Zobacz pełną wersję : "Spalinówka" z rury aluminiowej ???
Nie spotkałem w archiwum nic na ten temat .Czy do odprowadzenia spalin z kotła gazowego można zastosować rurę z czystego aluminium ? Firmowe kwasówki są nieprzyzwoicie drogie , a taka alu rura dość tania. Pozdrawiam - Jacko
jeśli chodzi Tobie o tzw. rurę "spiro" - to można , ja tak miałam przez 5 lat. W tym roku montowaliśmy wkład ze stali kwasoodpornej i zmieniliśmy przy okazji rurę.
Jeśli dobrze pamiętam, to aluminium topi się w temp. 670 st. C.
To chyba trochę za mało. Weź sobie aluminiową łyżkę i potrzymaj chwilę nad palnikiem kuchenki gazowej. Stopi się. Niby do komina nie dochodzą już tak gorące spaliny ale ja bym trzy razy sprawdził zanim bym coś takiego zastosował. Pogadaj z instalatorami, kominiarzami..
Poza tym aluminium też koroduje (wchodzi w reakcje z kwasami).
Rafał
>On 2002-11-29 11:58, Danajot wrote:
>jeśli chodzi Tobie o tzw. rurę "spiro" - to można , ja tak >miałam przez 5 lat. W tym roku montowaliśmy wkład ze stali >kwasoodpornej i zmieniliśmy przy okazji rurę.
I jak wyglądała po tych 5-ciu latach? Podaj jakieś szczegóły. A ile taka rura kosztuje?
Rafał
wyglądała normalnie, tzn. nie było żadnych dziur czy czegoś w tym rodzaju , była brudna - trudno ją czyścić , bo jest mocno pofałdowana, nie było żadnego -poza estetycznym ,powodu , żeby ją wymieniać. Jej montaż był zgodny z wszystkimi wymogami i normami - odebrane protokolarnie i bez znajomości przez kominiarza i gazownika. Ceny oczywiście nie pamiętam- to było 5 lat temu, ale na pewno nie była droga.
_________________
DJ
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Danajot dnia 2002-11-29 12:06 ]</font>
On 2002-11-29 11:45, Anonymous wrote:
.....Czy do odprowadzenia spalin z kotła gazowego można zastosować rurę z czystego aluminium ? Firmowe kwasówki są nieprzyzwoicie drogie , a taka alu rura dość tania. Pozdrawiam - Jacko
Sądzę, że do ceny rury aluminiowej winieneś doliczyć koszty ewentualnej rozbiórki komina w przyszłości.
Pozdrawiam i życzę by nie było to konieczne
Jak sama nazwa wskazuje wkład ze stali kwasoodpornej jest kwasoodporny. Niestety rura aluminiowa nie ma w swojej nazwie tego małego słówka "kwasoodporna" i to powinno wystarczyć za całą odpowiedź. Wszystkim, którzy robią w taki sposób oszczędności życzę szczęścia przy remontach i kolejnych wydatkach na "genialne" tanie wynalazki. Pozdrawiam.
Moja poprzednia wypowiedź była anonimowa, bo zapomniałem się zalogować. Przeczytałem to co napisałem i zreflektowałem się, że może kogoś obrażam. Przepraszam z góry, ale wkurzają mnie takie dziadowskie oszczędności. Teraz oszczędzisz 300-400zł, a za chwilę i tak będziesz musiał wydać początkową kwotę na produkt o przyzwoitej jakości. I nie dotyczy to tylko wkładu kominowego. Jeszcze raz pozdrawiam.
O`k- przyjmuję wasze zastrzeżenia -sam mam ich sporo . Ale konkretniej , atakujcie mocniej , zniszczcie ten pomysł ,bym póżniej miał ewentualne pretensje tylko do siebie... Ścianka tej rury ma 2mm , a orginalne wyjście z kotła tylko 1mm / ale to raczej alu z jakąś domieszką bo ma troszkę inny kolor /. Wytoczcie więc armaty i strzelajcie śmiało ! Jacko
Brakło amunicji ??!! Wybijcie mi ten pomysł z głowy bo inaczej to zrobię...
Jacko
Rurą aluminiową spiro prowadzoną przez całą długość szychtu kominowego wyprowadzam spaliny z pieca atmosferycznego o tem.ok. 160*.Pozostała część szychtu świetnie wentyluje pomieszczenie /bo ogrzane rurą/ Rurę czyszczę raz po sezonie, wyjmując z pieca i stukając w nią. Na odcinku piec -szycht nie ma dziur ,co dalej to nie wiem ,bo od 10 lat nie sprawdzałem .Nawet gdyby były nieszczelności to wentylacja wyciągnie spaliny
Fajny temat wykopałeś :D
.Nawet gdyby były nieszczelności to wentylacja wyciągnie spaliny
A jakby nie wyciągnęła, to masz szanse już się nie dowiedzieć. W teorii to działa świetnie, w praktyce pewnie też, ale przy takich rozwiązaniach czujnik czadu potraktuj jako obowiązkowy.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.