Zobacz pełną wersję : Skropliny - czy instalator ma rację?
inż. Mamoń
12-08-2005, 07:45
Instalator (a może pseudoinstalator) twierdzi, że z kotła z zamkniętą komorą spalania praktycznie nie będzie skroplin. Jako zbiornik kondensatu namawia mnie na SŁOIK, do którego ma być doprowadzona rurka. Ile skroplin powstaje podczas pracy takiego kotła. Jakie macie rozwiązania?
moim zdaniem zalezy to od sposobu odprowadzenia spalin, jezeli jest to system tzw. rura w rurze to ilość skroplin zależuy od długości przewodu. Ja takiego kotła nie posiadam, u znajomego przy przewodzie ok. 3,5m jest tego faktycznie niewiele i to tylko przy dużych mrozach.
Instalator (a może pseudoinstalator) twierdzi, że z kotła z zamkniętą komorą spalania praktycznie nie będzie skroplin. Jako zbiornik kondensatu namawia mnie na SŁOIK, do którego ma być doprowadzona rurka. Ile skroplin powstaje podczas pracy takiego kotła. Jakie macie rozwiązania?
Nie słuchaj pseudoinstalatora!
My mamy kocioł z zamkniętą komorą spalania i słoik zimą napełniał (czyt.: przepełniał) się w dwa dni. Baaardzo szybko został zastąpiony 2 litrową butelką. A i ją najchętniej zastąpilibyśmy odprowadzeniem do kanalizacji.
A czy nie jest tak że skroplin zgodnie z prawem nie można odprowadzać do kanalizacji?
A czy nie jest tak że skroplin zgodnie z prawem nie można odprowadzać do kanalizacji?
boguś, nawet nie mów :roll: bo my tak mamy zrobione
mdzalewscy
12-08-2005, 12:03
A czy nie jest tak że skroplin zgodnie z prawem nie można odprowadzać do kanalizacji?
boguś, nawet nie mów :roll: bo my tak mamy zrobione
ups :oops: , u mnie też tak będzie
Ja tylko pytałem bo obiło mi się o uszy. W żadnym przypadku nie było to stwierdzenie w formie retorycznego pytania ;-) (a swoją drogą co można robić ze skroplinami oprócz wylewania do kanalizacji?)
Bogus jak by tak spawdzil wszystkie przepisy prawa to nie wiem czy mamy prawo zyc. Takze mysle ze nie ma co sie przejmowac jesli prawo stoi na przeszkodzie to omiń ta przeszkode
krzysztofh
12-08-2005, 13:48
Skropliny będą, a jeżeli jeszcze zastosujesz kocioł kondensacyjny, to może być nawet 20l/dobę.
Nie słuchaj pseudoinstalatora!
My mamy kocioł z zamkniętą komorą spalania i słoik zimą napełniał (czyt.: przepełniał) się w dwa dni. Baaardzo szybko został zastąpiony 2 litrową butelką. A i ją najchętniej zastąpilibyśmy odprowadzeniem do kanalizacji.
A co robicie z zawartością butelki?
To co za różnica? Czym się to będzie różnić od podłączenia do kanalizy?
To co za różnica? Czym się to będzie różnić od podłączenia do kanalizy?
rafalek, co sie czepiasz :lol: :lol: :lol: przeciez nie wylewaja do kanalizacji tylko do zlewu :lol: :lol: :lol: :lol:
Instalator (a może pseudoinstalator) twierdzi, że z kotła z zamkniętą komorą spalania praktycznie nie będzie skroplin. Jako zbiornik kondensatu namawia mnie na SŁOIK, do którego ma być doprowadzona rurka. Ile skroplin powstaje podczas pracy takiego kotła. Jakie macie rozwiązania?
u nas nie ma jeszcze uruchomionej instalacji co, ale jest kocioł kondensacyjny i wyprowadzenie do kanalizy. Mój instalator twierdzi, że musi tak być, bo tak jak napisał Krzysztofh, tych skroplin może być i całkiem spora ilość ( w litrach :lol: ) i zaden pojemnik nie zda tu egzaminu.
pozdrawiam-ania
Potwierdzam,
skroplin może być sporo. Ja mam odprowadzenie do POŚ i w zimie częściej muszę zasilać bakterie, pomimo iż stosunek kondensatu do ilości zużywanej wody jest duży.
inwestor
12-08-2005, 14:56
Mój kocioł z zamknietą komora spalania ( kondensat) produkuje w porywach 10 L wody na dobę. W przypadku małych ktłów wolno odprowadzac skropliny bezposrednio do kanalizacji w przypadku dużych ( przepisy okreslaja moc kotła) kotłów trzeba najpierw skropliny zneutralizować bo sa zbyt kwaśne.
Pozdrawiam
To co za różnica? Czym się to będzie różnić od podłączenia do kanalizy?
Różnica jest taka, że jak wyjeżdżam w zimie na miesiąc to muszę prosić rodziców, żeby przychodzili i wylewali, a tak by się samo wylewało.
P.S. rafałku, w moim rankingu na 1 miejscu jest kanaliza na 2 butelka a na 3 słoik. U Ciebie chyba tak samo, prawda? :roll:
P.S. rafałku, w moim rankingu na 1 miejscu jest kanaliza na 2 butelka a na 3 słoik. U Ciebie chyba tak samo, prawda? :roll:
Jeszcze się nie zdecydowałem w którą stronę skieruję wężyk ze skraplacza... tylko, że ja mam "trochę" inny kocioł.
z tego co wiem to u nas jeszcze nie ma przepisów zakazujących odprowadzanie kondensatu do kanalizacji,
w Niemczech do mocy kotła 50 kW dopuszczone jest odprowadzanie kondenstatu do kanalizacji,
w przypadku kotłów o większych mocach należy kondensat neutralizować przepuszczając go przez zasobnik z granulatem który obniża kwasowść kondensatu
Hej ! A ja będe miał kocioł z otwartą komorą ale mój instalator odradził mi spuszczania do kanalizacji i ma byc naczynie. Uzasadniał to tym, że skropliny są na tyle agresywne, że niszczą uszczelki w instalacji kanalizacyjnej i co jest powodem póżniejszych wycieków i zapaszków. Stwierdził, że już się z tym spotkał w praktyce. Wierzyć ? Bo mam jeszcze szansę wpuścić do kanalizacji :roll:
Dlatego ja - wylewając skropliny z butelki - puszczam równocześnie wodę z kranu. Jakoś tak intuicyjnie...
Dlatego ja - wylewając skropliny z butelki - puszczam równocześnie wodę z kranu. Jakoś tak intuicyjnie...
inaczej zlew mógłby się zniszczyć 8) :wink:
:o pH (kwasowość) kondensatu odpowiada pH Coca Coli,
nie przesadzajcie,
jeżeli ktoś nie wierzy, można spróbować, nic się nie stanie, gwaratuję
Hej ! A ja będe miał kocioł z otwartą komorą ale mój instalator odradził mi spuszczania do kanalizacji i ma byc naczynie. Uzasadniał to tym, że skropliny są na tyle agresywne, że niszczą uszczelki w instalacji kanalizacyjnej i co jest powodem póżniejszych wycieków i zapaszków. :roll:
Na zakończenie tygodnia ciężkiej pracy instalator ten wypije 1/2 litra wódy to siusiu robi do naczynia bo uszczelki w kanalizacji rozpuści :lol:
lonly
Spokojnie bez stresu i obaw można do kanalizacji. Też odprowadzam do kanalizacji, a z kotłów kondensacyjnych w porównaniu do zwykłych to się jeje nawet do 20 litrów na dobę.
:o pH (kwasowość) kondensatu odpowiada pH Coca Coli,
nie przesadzajcie ......
Ciekawe co CocaCola Ltd robi ze zlewkami i przeterminowaną colą ?? Chyba ich nie wylewają do kanalizacji ;-).
No i uszczelki też muszą mieć dobre, ....no tego ... łamerykańskie ;-).
...ale mój instalator...
INstalatorzy często opowiadają różne historie... to takie ich hobby. Mój jest bajerant nieziemski i niby sie do niego przyzwyczaiłem i nie mógł mnie niczym zaskoczyć aż do momentu pierwszego rozpalenia. W piecu się pali że ho ho, a on nagle mówi: "ale żeby kupić dziurawy kocioł..." najpierw mnie zmroziło, potem myślę - wciska mi kit, potem patrze a w popielniku jest wilgotno... patrzę a tam woca ciągle skapuje mimo, że w kotle się pali... dopiero po chwili przypomniałem sobie, że nowy kocioł się "wypaca". Ale minę miałem pewnie niezłą, bo facet śmiał się zadowolony z dowcipu.
informator2
11-12-2015, 13:01
Zbiornik kondensatu to jeden z najważniejszych elementów komina!!! Instalator nie ma racji.
Wszystkie informacje odnośnie odskraplacza można znaleźć na stronie Firmy MODEROWANO
Zbiornik kondensatu to niezbędny element systemu kominowego, na którym opiera się cała konstrukcja wewnętrzna przewodu spalinowego. W tym miejscu zbiera się wilgoć powstała na skutek zjawiska kondensacji lub opadów atmosferycznych. Daje stabilność przewodu oraz odprowadza nadmiar wilgoci z komina. Musi to być element stabilny, odznaczać się bardzo dobrymi parametrami konstrukcyjnymi, nienasiąkliwością i odpornością na agresję chemiczną.
340304
jacek.zoo
11-12-2015, 14:20
Co ty archeolog jakis? Ten temat jest tak stary ze pamieta czasy kiedy na policje mowilo sie straz krolewska :)
kominiarz
12-12-2015, 11:43
Hej ! A ja będe miał kocioł z otwartą komorą ale mój instalator odradził mi spuszczania do kanalizacji i ma byc naczynie. Uzasadniał to tym, że skropliny są na tyle agresywne, że niszczą uszczelki w instalacji kanalizacyjnej i co jest powodem póżniejszych wycieków i zapaszków. Stwierdził, że już się z tym spotkał w praktyce. Wierzyć ? Bo mam jeszcze szansę wpuścić do kanalizacji :roll:
Masz kiepskiego instalatora, że doradził Ci kocioł otwarty!!!
Skropliny można wprowadzić do kanalizy, neutralizują je różne detergenty, które także tam trafiają.
Nie pamiętam od jakiej mocy należy stosować neutralizator skroplin, ale nie dotyczy to na pewno urządzeń małej mocy w domach jednorodzinnych.
Kondensat wsuwa uszczelki - szczególnie w kominach jak same kominy także.
Należy unikać aby wpływał do kotła i tak rozwiązywać sprawę montażu komina aby z odcinka pionowego - komin od razu lądował do zbiornika na kondensat a później do kanalizy - z ominięciem poziomego odcinka kocioł / komin. Pozdrawiam.
kominiarz
12-12-2015, 11:47
Co ty archeolog jakis? Ten temat jest tak stary ze pamieta czasy kiedy na policje mowilo sie straz krolewska :)
Faktycznie stary, nawet i ja nie zauważyłem. Ale może akurat ktoś jest na etapie montażu. Może się przyda. Pozdrawiam
Greengaz
12-12-2015, 12:02
Montaż odskraplacza w przypadku kotłów kondensacyjnych to nic innego jak naciąganie klienta lub brak wiedzy.
Zmienić fahofca.
kominiarz
12-12-2015, 12:53
Montaż odskraplacza w przypadku kotłów kondensacyjnych to nic innego jak naciąganie klienta lub brak wiedzy.
Zmienić fahofca.
dlaczego nie?
ja uważam, że wprowadzanie skroplin do kotła to błąd
Skropliny nie wpływają na poprawę efektywności kotła a wpływając do niego przez łącznik kominowy wyrządzają więcej skód niż zalet
Skroplin trzeba się jak najszybciej pozbyć najlepiej bez wprowadzania ich do odcinków poziomych, wówczas nic nie gryzie stali i uszczelek i później nic nie ciecze.
Pozdrawiam.
Greengaz
12-12-2015, 16:30
dlaczego nie?
ja uważam, że wprowadzanie skroplin do kotła to błąd
Skropliny nie wpływają na poprawę efektywności kotła a wpływając do niego przez łącznik kominowy wyrządzają więcej skód niż zalet
Skroplin trzeba się jak najszybciej pozbyć najlepiej bez wprowadzania ich do odcinków poziomych, wówczas nic nie gryzie stali i uszczelek i później nic nie ciecze.
Pozdrawiam.
Poproszę o
- instrukcję dowolnego producenta kotła kondensacyjnego zalecającego stosowania odskraplacza,
- o podanie ile skroplin powstaje bezpośrednio w kotle kondensacyjnym, a ile w przewodzie spalinowym,
- uzasadnienie i określenie spadku sprawności kotła kondensacyjnego przez przepływające przez niego skropliny z przewodu kominowego, oczywiście po wskazaniu ich ilości.
kominiarz
12-12-2015, 16:47
Poproszę o
- instrukcję dowolnego producenta kotła kondensacyjnego zalecającego stosowania odskraplacza,
- o podanie ile skroplin powstaje bezpośrednio w kotle kondensacyjnym, a ile w przewodzie spalinowym,
- uzasadnienie i określenie spadku sprawności kotła kondensacyjnego przez przepływające przez niego skropliny z przewodu kominowego, oczywiście po wskazaniu ich ilości.
