Zobacz pełną wersję : Jaka klasa pustaków na dom?
andrzejka
02-08-2005, 20:22
Czy do budowy domu z poddaszem użytkowym wystarczą pustaki ceramiczne klasy 5 :roll:
Z takich pustaków prawdopodobnie można budowac do 3 kondygnacji :-?
Odpornośc na ściskanie pustaka w klasie 5 wynosi 5 MPa jednak nie mniej niż 4,1MPa :-?
Czy to wystarczy, :roll: czy jakikolwiek sens ma płacenie za wyższą klasę :roll:
Jak wy robiliście u siebie :roll:
Dodam, ze chodzi mi o pustaki z Lewkowa http://www.lewkowo.pl/firma.htm
:-?
Ja miałem w projekcie Porotherm klasy 15 i taki zastosowałem.
Różnica w cenie niewielka pomiędzy 15 a 10.
Podnoszę temat, bo sprawa mnie zaintrygowała ostatnio :wink:
W projekcie mam pustaki Porotherm, moge je kupic w klasie 15 i 10 - oczywiście klasa 10 jest tańsza i to sporo, bo o ponad złotówkę..
Nie chciałabym głupio oszczędzać, ale różne opinie słyszałam i zdezorientowana jestem mocno.. :-?
pomożecie? :wink:
zapytaj tego co adaptował projekt albo kierownika budowy.
decyzje niech wpisze w dziennik i się podpisze.
Kólewicze
22-01-2010, 11:25
Ja miałem okazje kupić pustaczki w dobrej cenie ale MPa 2,5...jak zobaczył to mój kierownik budowy to podziękował za współpracę....producent twierdzi, że do 3 kondygnacji w górę można stawiać.......oczywiście nie wziołem tego materiału....dom postawiłem z MEGA MAXa - MP 15...stwierdziłem, że nie będę oszczędzał na elementach konstrukcyjnych domu..
nie postawiłbym domu z takiego materiału...takie jest moje zdanie
Pozdrawiam
Ja miałem okazje kupić pustaczki w dobrej cenie ale MPa 2,5...jak zobaczył to mój kierownik budowy to podziękował za współpracę....producent twierdzi, że do 3 kondygnacji w górę można stawiać.......oczywiście nie wziołem tego materiału....dom postawiłem z MEGA MAXa - MP 15...stwierdziłem, że nie będę oszczędzał na elementach konstrukcyjnych domu..
nie postawiłbym domu z takiego materiału...takie jest moje zdanie
Pozdrawiam
zgadzam się całkowicie, różnica między 2,5 a 15 MPa jest znacząca...
Jednak ja waham się pomiędzy 10 a 15... i tu mam zagwozdkę.. :wink:
out, zapytam kierownika budowy, dzięki :D
Kólewicze
24-01-2010, 08:47
Masz, rację na chłopski rozum nic nie powinno się dziać...nie mniej jednak, jakieś pęknięcia przy większych otworach okiennych mogą wystąpić.....a po co komu takie zabiegi :)
wolałem nie ryzykować, a właściwie spać spokojnie
dokładniej te 2,5 MPA to były pustaki keramzytowe :) [/code]