Zobacz pełną wersję : regulator - wysokosc nad ogrzewana podloga ?
jaka powinna byc wlasciwa wysokosc regulatora podlogowki nad podloga ? mam ogrzewanie wodne podlogowa w calym domu i w kazdym pomieszczeniu regulator na scianie ktory steruje przeplywem wody na rozdzielaczu. Regulatory powiesili mi 80 cm na podloga ale w instrukcji jest napisane 120 cm min . zostawic tak czy przenosic wyzej ? dzieki za pomoc :)
Jeżeli jest na nim wyświetlacz to powinno być wyżej - lepiej się czyta.
Czy ten regulator ma czujnik podłogowy czy tylko powietrzny?
regulator ma czujnik powietrzny i nie ma wyswietlacza ale ma pokretlo do nastawy temperatury
Hmmm... jak ma czujnik powietrzny to bym go chyba przestawił i to na jakieś 150cm. Po pierwsze - po coś kazali min. 120 nad podłogą - może rozkład temperatur? Po drugie - chcesz się schylać do regulacji temperatury, albo żeby zobaczyć ile stopni jest nastawione?
Przekorek
27-07-2005, 21:27
Otoż to. Nawet mi jeden spec-ortodox powiedzial, że nie powinno sie umieszczac czujnika w pomieszczeniu, gdzie jest podłogówka - ale u ciebie taka rada sie nie przyda. :) . Radzę podnieść. Po drugie - regulator radzilbym oslonic od spodu jakąś płytką, by cieple powietrze go omijało.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin