21-01-2002, 11:19
Zamierzam wykonać instalację z rur miedzianych - do gazu.W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji kto i kiedy organizuje takie kursy.

bobiczek
21-01-2002, 11:50
A na cholerę Ci kurs.
Bierzesz butlę gazową z palnikiem i najważniejsze dobrze czyścić końcówki (szczotką)
Taniej wyjdzie iść do firmy która to robi na "nieodpłatnego pomocnika" na dwa dni.
Gwarantowany sukces.

Frankai
21-01-2002, 11:54
Czy ja tu czegoś nie rozumiem? Czy Wy chcecie się bawić gazem? Zapałki Wam już nie wystarczają? Kto weźmie odpowiedzialność za Waszą instalację?

21-01-2002, 11:58
Z tego co się oriętuję to instalacja gazowa powinna być lutowana na tak zwany "twardy lut". Ta technologia wymaga trochę więcej wprawy niż zwykłe lutowanie połączeń wodnych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo nie ma na czym oszczędzać. Poza tym taką instalację trzeba będzie kiedyś odebrać i wtedy padnie pytanie o uprawnienia wykonawcy.

Agnicha1704
21-01-2002, 12:45
A'propos zabawy gazem to opowiem Wam historię:
W październiku ubiegłego roku w moim mieście zakończyła się budowa pięknego domku parterowego z poddaszem użytkowym (kryty dachówką cetamiczną, zewnętrzne rolety - dom jak z obrazka). Właściciele kupili meble i w następnym tygodniu mieli się wprowadzić... niestety źle zrobione przyłącze gazowe (samodzielna robota bez odbioru) spowodowało wybuch przy próbie włączenia pieca gazowego (podejrzewam, że wcześniej przeprowadzono próbę szczelności - a może nie?). Skutek? Opłakany: kredyt do spłacenia dom rozwalony nie wiadomo czy będzie można w nim mieszkać (wywaliło ścianę od kotłowni, podrzuciło dach w powietrze - niewiele, ale wystarczająco żeby naruszyć konstrukcję) całe szczęście, że sąsiad z domu obok szybko zakręcił zawór główny dopływu gazu i nikomu nic się nie stało... Ale co za brak pomyślunku. Wiem o tym od swojego kierownika, który robił ekspertyzę powypadkową oraz z lokalnej gazety....
Historia ku przestrodze dla tych, którzy myślą, że wystarczy wziąść palnik i zlutować rury!!!
Nic bardziej mylnego
pozdrowienia
Agnicha

21-01-2002, 12:57
Hej Zutewa. Czyś ty na głowę upadł? Człwieku żyj i daj żyć innym. Co jak co, ale ten kawałek rury to możesz zlecić do wykonania jakiejś firmie z uprawnieniam.

Pozdr.
Wladek.

sanipro
21-01-2002, 13:53
Kursy lutowania twardego organizują Pracownie spawania gazowego i elektrycznego
71-699 Szczecin ul. Hoża 6, tel.: 4420-933 w. 335
Opiekun: Jerzy Knap, e-mail: [email protected].
Ale zoriętuj się w swojej miejscowości. Może będzie bliżej.

bobiczek
21-01-2002, 16:21
Jasny gwint!!!!!!
Ale mi głupio.Oczywiście że chodziło mi o wykonanie rur miedzianych do centralnego ogrzewania. Nawet do głowy mi nie przyszło że może chodzić o RURY DO GAZU!!!!!!.
Oczywiście wycofuję swoją pierwszą podpowiedź i sorry.

21-01-2002, 17:22
Uważam, że wasza reakcja była prawidłowa. Amator nie powinien zabierać sie do wykonania instalacji gazowej. Zbyt duzo było już wypadków z tego powodu. Ale z tego krótkiego zapytania nie można wnioskować, że zutewa nie posiada odpowiednich kwalifikacji do wykonania instalacji. Moze tylko chciał rozszerzyć o lutowanie, bo we własnym domu chce zrobić instalację miedzianą.
Z szacunkiem dla wszystkich
Gazownik

zutewa
22-01-2002, 08:28
Bardzo dziekuję za wyczerpujace informacje. Zaznaczam, że instalacjami gazu się zajmuję od 1994r-podzielam słuszne uwagi kolegów.Brakuje mi tylko uprawnień do instalacji gazowej wykonanej w miedzi.Proszę o podanie innych adresów firm organizujących kursy na powyższy temat.Dziękuję.

23-01-2002, 06:16
Jak wygląda połączenie instalacji gazowej wykonanej z rur miedzianych przez lutowanie z kurkiem głównym?

Alanta
23-01-2002, 08:50
Zutewa, zapyaj w miejscowym oddziale NOT-u lub PZITB, powinni wiedzieć.

sanipro
23-01-2002, 11:32
Zgodnie z (Dz. U. Nr 15, poz. 140), 4. 52) Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie może być prowadzona instalacja gazowa:
1) zasilana gazem zawierającym parę wodną,
2) zasilana mieszaninami A i B propanu i butanu, o składzie określonym w Polskiej Normie dotyczącej węglowodorowych gazów płynnych,
3) wykonana z rur miedzianych.
Poza tym instalacja gazowa powinna być zabezpieczona przed prądami błądzącymi. Przy kurku głównym powinna być zamontowana wkładka dielektryczna.

23-01-2002, 14:14
Kto może wykonywać instalację gazową. Czy wystarczy, że ma ukończoną szkołę zawodową, czy musi mieć dyplom czeladnika, czy mistrza?

24-01-2002, 14:09
Idź do szkoły, to się dowiesz.

sanipro
11-02-2002, 12:58
Na temat szkolenia w zakresie lutowania twardego możesz znaleźć informacje na stronie: http://www.rothenberger.pl/kontakt/

hugo
15-04-2002, 11:35
hej zutewa. Instalację gazową możesz sobie zrobić, nawet osiem, ale nikt ci gazu do tej rurki nie wpuści. (na całe szczęście).
Miłego lutowania.