Zobacz pełną wersję : Wyczystka do kominka nie potrzebna?



Frankai
02-01-2003, 19:22
Pytałem 2 kominkarzy o to jak zorganizować sobie wyczystkę. Pierwszy powiedział, by wyczystkę ukryć w przyległym pokoju pod karton i po 5-10 latach przed malowaniem odkryć i wybrać. Jest to możliwe, bo półtora metra komina poniżej wlotu będzie gromadzić sadzę. Drugi (z rozmowy odniosłem wrażenie, że jest bardziej doświadczony i zależy mu na dobrze wykonanej robocie) stwierdził wręcz, że przy wlocie na 180cm, kominie do poziomu podłogi i paleniu suchym drewnem sadzy będzie tyle, że i przez 100 lat nie zatka wylotu, więc wyczystka musi być tylko dla kominiarza. Ostrzegał jeszcze przed paleniem mokrym drewnem, bo tworzy substancje mogące wręcz przeniknąć przez komin i zabrudzić ścianę.

Czy Wam kominkarze też coś takiego sugerowali?

kominiarz
02-01-2003, 21:18
PN-89 B-10425
3.3.2.1. Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych
do wylotów komina lub nasady kominowej wg dokumentacji technicznej.Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdować się na poziomie od 1.0 - 1.2m od podłogi oraz powinny być zamknięte szczelnymi drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych.
Dolna krawędz otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach,w których znajduje się wlot,powinna znajdować się na wysokości 0,3m od podłogi.Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne ,mieć osadnik na sadze i być zamknięte szczelnymi drzwiczkami.

Pozdrawiam.

Frankai
03-01-2003, 00:26
OK. Dzięki. Pytanie tylko co znaczy łatwo dostępne? Czy chodzi o dostępność w znaczeniu podejścia czy o łatwość otwarcia. Kominkarze sugerowali przykrycie tego G-K. Ja raczej myślę o przykrycie tego blachą albo kamieniem. Oczywiście podstawowa sprawa to szczelność pod materiałem przykrywającym.

Dalej czekam na potwierdzenie, że nie będę musiał tam zaglądać przez 5-10 lat lub więcej.

araman
03-01-2003, 09:38
Mam ten sam problem a może jeszcze lepszy. U mnie dom nie ma piwnic ,komin rozpoczyna sie od parteru i jak to zrobić?Wygląda że będe miał te drzwiczki do czyszczenia na korytarzu też jestem ciekawy jak cżesto trzeba tam zaglądać uwzględniając wysokość komina poniżej wlotu spalin. Przypuszczam że po takim czyszczeniu komina trzeba bedzie malować połowę mieszkania. Może się mylę ale pamiętam czasy kiedy w moim rodzinnym domu przychodził kominiarz czyścić komin. sadzy było wszędzie. Proszę o wybaczenie wszystkich kominiarzy na forum - może coś sie zmieniło w sposobie czyszczenia kominów i robicie to w białych rekawiczkach ale sadza jest taka sama.

pik33
03-01-2003, 10:29
Czy jeśli w projekcie mam kominek przy ścianie zewnętrznej - wylot owej wyczystki może być skierowany na zewnątrz domu?

Majka
03-01-2003, 11:57
Nie wiem, czy wiecie, że np. we Francji nie istnieje coś takiego jak wyczystka. Kominki są sytuowane przy samym kominie i sadza ma wpadać bezpośrednio do kominka :eek: To jest opinia wieloletnich mieszkańców i użytkowników kominków w tamtym rejonie. Bardzo byli zdziwieni jak pokazywalismy im nasze wyczystki. U nas jedna wyczystka mieści się w piwnicy, a druga obok kominka. Można było je zrobić w kuchni za szafkami. Sądzę, że trzeba będzie je wyczyścić za jakieś 5 lat.
Pik, nie widzę przeszkód / a nawet same zalety :razz: /umieszczenia wyczystki na zewnątrz domu, najlepiej troche poniżej parteru/ ze względu na izolacje termiczną ścian.

