Mam problem z grzejnikami płytowymi STELRAD (podłączanymi z boku). Grzeje tylko górna część płyty( mniej niż połowa, odpowietrzanie nic nie pomogło. Czy jest to wadliwa instalacja, czy przyczyna jest po stronie sterowania czy może pieca.
Pomóżcie jest b. zimno, gdyby nie kominek to byłyby z nas sople lodu.

Marek13
06-12-2002, 13:22
Sprawdź ciśnienie w instalacji, może jest zbyt mało wody. Czy odpowietrzanie masz w każdym kaloryferze? Jeżeli masz w każdym, to w którą stronę pochylone są grzejniki, w stronę odpowietrznika, czy w stronę zaworu?

kodi_gdynia
06-12-2002, 13:36
a może na odwrót są podłączone przewódy dolot, odlot?

bigmario4
06-12-2002, 15:40
Jeżeli masz głowice termostatyczne zwróć uwagę na regulacje wewnętrzną może jest ustawiona na niższy stopień.Mario

niezły
07-12-2002, 16:36
gorąca góra a zimny dół, to znaczy ze za mało ciepła dociera do grzejnika, powodów może być kilka np. coś dławi przepływ zła nastawa na zaworze termost. zabity filtr , pompka itp. m-mendrycki @wp.pl

Robert_Myslowice
07-12-2002, 18:24
Zgadzam się z przedmówcami
Sprawdź zawory odcinające na odpływanie przy każdym grzejniku (jeśli są) możliwe że są dokręcone i to powoduje mniejszy przepływ wody przez grzejniki.
Robert

PAFKA
07-12-2002, 19:52
A ile masz stopni w domu.