Zobacz pełną wersję : PRZEWYMIAROWANY PIEC



PAFKA
23-01-2002, 19:28
WITAM

MAM DO OGRZANIA 300M2 BYŁEM W KILKU FIRMACH I OPINIE O MOCY MAJEGO PIECA SĄ OD 22-30KW WIEM ŻE POWINNO SIĘ LICZYĆ 80W/M2

A CO SIĘ STANIE JEŚLI PIEC BYŁ BY 20% MOCNIEJSZY.JAKIE SĄ TEGO WADY A MOŻE ZALETY?

23-01-2002, 22:21
TO NIMA ŻADNEGO ZNACZENIA BĘDZIE SIĘ TYLKO CZĘŚCIEJ WŁĄCZAŁ

wiarus
24-01-2002, 13:43
Chyba anonimowy śpi na kasie??
Wiele załączeń pieca to większe ilość spalonego paliwa!!! (jak z samochodem).
Ten temat był już poruszany sprawdz inne wątki !!

24-01-2002, 16:54
NO NIBY W JAKI SPOSÓB SPALI WIĘCEJ GAZU?
COŚ ŚIĘ NIE BARDZO SKUPIŁEŚ NA SWOJEJ WYPOWIEDZI

sanipro
24-01-2002, 19:58
Kocioł centralnego ogrzewania, tak jak inne urządzenia, które nie pracują w swoim optymalnym zakresie mocy wykazuje znacznie niższą sprawność, co w efekcie prowadzi do większego zużycia paliwa. Wyobraź sobie, że jeździsz ssamochodem wyścigowym z prędkością km/godz. Czy wtedy zużycie plawa będzie ekonomiczne?

24-01-2002, 20:26
COŚ TU NIE GRA
MAMY PIEC 20KW W MOMENCIE WŁĄCZENIA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ SPRAWNOŚĆ
PONIEWAŻ ON MA NIE MNIEJ NIE WIĘCEJ TYLKO 20KW

A TERAZ MAMY PIEC W TYM SAMYM BUDYNKU O MOCY 30KW ON TEŻ W MOMENCIE PRACY UZYSKUJE MAKSYMALNĄ SPRAWNOŚĆ PONIEWAŻ PIECE JEDNOSTOPNIOWE ALBO SĄ WŁĄCZONE ALBO NIE.

POZA TYM ZUŻYCIE GAZU JEST TAKIE SAMO PONIEWAŻ MOCNIEJSZY PIEC POBIERA WIĘCEJ GAZU ALE ZATO POTRZEBUJE MNIEJ CZASU DO OGRZANIA TEJ SAMEJ ILOŚCI NP.WODY WIĘC POBIERA GAZ KRÓCEJ NIŻ SŁABSZY

JEDYNA RÓŻNICA MOIM ZDANIEM JEST TAKA ŻE JEŚLI PIEC MOCNIEJSZY SZYBCIEJ PODNOSI TEM. A CZAS WYCHŁADZANIA POMIESZCZENIA JEST TAKI SAM TO MOCNIEJSZY BĘDZIE WŁĄCZAŁ SIĘ NA KRÓCEJ LECZ CZĘŚCIEJ

Wojtek M.
25-01-2002, 10:39
Oczywiście masz rację, piec mocniejszy włączy się na kórcej, ale częściej. Z pewnością można troszkę piec przewymiarować, ale bez przesady. W ekstremalnych warunkach piec może się włączać co 10 minut na minutę! Problem w tym, że rozpoczynając grzanie piec ma coś w rodzaju zimnego startu - zanim zacznie ogrzewać wodę w rurach musi ogrzać obudowę, wymiennik itp. Nie są to duże straty ciepła, ale są. A jeśli je przemnożymy przez tysiące włączeń, zamiast kilkuset, to różnice mogą być znaczne.
I prawda ostateczna: lepiej mieć piec za duży niż za mały, bo kurek z MAX można przekręcić na MIN, ale z MAX na jeszcze więcej się nie da!

Frankai
25-01-2002, 10:47
Wojtek M. - prawda jest ostateczna, jeżeli nie masz innego źródła ciepła. Większość ludzi robi teraz kominek i mogą sobie dogrzać w ten sposób, a po co obniżać sprawność i trwałość kotła? Przeszukajcie inne wątki - tam już dyskutowaliśmy o przewymiarowaniu.

PAFKA
25-01-2002, 17:46
DZIĘKI ZA WYPOWIEDZI

LICZĄC 80M/M2 POTRZEBUJĘ 24KW
W TAKIM RAZIE KUPUJE VAILLANTA VK6 26KW DWU STOPNIOWY

REASUMUJĄC WSZYSTKO JEST OK LECZ PIEC OBLICZONY NA NOMINALNĄ MOC
I TAK W CIĄGU WIĘKSZOŚCI ROKU BĘDZIE PRZEWYMIAROWANY

wiarus
27-01-2002, 20:04
Pafka dlaczego VAILLANTA (dwustopniowy to chyba dwufunkcyjny) czy one sąrobione w polsce ?
Wiem że Vismanna już robią w polsce , czy one są lepsze od Vismanna bo z tego co wiem to cena jest porównywalna ?

PAFKA
27-01-2002, 21:51
VIESSMAN JEST DROGI A NAJDROŻSZY W PORÓWNANIU DO INNYCH FIRM JEST ZASOBNIK
VAILLANT BO OD CENY DYSTRYBUCYJNEJ MOŻNA URWAĆ 20%I JAKOŚ PO 4 MIESIĄCACH POSZUKIWAŃ JEST OK.
TEN KTÓREGO KUPUJĘ TO JEDNOFUNKCYJNY A DWÓSTOPNIOWY TO ZNACZY
ŻE PRZEŁĄCZA MOC W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 14KW LUB 26KW
CAŁA TAKA KOTŁOWNIA KOSZTUJE Z POMPAMI,MIESZACZAMI,POGODÓWKĄ, ZASOBNIKIEM ITD.14000 -20%

hugo
28-03-2002, 22:56
Przewymiarowanie kotła jest bardzo niekorzystne.Dobierając moc kotła należy wybrać taki w którym jest jakiś zakres regulacji mocy np. 10-20 KW.Nie można od razu przewidzieć jaka moc będzie potrzebna (jakiś przedział tak).

marc1
03-04-2002, 16:34
KOTŁÓW NIE DOBIERA SIĘ ANI WG METRAŻU ANI KUBATURY BUDYNKU, TYLKO NA PODSTAWIE STRAT CIEPŁA I ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC DO OGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (a każdy budynek może mieć inne ściany, powierzchnie okien, stropów, ocieplenie lub brak ocieplenia dachu itp). Wszystkie opowieści o dobieraniu kotłów w/g wskaźników w rodzaju W/m2 lub W/m3 budynku wsadźcie między bajki, chyba ze macie za dużo kasy na utrzymywanie źle dobranego kotła.
To tak jakby dobierać wg jednej reguły rozmiary butów dla wszystkich teściwych w zależności od ich wieku :grin: