Zobacz pełną wersję : Błąd w długości krokwi w D12 Przytulny



sowa 1978
04-08-2005, 12:00
Podobno w projekcie D12 Przytulny jest błąd w długości krokwi. Jestem na etapie zamawiania więźby. Czy ktoś wie o co chodzi. Pilne.

taJoasia
04-08-2005, 13:10
Wiem, że nasi fachowcy od zbrojeń ławy fundamentowej sami sobie przeliczali stal, bo im się coś nie zgadzalo. Więźba raczej była bez zarzutu. Ale, ale... może niech ratują inni

sowa 1978
04-08-2005, 18:53
dzięki. a na jakim etapie jesteś ze swoim przytulnym?
A może ktoś jeszcze budował?

gregor2
05-08-2005, 10:01
policz sam. Ja nie wierzyłem architektowi i sam liczyłem.
zmierz dł. krokwi linijką. pewnie masz skale 1:1000.

następnie oblicz cos kąta. Ja miałem kąt 35 stopni.
więc cos 35 =0,8191
teraz długość krokwi z rzutu podziel przez 0,8191, np. długość z zrzutu =4,1m => 4,1/0,8181 =5,0052m teraz podziel 5,0052/4,1 =1,2208

właśnie obliczyłeś współczynnik przez który musisz pomnożyć wszystkie długości krokwi z rzutu.
Powodzenia

skrysztofik
05-08-2005, 11:54
Ja u siebie kupiłem krokwie z małym zapasem :wink: i nie było problemu.Pamiętam że w projekcie nie zgadzały się długości belek do stropu,ale mam już to za soba teraz tylko końcowe wykończenie a to kupa kaaaaaaaaaaaaaasyyyyyyyyyyy.

sowa 1978
05-08-2005, 20:22
Dzięki wszystkim za rady. Biorę się do sprawdzania :)