kominiarz
03-01-2003, 22:04
Niedopuszczalne jest zaglądanie do użytkowanego przewodu kominowego raz na 5 czy 10 lat.
Przewody kominowe - dymowe powinno się czyścić minimum raz w roku.Przepisy mówią nawet o czterech czyszczeniach w roku
Rozporządzenie MSWiA z dnia 03.11.1992r. (Dz.U.Nr 82 poz.460).
Każdorazowe oczyszczenie komina - dymowego wiąże się z wybraniem sadzy.Sadza to chemicznie prawie czysty węgiel i
kiedy zalega w kominie jej większa ilość to może powstać pożar sadzy, temperatura ponad 1000 stponi - nikomu nie życzę.
Owszem sadzy prawie w ogóle nie będzie przy paleniu suchym drewnwm,ale czy ktoś dzisiaj pali suchym drewnem?
Suche drewno to takie które jest przechowywane 2-3 lata w
przewiewnym miejscu chronionym przed deszczem i wilgocią
o wilgotności 10-15% wówczas spala się prawie doszczętnie
bez szkodliwych pozostałości i wspaniale ogrzewa.
Z doświadczenia wiem ,że drzwiczki w kominie to dobra rzecz
pozdrawiam kominiarz.

03-01-2003, 22:23
Z tym to masz rację.Skoro już gościmy kominiarza na forum jedno pytanie.Jeżeli w salonie jest wkład kominkowy ,a salon połączony jest z kuchnią ,to mogę wykorzystać kanał wentylacyjny przy kominku do rozprowadzenia ciepłego powietrza ? dodam że w kuchni są dwa kanały ,jeden na całe pomieszczenie drugi do pochłaniacza.
Proszę powiedz co na to przepisy ,a jak w praktyce i zagrożenia ,tylko nie maluj odrazu czarnego scenariusza.
Dzięki

kominiarz
03-01-2003, 23:20
Pierwsza istotna rzecz to fakt, że w pomieszczeniu gdzie znajduje się palenisko (kominek) z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin używanie urządzeń typu okap mechaniczny jest zabronione
(może być ale tylko pochłaniacz).
PN B-03430
2.1.2.strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla pom. kuchni (z urządzeniem gazowym typu kuchnia gazowa) wynosi - 70m3/h
Wymiana powietrza w pokoju,przynajmniej jedna wymiana na godzinę.
Jeżeli po zlikwidowaniu wentylacji pokoju pozostawiona kratka wentylacyjna w kuchni da radę to tak (praktycznie niemożliwe).
Moja rada - zostawić tak jak jest a do rozprowadzenia powietrza wykonać dodatkowy kanał.

Frankai
04-01-2003, 08:41
Kominiarz - no ja właśnie o takim przypadku. Czy sądzisz, że wydając 4-5 kzł na sam wkład będę sępił na suchym drewnie? To o czym mi mówili kominkarze miało właśnie takie założenie. Mając wyczystkę w pokoju mogę albo odnawiać pokój, albo używać suchego drewna. Wybór jest prosty. Poza tym czyszczenie wkładu. No i co pewnie najgorsze - jakikolwiek brud w domu przy czyszczeniu spowodowałby suszenie głowy przez żonę, więc chyba lepiej już suszyć drewno. Stan surowy to dobry moment na pierwszy rzut, potem jakaś wiata lub daszek, albo dobry dostawca.

jesion
06-01-2003, 08:38
to ja jeszcze inne pytanie w temacie - czy mozna jakos samemu stwierdzic ze komin nalezaloby juz wyczyscic? pale pierwsza zime, drewno raczej kiepsko wysuszone wiec nie wiem czy nie powinienem przeczyscic komina w trakcie sezonu.

Frankai
06-01-2003, 09:01
Wydaje mi się, że czyszczenie a wybieranie sadzy, to odrębne tematy. Najlepiej, jak odpowie na to kominiarz.

jan100
06-01-2003, 10:23
w swoim domu zamierzam komin zbudować na kominku przez co sadza będzie spadać bezpośrednio do wsadu- jest to pomysl kominkarza - ponoć dopuszczalny.

Frankai
06-01-2003, 10:27
Jan100 - czyli przy czyszczeniu komina masz pełno sadzy w salonie. 90% wkładów nie ma uszczelek, a czy pozostałe są na prawdę szczelne :???:

jan100
06-01-2003, 11:09
a czy ktoś widział kominiarza podczas przeglądu kominów. z całym szacunkiem większość ich nie czyści. poza tym ten pomysł dotyczy kominów z gładkich np. z kajnerki.

guit
21-10-2015, 08:51
przy wlocie na 180cm, kominie do poziomu podłogi

Cześć,
odgrzebuję stary temat.
No właśnie, u mnie jest taka sytuacja, że wyczystki brak. Przewodu kominkowego brak, jest to kanał wymurowany z cegły, 30x30cm. Wlot z wkładu kominkowego mam na wysokości ok. 2,30m.
I teraz:
1. zastanawiam się nad wykuciem otworu do komina od strony zewnętrznej (wewnątrz budynku nie ma takiej opcji, komin jest obudowany z obu stron), ale tu mam elewację, zastanawiam się jak to zabezpieczyć i czy ogólnie ma to sens?
2. czy kominiarze mają jakieś urządzenia do wyciągnięcia takiej sadzy z dna komina? Odkurzacz lub coś podobnego?

Pozdrawiam,
guit

Kominki Piotr Batura
21-10-2015, 10:09
Zrób drzwiczki i koniec. Co chcesz zabezpieczać? I zrób to jak najszybciej. Brak wyczystki w Twoim wypadku to niezła bomba z opóźnionym zapłonem!

guit
21-10-2015, 10:17
Chodzi mi o zabezpieczenie elewacji (styropian), bo chcę się jakoś wkuć do komina z zewnątrz budynku.

knatom
29-10-2015, 17:11
Witajcie.
Co w sytuacji, gdy przewód spalinowy (stalowa rura) jest postawiona bezpośrednio "na" wkładzie kominkowym. Żadnych kolan. Poprostu prosto z kominka na dach. Czy normy przewidują taką sytuację? Czy wtedy wyczystką jest sam kominek?

Kominki Piotr Batura
29-10-2015, 19:23
Witajcie.
Co w sytuacji, gdy przewód spalinowy (stalowa rura) jest postawiona bezpośrednio "na" wkładzie kominkowym. Żadnych kolan. Poprostu prosto z kominka na dach. Czy normy przewidują taką sytuację? Czy wtedy wyczystką jest sam kominek?

Ja to tak interpretuję. Uważam, że DOBRZE wykonana w ten sposób instalacja, rodzi mniej problemów i jest bezpieczniejsza. Warto w tej kwestii dogadać się z kominiarzem. Najlepiej przed wykonaniem montażu.

sebastian88
03-08-2020, 09:56
WItam
czy jest może jakiś odkurzacz, ewentualnie rura 8m tak zeby wyciagnąc sadze od góry na kominie? czy to nierealne

eniu
03-08-2020, 10:07
WItam
czy jest może jakiś odkurzacz, ewentualnie rura 8m tak zeby wyciagnąc sadze od góry na kominie? czy to nierealne

To jest tak samo realne, jak badanie odbytu przez otwór gębowy....Odpuść....;)

sebastian88
03-08-2020, 11:31
To jest tak samo realne, jak badanie odbytu przez otwór gębowy....Odpuść....;)

no ok:) myslałem że może ktoś cośwymyślił :), nie mam wyczystki w kominku i chciałem poszukać alternatywy.

d7d
03-08-2020, 12:32
Wyciągnij sadze dołem, przez kominek :)

sebastian88
03-08-2020, 20:12
Wyciągnij sadze dołem, przez kominek :)

wkładu nie wysunę, więc jak?

d7d
03-08-2020, 20:21
Może zdejmij deflektor i przez wsad (przez wnętrze wkładu kominkowego).