Zobacz pełną wersję : Długa kanalizacja pozioma



izela
21-07-2005, 14:44
Między szambem, a najdalszym odpływem kanalizacyjnym mam około 30m. Czy przy tak (moim zdaniem) długim połączeniu należy stosować rewizje?

proxy
21-07-2005, 20:56
Między szambem, a najdalszym odpływem kanalizacyjnym mam około 30m.

sa to wymagania wg PN-92/B-01707, mozliwe ze ta norma juz jest nieaktualna.
ale nawet jesli, wymagania te nie zmieniaja sie jakos mocno



4.5. Studzienki rewizyjne i czyszczaki
4.5.1. Studzienki rewizyjne zewnętrzne należy umieszczać:
a) na podłączeniu kanalizacyjnym, możliwie najbliżej granicy nieruchomości,
b) przy zmianie kierunku, średnicy lub spadku oraz na połączeniu przewodów odpływowych,
c) na odcinkach prostych przewodów odpływowych, w zależności od średnicy:
- co 35 m dla d = 0,15 m,
- co 50 m dla d > 0,15 m.