Zobacz pełną wersję : Ustawienie parametrów kotła na Ekogroszek



kszym
14-10-2005, 11:15
Od tygodnia uzytkuje kocioł Hef 25 kv i próbuje optymalnie dobrać parametry. Czy ktoś może napisać jak to zrobić na co zwrócić uwagę itp. zauważyłem np. ze wegiel nie dopala sie do konca ale gdy zmniejszylem czas podawania to rura od podajnika zrobila sie ciepla wiec pomyslalem ze zaczelo palic sie w podajniku i wrocilem do poprzednich ustawien czyli czas podawania 23 s czas postoju 37 s ale ptrzy tych ustawieniach piec spala wg mnie duzo ok 40 kg/dobe przy temp na piecu 53 stopnie i zakręconych 12 grzejnikach na 18 wszystkich Dom 180 m z lat 80-tych nie ocieplony instalacja tradycyjna nie ma zaworu trójdrogowego. Pomóżcie !!

kszym
17-10-2005, 13:18
czy naprawde nikt nie moze sie podzielic swoimi doswiadczeniami??

slawturo
21-10-2005, 19:13
też byłbym zainteresowany nastawami kociołka.

jroman
18-11-2005, 06:08
Ja mam Hefa 25kW powierzchnia do grzania 160m2. Dom ocieplony 6cm styropianu okna plastikowe 1.1-przenikalność ustawienia na piecu tem-50oC posów-20sek., postój 50 i podstawowa sprawa założony regulator elektroniczny (Euroster)na ścianie w nocy 16stopni a po 15 na 21stopni ustawiona temperatura

Mały
18-11-2005, 08:19
Podaje telefon do serwisanta tych kociołków na Pomorzu 0608-315-387 Andrzej. Od Tomka.
Pozdrawiam

xavi
18-11-2005, 08:46
Ze względów ekonomicznych dzienno nocna histereza temperatury nie powinna być większa niż 2 st.

U siebie na sterowniku mam ustawione grzanie w godzinach od 5.00 do 7.00 i potem od 16.00 do 21.00. Zauważyłem, że spalanie zmniejszyło się sporo.

Nastawy :
podawanie: 15s,
przestój 70s,
podtrzymanie 10min,
rozdmuchanie 15s.

jroman
18-11-2005, 09:24
zgadzam sie spalanie spada i sporo jak jest dom ocieplony to mało co się włącza jak temperatura spada z 21 na 16oC. PS pytanie do użytkowników hefa jak macie przystawiony wentylator na 1/2????

beny282
09-11-2014, 18:48
Witam Jestem tu nowy ale powiem Ci na początek zacznij od ustawień 3s podawanie 21 przerwa dmuchawa nie wiem jaką Masz i jaki Masz sterownik to Daj znać.Osobiście teraz ogrzewam około 100m +CWU ispalam średnio 12 kg na dobę czeskiego grochu.