Zobacz pełną wersję : zapotrzebowanie na ciepło
Jakie moze byczapotrzebowanie na ciepło dla domku o powierzchni 135m2 o kubaturze do ogrzania 370m3
Domek jest z maxa 29cm + 12 cm styropianu FS - 20
Podloga na gruncie - 10 cm styropianu
Dach - 25 cm wełny
Jak myślicie ile W/m2?
a mozna to sobie jakos wyliczyc?
Programem OZC:
http://sankom.pl/download.htm#Wersje%20demonstracyjne
moze ktos robil podobne wyliczenia....:)
a moze ktos mi pomoze w wyliczeniach :)
Jesli chcesz policzyc pobieznie to wystarczy policzyc powierzchnie przegrod zewnetrznych pomnozyc przez wspolczynnik przenikania ciepla i roznice tepmeratur - Zazwyczaj 40 stopni (wew. 20 na zewna -20). Do tego mnozysz potrzebna ilosc m3 powietrza wywiewanego przez wentylacje w ciagu godziny przez 0.36-0.38 W i ewentualnie uwzgledniasz jakis odzysk przez rekuperator.
aveflorek
09-11-2005, 13:02
a moze ktos mi pomoze w wyliczeniach :)
Wlasnie otworzylem temat, gdzie z czasem krok po kroku bedzie wszystko wyjasnione, ale to pewnie troche potrwa wiec narazie moge przeslac arkusz w excelu do obliczania w sposob uproszczony wspolczynnika sezonowego zapotrzebowania na cieplo
Jesli chcesz policzyc pobieznie to wystarczy policzyc powierzchnie przegrod zewnetrznych pomnozyc przez wspolczynnik przenikania ciepla i roznice tepmeratur - Zazwyczaj 40 stopni (wew. 20 na zewna -20). Do tego mnozysz potrzebna ilosc m3 powietrza wywiewanego przez wentylacje w ciagu godziny przez 0.36-0.38 W i ewentualnie uwzgledniasz jakis odzysk przez rekuperator.
Do Jeziera - wiem ze grzejesz pradem - jaka powierzchnie i jaka masz moc max urzadzeń grzewczych oraz przyznana moc na dom.
Czy masz ogrzewanie akumulacyjne?
Jakie jest zapotrzebowanie na cieplo u ciebie?
Moc urzadzen to 6,15 kW. Powierzchnia ogrzewana 140 m2. Zapotrzebowanie szczytowe - 4,5 kW. Moc na dom to 3x32 A. Nie mam akumulacyjnego ogrzewania.
napisz mi wiecej na e-maila
[email protected] czym grzejesz, jak masz ocieplony dom, ile kW masz na dom, czy masz nocna i dzienna taryfe itd - kazda wiadomosc sie liczy!
Pozdrawiam grzejacych pradem!
Grzeje grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi oraz gdzieniegdzie mam maty grzewcze. Dom mam sciany U=0,13 sufit 0,13 podloga na gruncie 0,2, okna zwykle, wentylacja z odzyskiem. Taryfe mam G12 nocna i dzienna. Juz pisalem mam przydzielonej mocy na dom 3x32 Ampery
Do tego mnozysz potrzebna ilosc m3 powietrza wywiewanego przez wentylacje w ciagu godziny przez 0.36-0.38 W i ewentualnie uwzgledniasz jakis odzysk przez rekuperator.
Jaki są normy potrzebnego powietrza do wentylacji do tych obliczeń??
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej :
- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h
- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną :
a) w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h
b) w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h
- w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h
- w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h
- w wydzielonym WC - 30 m3/h
- w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h
- w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową obowiązkowo
z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h
- dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego- 30 m3/h
Artur_Cholys
17-11-2005, 21:15
Przykładowy projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem (rekuperatora) znajdzisz tu
http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/projekt.shtml
co do zapotrzebowania na ciepło przyjmij ok 30-35W/m3 kubatury powinno byc dobrze.
pozdr
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin