!
Zamierzałam zrobić pralnię w kotłowni -piec na gaz. Mam zamiar tam podciągnąć wodę, zrobiłam już dziurę w stropie na zsyp brudnej bielizny z górnej łazienki. Nie przypuszczałam, że mogą być przeciwwskazania. A są? Jesli to poruszaliście dajcie link - w wyszukiwarce trzeba niźle sie spocić żeby utrafić...


pytanie pierwsze
jaki gaz ?
drugie
czy tak masz w zatwierdzonym projekcie
co do drzwi ogniowych 30min.

to sprawa ma się tak - pisałem już o tym gdzieś wczeniej
rzczywiście nie ma takiego wymogu w domkach jednorodzinnych ale
ważne co się ma w projekcie w razie (odpukać) pożaru ubezpieczalnia na pewno to znajdzie i będzie to podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.


jest jeszcze aspekt praktyczny - drzwi pożarowa maja samozamykacz więc zawsze są zamknięte. u mnie to ważen bo ma 2 pary takich drzwi w z kotłowni do garażu i z garażu do wiatrołapu

Monika B
09-08-2005, 08:48
Ja w projekcie mam to co powiedziałam, że chcę mieć. Taką sobie architektkę wybrałam. Niegdy więcej nic ze znajomymi - ale za późno na żale. Tylko tę dziurę zrobiłam sama. A drzwi żadnych specjalnych nie ma w projekcie. A de facto chodzi mi nie tyle o przepisy, bo te w przypadku małych pieców są dość liberalne (?) ale o rzeczywiste zagrożenia.
Gaz z rurociągu.
:)