odpowiedź nr 1 - nie wiem
odpowiedź nr 2 - nie wiem
odpowiedź nr 3 - nie wiem
Wiem tylko, że:
jak spuścimy kondensat w dół zanim trafi do czopucha kotła to nie wymieniamy uszczelek na łączniku, nic nam nie przecieka i wszystko jest OK. Wiem także, że kondensat spływający z komina i przepływający przez kocioł nie podnosi w żaden sposób sprawności kotła a teoretycznie przepłukuje tylko układ, którym płynie. Ponadto - kondensat jako kwaśna mieszanina chemiczna niekorzystnie wpływa na stal nawet kwasoodporną jak stoi w odcinkach poziomych, czy szczelinach i nie odparowuje. Ja osobiście jak instaluję takie kominy zakładam trójnik zamiast kolana i nie pozwalam aby wpływał do odcinków poziomych i kotła. Uważam to za racjonalne i zgodne ze sztuką.
Pozdrawiam.
Greengaz
12-12-2015, 17:09
odpowiedź nr 1 - nie wiem
odpowiedź nr 2 - nie wiem
odpowiedź nr 3 - nie wiem
Więc???
Wydzielający się kondensat nie ma wpływu na sprawność kotła.
Zalecany spadek dla łączników poziomych > 1%, wiec nic w nim nie stoi. Uszczelki wykonane są jako kwasoodporne, nawet jeśli w wyniku błędów w montażu coś się do nich dostanie. Prócz przewodów spalinowych ze stali stosuje się również przewody z PPe.
Żaden producent kotła kondensacyjnego nie zaleca montowania odskraplacza - jest zbędny.
kominiarz
12-12-2015, 18:03
Więc???
Wydzielający się kondensat nie ma wpływu na sprawność kotła.
Zalecany spadek dla łączników poziomych > 1%, wiec nic w nim nie stoi. Uszczelki wykonane są jako kwasoodporne, nawet jeśli w wyniku błędów w montażu coś się do nich dostanie. Prócz przewodów spalinowych ze stali stosuje się również przewody z PPe.
Żaden producent kotła kondensacyjnego nie zaleca montowania odskraplacza - jest zbędny.
nie ma wpływu kondensat na sprawność kotła - cały czas o tym piszę
1% to mało - kondensat siedzi nadal
osobiście wymieniałem na gwarancji przeciekające kominy, w których zeżarło po roku niemieckie uszczelki
teraz nie wymieniam - bo kondensat spuszczam w dół
Pozdrawiam
Greengaz
12-12-2015, 19:34
Napisałem wyraźnie spadek większy niż 1%.
99,9 % kondensatu powstaje w kotle, a nie w przewodzie spalinowym. Patrz zjawisko kondesacji oraz temperatura spalin w kotle kondensacyjnym
Powtórzę ponownie - żaden producent kotłów kondensacyjnych nie zaleca stosowania odskraplacza.
Więcej. Pokaż proszę firmowy /producenta kotła/ zestaw kominowy do kotła kondensacyjnego z odskraplaczem.
Odskraplacz musisz stosować przy kotłach turbo gdzie nie występuje zjawisko kondensacji lub przy nieprawidłowo wykonanej instalacji kominowej. Przykład drugi.
Oczywiście jeśli udaje się namówić klienta to już sprawa pomiędzy wami.
http://instalacjebudowlane.pl/obrazki/310810kominflex1.jpg
Jurgonka
13-12-2015, 20:07
Czy dla kotła turbo spaliny można przeciwprądowo puścić przez dodatkowy (kwasoodporny) wymiennik ciepła. Przy poprawnym podłączeniu będzie tam kondensacja. Pytanie czy turbo "przebije" spaliny do komina.
Co się dzieje z kondensatem który wpływa do kotła jak na rysunku z postu 37 ?
Greengaz
20-12-2015, 07:34
Co się dzieje z kondensatem który wpływa do kotła jak na rysunku z postu 37 ?
Wyprowadzany jest na zewnątrz kotła, a inwestor odprowadza do kanalizacji.
A jakaś różnica będzie jeżeli skraplaczem w kominie do kanalizy ?
Greengaz
20-12-2015, 17:54
Po co Ci skraplacz przy połączeniu jak na rys.1?