Na parterze będę robił ogrzewanie podłogowe . Obecnie elektryk rozpoczyna instalacje i rozprowadzenie kabli chce robić w posadzce przy ścianach pod styropianem ( bo z powodu układu ścian i schodów żelb. nie bardzo jest mozliwe rozprowadzenie po ścianach)

1. Czy takie rozprowadzenie posadzkowe jest dopuszczalne przy podłogówce przy założeniu że jej obwody i tak nie dochodzą do samej ściany, a poza tym odziela je jeszcze 10 cm styropianu ?
Czy nie bedzie szkodliwe dla kabli elektr. bliska lokalizacja żródła ciepła tj.pętli podłogówki ?

2. Jezeli takie rozwiązanie okaże się OK , to czy potem robiąc izolację poziomą z papy termozgrzewalnej przewody elektr. nie będą przeszkadzać ? Czy konieczne jest zrobienie tej papy przed elektrykiem ?

Pozdr.

GL35
14-10-2005, 18:48
Pod styropianem nic im nie będzie.
Niech elektryk nie mocuje przewodów do chudziaka ani do ściany (blisko podłogi), to przy papowaniu podniesiesz je i wykonasz ciągłą izolację, na którą położysz przewody.

MUREK
15-10-2005, 12:26
Dzięki za odp. - chociaż jedyna , ale za to pozytywna .